Zdenek Rajmont

Oblíbenost autora: 137
Offline
Příspěvků: 1174

Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2012, 07:55 » |
|
Nevidím v zapojení ani v průřezech problém. Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT? Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.
|
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to. www.rajmont.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2012, 15:41 » |
|
V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii) , kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
|
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2012, 15:44 » |
|
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
Mozna v hlavnim privodu do domu. V latinske americe to bude vyhovujici.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3731

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2012, 17:24 » |
|
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii) , kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Pozor na to, o jaké síti uvažujeme. Síť TT znamená, že u zdroje (trafa,...) je střed sítě uzemněn (u jednofázového rozvodu jeden vodič vedení je uzemněn) a je možné tento "bod sítě" považovat za PEN. Pokud budeme mít celou síť TT, pak vedeme od zdroje pouze pracovní vodiče (L a N) a jako ochranu před NDN u spotřebičů provedeme uzemnění jejich neživých částí. Pro funkci ochrany (automatickým odpojením od zdroje v sítí TT s využitím nadproudového prvku) musí být splněn požadavek na "impedanci smyčky" a zní plynoucí potřebný vypínací proud. V praxi je problém to splnit, takže se u sítí TT zpravidla přidává proudový chránič.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIK22
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2012, 19:40 » |
|
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně. V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N. Ficko ve schematu nahore zrejme nutne neni. Pri zapojeni, ktere jsem trochu zmatecne popsal urcite ano.
|
|
|
|
|
|
|