« Odpověď #1 kdy: 12.02.2012, 18:08 » |
|
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument. Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.
TO: Šubrt U kabelů se zatížení omezuje jističem na přívodu. V tomto případě, bez znalostí dalších informací, je nutné přívod jistit jističem 16A. Ve výjimečných situacích, kdy je nutné znát způsob uložení a délku vedení, je možné zatížení 20 až 25A. Rychlá pomůcka: http://elektrika.cz/jisteni-kabeluPS: Ztížení kabelu v kW si již umíte určitě spočítat sám.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3844

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2012, 21:16 » |
|
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.
A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.
TO: Revús Jak to myslíte?  Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz. PS: Pokud projektant navrhl rozváděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Illek

Oblíbenost autora: 104
Offline
Příspěvků: 1280
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2012, 18:10 » |
|
Pokud projektant navrhl rozváděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
To nevidím jako nutnost, může tam mít ten vypínač proto, že menší hodnota (1 pól na DIN lištu) není. Na dotaz se nedá jednoznačně odpovědět, nejsou uvedeny zátěže ani jištění přívodního kabelu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2012, 20:43 » |
|
...každý 1°C nad maximální dovolenou teplotu jádra snižuje životnost kabelu na polovinu...
Myslím, že v oblasti teplot, při nichž ještě izolace neodkapává a neuhelnatí, je ta polovina na každých 10°C (obvyklá dynamika chemických procesů).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Petr M
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2012, 14:28 » |
|
... jen lednice a pár drobných spotřebičů...
Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou. klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.
Od kdy je klimatizace malý spotřebič? Resp. jaký má výkon?
|
|
|
|
|
|
|
|
|