| | |-+  Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?  (Přečteno 730 krát)
FRK22


Email
« kdy: 03.02.2012, 16:45 » Odpověď s citací

Může takto být zapojen autotransformátor?

Viz obrázek.
Vstup je 3x440V/60Hz s vodičem PEN.
Výstup je 3x400/230V.



* trm.jpg (263.37 KB, 739x1281 - prohlédnuto 269 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #1 kdy: 03.02.2012, 19:16 » Odpověď s citací

Na co to potřebujete?
Jsou tam jisté detaily, o kterých by se dalo diskutovat (např. přívod TN-C 4x4mm2), ale v zásadě funkčně je to správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
FRK22


Email
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2012, 19:33 » Odpověď s citací

Dobrý večer, zajímá mne to.
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Na primar autotrafa by byli připojeny pouze fáze a sekundár byl připojen tak jak je, tedy i s N.
Nebo je v takovén případě nutné použít klasický transformátor?
Připadá vám 4mm2 málo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1174


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2012, 07:55 » Odpověď s citací

Nevidím v zapojení ani v průřezech problém.
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
FRK22


Email
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2012, 08:12 » Odpověď s citací

Děkuji za odpověd.

A pokud symetrická nebude nlze autotrafo použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #5 kdy: 04.02.2012, 13:35 » Odpověď s citací

V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #6 kdy: 04.02.2012, 14:45 » Odpověď s citací

...
Připadá vám 4mm2 málo?
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
FRK22


Email
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2012, 15:41 » Odpověď s citací

V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.


A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
FRK22


Email
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2012, 15:44 » Odpověď s citací

Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.

Mozna v hlavnim privodu do domu. V latinske americe to bude vyhovujici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #9 kdy: 04.02.2012, 17:24 » Odpověď s citací


A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Pozor na to, o jaké síti uvažujeme.
Síť TT znamená, že u zdroje (trafa,...) je střed sítě uzemněn (u jednofázového rozvodu jeden vodič vedení je uzemněn) a je možné tento "bod sítě" považovat za PEN.

Pokud budeme mít celou síť TT, pak vedeme od zdroje pouze pracovní vodiče (L a N) a jako ochranu před NDN u spotřebičů provedeme uzemnění jejich neživých částí. Pro funkci ochrany (automatickým odpojením od zdroje v sítí TT s využitím nadproudového prvku) musí být splněn požadavek na "impedanci smyčky" a zní plynoucí potřebný vypínací proud. V praxi je problém to splnit, takže se u sítí TT zpravidla přidává proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2012, 18:10 » Odpověď s citací


A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Já si myslím, že v třífázovém kabelu není nic jiného, než tři fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2012, 18:53 » Odpověď s citací

V latinske americe to bude vyhovujici.

Tak to každopádně, také se může stát že na straně zákazníka nebude kam ten vodič PEN připojit, netahá se tady (momentálně pobývám v Brazílii ... ) totiž zcela běžně Škleb. Jenom záleží co to má napájet, některá elektronika, např. měniče pro pohony vyžadují strikně připojit na zdroj který je zapojen do hvězdy s uzemněným středem, i když třeba i po připojení na autotransformátor fungují tak to výrobce požaduje ... autotrafo je samozřejmě velkým lákadlem zejména kvůli nižší ceně. 440V je napětí které se běžně vyskytuje v průmyslových objektech v latinské americe, v běžných domácnostech je sdružené napětí třífázové soustavy 220V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #12 kdy: 04.02.2012, 19:12 » Odpověď s citací


A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii), kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně.
V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

FIK22


Email
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2012, 19:40 » Odpověď s citací

Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně.
V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.

Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N.

Ficko ve schematu nahore zrejme nutne neni.
Pri zapojeni, ktere jsem trochu zmatecne popsal  urcite ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2012, 21:06 » Odpověď s citací

Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N.
Těžko hodnotit na dálku, ale ve Vašem schematu je na sekundáru D3x25A. To obnáší požadavek celkem dobré impedance smyčky. Pokud to bylo zapojeno někde dále od trafa, tak je smyčce do serie navíc vřazen i "odpor" obou vinutí TR. To by už pak nemuselo vyjít...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.