Autor Téma: Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?  (Přečteno 19177 krát)
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.02.2012, 15:02 »

Viem, že väčšina väčších Online záložných zdrojov má priechodné N a tak aj v batériovom režime je na výstupe UPS napäťová sústava TN. Menšie záložné zdroje pri batériovom režime odpájajú aj N, takže nám na výstupe UPS vznikne sieť IT. Otázka je čo znamená prechod z TN na IT pre zariadenia a obsluhu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.02.2012, 19:14 »

Viem, že väčšina väčších Online záložných zdrojov má priechodné N ...
To se mi moc nezdá!

Síť IT je tak trochu problém - v síti IT by měla být nějaká signalizace, nějaký hlídač izolačního stavu nebo monitor reziduálních proudů...
Tohle jsem ještě řešené u běžné UPS neviděl.
V "bezporuchovém" stavu je síť IT bez nějakého vlivu nebo požadavku na obsluhu.
Pokud je signalizována izolační závada (čím?  zle ),  měla by být urychleně odstraněna, při "druhé závadě" by měly platit podmínky pro automatické odpojení od zdroje jako v síti TN, ale UPS zpravidla nedodá proud potřebný pro "rychlou reakci jistícího prvku". Takže se spíše vychází z toho, že neživé části jsou přes pospojovány přes "rozvod PE" vodiče a uzemněny přes PE (PEN) sítě, což je ale špatně odle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a 5-54, ed.2  podivej a střídač v UPS nedá tak velký proud, aby úbytek napětí na propojení a zemniči byl tak velký, že by dotykové napětí překročilo bezpečnou hranici.
Takže z jistého pohledu jsou rozvody za UPS takovou časovanou bombou - až to jednou "bouchne",  třeba uděláme nějaká pravidla, když dnes je tam tolik "otazníků"...

Pokud UPS napájí omezený rozvod nebo jen jeden spotřebič, nemusí to být síť IT, může to být ochrana elektrickým oddělením, při které se neživé části spojují navzájem, ale neuzemňují.
Ale to je v praxi docela složité seriozně ošetřit pokud se přepíná základní a náhradní napájení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.02.2012, 20:19 »

Len doplním, že mi ide o malé záložné zdroje cca pre 1 - 3 PC s pohyblivým prívodom. Nie svorkovnica.

Áno, väčšina večších beztransformát orových záložných zdrojov má N priechodné a dokonca sa neodporúča za žiadných okolností odpájanie N.

                      


* UPS.jpg (31.29 KB, 814x205 - prohlédnuto 931 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.02.2012, 07:55 »

To se mi moc nezdá!

 
Jirko, je to tak a to z důvodu zachování spojitosti nulového vodiče v 3f sítích, bylo mnoho případů, kdy UPS tento vodič spínala až po fázových (např. při "haprování" napájecí sítě) a problém byl na světě.

Co se týká dotazu o pojmenování sítě - ještě to nikdo nedokázal a nechci být první tanecek,  když už, tak použiji výraz "nesíťový rozvod" - trocha alibismu.

Co se týká odpojení, výrobci se tyto případy snaží našroubovat na 4-41 ed.2 411.3.2.5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.02.2012, 09:32 »

Pokud se bavíme o druhu sítí nn jsou pojmenovány podle toho v jakém vztahu jsou se zemí. TN, TT, IT.
Viem, že väčšina väčších Online záložných zdrojov má priechodné N a tak aj v batériovom režime je na výstupe UPS napäťová sústava TN. Menšie záložné zdroje pri batériovom režime odpájajú aj N, takže nám na výstupe UPS vznikne sieť IT.
Neznám konkrétní zapojení, ale nutnost "pevné N" je důležitá u 3f zdrojů, to už tady padlo. U obyčejné UPS 230V to není důležité. Obecně je nutné zachování spojitosti vodiče PE.
Otázka je čo znamená prechod z TN na IT pre zariadenia a obsluhu ?
Je zachována spojitost vodiče s PE primáru, bezpečnost tedy závisí i na primáru, v bateriovém režimu musí být ochrana před dotykem zajištěna vestavěnou elektronickou ochranou.
Bylo by vhodné, kdyby někdo / ten kdo tomu rozumí / zkusil třeba přes žárovku, v chodu z baterií, spojit jeden pól se zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.02.2012, 10:38 »

Nemal som po ruke žiarovku, tak som to vyskúšal s LED 230V. V batériovom režime som pripojil LED medzi L a PE a potom N a PE a UPS nič nahlásila a zálohovala ďalej. LED samozrejme nesvietila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 17.02.2012, 11:47 »

Šlo by zkusit měřit napětí mezi těmi body.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 17.02.2012, 12:08 »

Dřívější výrobky UPS se dělali i z izolačním trafem (cca 2500 kVA a více ...)používali jsme je ve zdravotnictví (JIP,zákrokové sály, vyšetřovací místnosti)....Dnes jsou tyto UPS na odchodu (po životnosti),  výrobci to už s trafem nedělají
(asi úspora) a pak musíme dát trafo za UPSku externí....
(Samozdřejmě hlídač a podobné hračky... Mrknutí  )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.02.2012, 12:13 »

L - PE = 76VAC a N - PE = 155VAC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.02.2012, 12:47 »

Naprázdno? A co L-N? Otázkou je nesinusový průběh a dosažená přesnost měření. Okolo UPS je asi z výrobních důvodů celkem mlhavo v otázce nebezpečného dotyku při chodu z baterií. Jednopólový dotyk není nebezpečný, dvoupólový ano. Na to musí být postaveny ty ochrany, neřešíme přetížení. Přidávám postarší článek o podobné problematice. Citované normy neplatí, dnes jsou řady ČSN EN 62040-1, 2, 3ed2. Ta poslední už je jen anglická.  Smutek

* Revize_ups_a_frekvencnimenice[1].pdf (283.35 KB - staženo 335 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.02.2012, 13:16 »

Áno, bolo to na prázdno. Medzi L a N samozrejme 230VAC. Merané na online UPS so sínusom na výstupe s multimetrom Fluke 179 True RMS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.02.2012, 13:53 »

L - PE = 76VAC a N - PE = 155VAC
Je možné, že při tomto napětí nepracovala lampa správně a neprotekl žádný proud. Chtělo by to ohmickou zátěž. Klasickou tepelnou kouli aby protekl nějaký proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 18.02.2012, 13:26 »

Osobne by som typ siete na vystupe malych UPS neriesil vobec. Su urcene na obsluhu laikmi, pripajaju sa cez pohyblivy privod a platia tam rovnake bezpecnostne podmienky/upozornenia ako pri inom lubovolnom spotrebici obshluvanom laikmi. Pokial takyto vyrobok pouzivam v sulade s pokynmi vyrobcu(vratane starostlivosti a predlzovacky, privodne kable a spol) nesie za pripadny problem zodpovednost vyrobca. A to bez ohladu na to, ci sa bude jednat o vystup v sieti IT ci TN..


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.02.2012, 18:09 »

To je jistě pravda. Smysl dotazu chápu v tom, poznat jak je zajištěna ochrana proti nebezpečnému dotyku při první a druhé poruše. Určitě se shodneme, že to důležité je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.02.2012, 18:19 »

To je jistě pravda. Smysl dotazu chápu v tom, poznat jak je zajištěna ochrana proti nebezpečnému dotyku při první a druhé poruše. Určitě se shodneme, že to důležité je.
Samozrejme.
Vidim to asi takto: Nepoznam ziadnu "malu" UPS ktora by mala monitor izolacneho stavu, a nakolko vacsina spotrebicov, ktores sa za UPS pripajaju si I. triedy tak okrem doslednej kontroly spojitosti ochr. vodica sa v tomto smere neda robit nic (neuvazujem riesenia ako dodatocna montaz RCD do upsky a podobne)

V pripade druhej poruchy velmi zalezi na sposobe istenia vystupu striedaca . Vacsinou sa pouzivaju tavne poistky kombinovane s ochrannym obvodom (pri nadprude zablokuje riadiaci IO)

Ale toto je otazka najlepsie priamo na vyrobcu, nakolko na UPS toho clovek moc nenameria,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.02.2012, 13:14 »

Jednopólový dotyk není nebezpečný, dvoupólový ano.
Teraz ma napadla otázka. V prípade nejakej puruchy v sieti IT, dvojpólový dotyk je už nebezpečný. Platí toto aj keď ide o jednofázové zariadenia napájené s rovnakéj fázy ? Pretože vlastne moja otázka bola  na malé jednofázové UPS.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.