Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -C- Černá díra
| | |-+  Diskuze o testových otázkách ITI
| | | |-+  13.) C - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů
| | | | |-+  11) Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: 11) Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?  (Přečteno 1892 krát)
Igor Nováček
*

Oblíbenost autora: 25
Offline Offline

Příspěvků: 579


Prý vítězí zdravý rozum a pravda!


« kdy: 16.11.2004, 17:58 »

11)    Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimša
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -47
Offline Offline

Příspěvků: 140



« Odpověď #1 kdy: 16.11.2004, 18:43 »

Obecně - lze společně do kanálů apod.
(SELV) a PELV je potřeba prostorově oddělit.
Obvody různých napětí musí být odděleny zábranami, nebo musí být izolovány na nejvyšší napětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Král
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 84


« Odpověď #2 kdy: 31.03.2005, 11:10 »

ČSN EN 60204-1/00 čl. 14.1.3
- vodiče různých obvodů se mohou ukládat vedle sebe do společných elektroinstalačních  kanálů (např. instalační trubky, instalačního systému) nebo být ve společném vícežilovém kabelu za předpokladu že to nezhorší správnou funkci příslušných obvodů. Pokud tyto obvody pracují při různých napětích, musí být buď odděleny vhodnými zábranami, nebo musí být izolovány na nejvyšší napětí, které se může vyskytnout na kterémkoliv z vodičů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno