Asi pred rokem a pul jsem ve starem rodinnem domku predelaval elektroinstala ci.
Vse podle norem tak jak to ma byt vyhlasku 5o vlastnim.
Prvni zimu bylo vse jeste v poradku ale letos mi uz dvakrat vypadl proudovy chranic ktery je pouze na koupelnu.
Promeril jsem izolacni odpor vodicu, zkontroloval zapojeni vse je v poradku.
Potiz je v tom ze v koupelne je pomerne velka zima pri sprchovani se tvori hodne pary a vlhkost se dostava do zasuvek.
Ty jsou uz po roce a neco provozu dost zoxidovane i na stene krabicky je  videt vlhkost.
Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.
Nevim jestli pomuze zasuvka IP 44 s vickem pod omitku  jsou tam hodne vlhke i zdi leta se do nich dostavala voda a IP 44 na omitku se mi tam moc davat nechce?
Je to hezka koupelnicka. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2012, 08:52 »

Jak jste měřil izolační odpor? Stačí pod 15kOhm a chránič už může reagovat.

Vlhkost může být příčina. Zkoušel jste koupelnu aktivně odvětrat? Řešil bych příčinu, ne důsledek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.02.2012, 08:57 »

Ake hodnoty izol. odporu ste nameral? Chranič vybavuje aj bez zataze?
Su zasuvky instalovane v spravnych zonach? (nerad, ale rypnem si)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2012, 09:22 »

záleží kolik jste naměřil izolační odpor ,  který by měl být minimálně 1MOhm . Nevim jestli pomůže zásuvka IP44 pod omítku ,  když tvrdíte že jde vlhkost i ze zdi .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2012, 09:55 »

Ve vlhkém prostředí je třeba instalační prvky IP44 osadit na zeď a v dolní části udělat odkapový otvor na kondenzát (někdy je předlisovaný, jindy je třeba vyvrtat). Usazení do zdi způsobí, že stav může být horší, než při použití zásuvek a spínačů do běžného prostředí (IP30)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.02.2012, 10:39 »

Podle popisu to vypadá, že se tam vlhkosti sráží moc, určitě bych podpořil myšlenku, že je třeba proti ní něco udělat. Jestli je izolační stav dostává až někam pod 20 kOhm (jinak by chránič neměl padat),  musí to být pro elektroinstala ci (a nejen pro ni) dost likvidační prostředí!

K měření izolačních odporů jen jednu poznámku - při měření DC proudem dochází k jistým chemickým procesům a měřená hodnota se může během měření "vylepšit",  pro AC proud se vlhká instalace může chovat poněkud jinak. Takže té naměřené hodnotě bych dal "omezenou vážnost"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.02.2012, 11:17 »

když je tam zima a vlhko, je problém jasný...

zkuste si tam zatopit.... zima zmizí a vlhko s ní.....

sprchovat se v teplotě pod 20st. C bych nechtěl ani za živej svět
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Miroslav Balek
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2012, 11:22 »

Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristro je IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   Jsem v rozpacích .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Mys lel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2012, 16:42 »

Neriešilo by veľkú časť problémov udelátko ako Solarventil? Kúriť sa s tým asi nedá, ale rozumne vetrať by to mohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 08.02.2012, 17:25 »

Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristro je IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   Jsem v rozpacích .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Mys lel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.

Chyba.
Ten izolační odpor jste měl měřit hned po sprchování, a ne až hodinu potom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.02.2012, 17:56 »

napadá mne, nedovolit vodě kondenzovat v koupelně -
1. odtahový ventiátor, přisávat vzduch z místnosti, kde se rozumně topí
2. Zvýšit teplotu v místnosti

Pokud se někde kondenzuje voda sebevyšší krytí nepomůže, řešit systémem : co zkondenzuje musí mít kam odtéct
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.02.2012, 18:08 »



Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.

Nevím co přesně jste měl za přípravek, ale většinou tyto přípravky nejsou pro použití v silové elektrice. Viděl jsem vypínač po nastříkání tímto přípravkem a byla to krásná kulička spálené hmoty. Dotyčný co si to nastříkal měl prý co dělat aby ucukl rukou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.