| | |-+  Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?  (Přečteno 567 krát)
Josef111


Email
« kdy: 06.02.2012, 18:13 » Odpověď s citací


Jak vypracujete revizi pro vlastníka bytu a ČEZ, z důvodu pro znovupřipojení bytu?
Odpojení od elektřiny bylo provedeno ČEZem pro neplacení?
Jedná se o byt a elektroměrový rozvaděč dělaný dle ČSN 341010 a připjovací podmínky jsou dnes jiné.
Třeba jen vydrátování se dříve dělalo min. vodičem AY 6mm2, dnes min. CY 6mm2.
Bude to mimořádná revize provedena dle ČSN 341010?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2012, 18:52 » Odpověď s citací

tak tohle jsem řešil před koncem roku E.ON . Technik odmítl osadit elektroměr a v odůvodnění uvedl nevyhovující průřez vodičů a jejich materiál (AL vodiče). Muselo se provést nové vydrátování v rozvaděči CU vodiči a revizi jsem dělal jako výchozí pro dannou úpravu odběrného místa. Po tomto bezproblémů provedli osazení elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2453



Email
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2012, 18:58 » Odpověď s citací

Pro investora to jistě znamená úpravu odběrného místa, podle aktuálních připojovacích podmínek. Tady o tom není pochyb.

Vlastní elektroinstalace v bytě, by také měla být zkontrolována a případné závady odstraněny. Ale je to o pohledu daného RT. Někdo se o to nebude zajímat a provede pouze revizi odběrného místa, jiný bude chtít vidět vše, včetně bytu. Schválně. O co bude větší zájem?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 06.02.2012, 19:11 » Odpověď s citací

Pokud je mi předložena platná a kladná revizní zpráva napojené instalace, vypracuji pouze revizní zprávu odběrného místa (správně měřícího místa). V ostatních případech provádím revize dvě (instalace + měřící místo) a zpracovávám dvě samostatné zprávy, nebo jednu společnou zprávu, se samostatným upřesňujícím bodem zhotovení měřícího místa. Úsměv

Tato problematika se zde již docela podrobně rozebírala:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18236.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2012, 19:18 » Odpověď s citací

jak Honza tak i kolega Beláň mají pravdu. Já jsem měl objednávku na ER rozvaděč tak jsem řešil dle objednávky :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
David Hruda
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 118



WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2012, 20:16 » Odpověď s citací

Pokud je mi předložena platná a kladná revizní zpráva napojené instalace, vypracuji pouze revizní zprávu odběrného místa (správně měřícího místa). V ostatních případech provádím revize dvě (instalace + měřící místo) a zpracovávám dvě samostatné zprávy, nebo jednu společnou zprávu, se samostatným upřesňujícím bodem zhotovení měřícího místa. Úsměv

Tato problematika se zde již docela podrobně rozebírala:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18236.0.html
Pane Beláni, chápu to správně, že neuděláte revizi jen měřícího místa, pokud není předložena revize instalace za měřícím místem? Mě se to zdá trochu přehnané, zákazník chce revizi jen měřícího místa pro distributora, tak ho nemohu nutit do revize celého objektu, i když by to bylo často ku prospěchu věci... Ale zadarmo to dělat nebudu a zákazník často projevuje nechuť zaplatit i jen revizi ER. 
Měl jsem na tohle téma i diskuzi s manažerem v eOnu, který mi sdělil, že co je za měřením je absolutně nězajímá a nemám se o to starat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
České Budějovice a Vyšší Brod, Jižní Čechy
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 06.02.2012, 20:46 » Odpověď s citací

Pane Beláni, chápu to správně, že neuděláte revizi jen měřícího místa,..... že co je za měřením je absolutně nězajímá a nemám se o to starat.

TO: Hruda

Ne, neudělám, a že to distributora nezajímá a že se o to nemám starat, tak si pečlivě přečtěte definice-názvosloví v připojovacích podmínkách. podivej
O co jde, jsem již vysvětloval na diskuzi v uvedeném odkazu (odpověď 17 a 20) , a tak bych se jen opakoval. Můžete si můj názor přečíst tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
josef111


Email
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2012, 20:59 » Odpověď s citací

Napíše se tedy mimořádná revize na měřící místo dle současných připojovacích podmínek, to je tedy jasné, ale podle jakých ČSN? Současných 332000...... nebo dle ČSN 341010(vznik měřícího místa).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?