| | |-+  Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?  (Přečteno 27179 krát)
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 02.02.2012, 19:21 »

Jsem vyučený v oboru elektro,ale s něčím takovým jsem se dosud nesetkal a proto to tu dávám k dobu.
Dvoupólový spínač s doutavkovou kontrolkou spíná zařízení umístněné v plastové skříni-viz přiložené foto.
Spínač spíná jen L a N,v okolí není žádný kov,který by způsobil při sepnutí a vzniku oblouku,chybový proud.V případě vytvoření vodivého můstku mezi kotakty v důsledku opálení kontaktů by spíš vypadl jitič než fíčko.
Z deseti pokusů o zapnutí,devět vedlo k vypnutí chrániče.
Po jeho výměně za nový,bylo vše O.K.
A já se ptám proč?


* P1150003a.jpg (439.41 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 1805 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 02.02.2012, 20:30 »

To : Pavel Ošťádal

Ježíši, kdo se má v tom guláši zorientovat?
A co takhle schéma zapojení, to by nebylo?  Podle té fotky nic nepoznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2012, 20:42 »

Protože byl vadný chránič. Asi měl svod. Vždyť jste na to přišel sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.02.2012, 20:44 »

Já tam vidím frekvenční menič + pulsní zdroj, to asi bude ten důvod, proč chránič vypínal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.02.2012, 20:48 »

Schema jsem neměl.
Občas opravuju zařízení,které nemají žádnou dokumentaci a nezbývá mi nic jiného,než se ptát co to má dělat a nedělá.
Konkrétní příklad,třicet let stará bruska na kulato,nedělala co měla a tak jsem v důsledku neexistence dokumentace zvolil bypas a obešel blokování mně neznámých funkcí tohoto stroje,aby se dal vůbec použít.
Upozornil jsem majitele,že si to musí hlídat.
Jsem ochoten to celé překopat,ale musím dostat požehnání majitele zařízení,kiterý ovšem ještě neví zdali se mu to vůbec vyplatí.
Tož to je formanka na mů milů rozmilů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.02.2012, 20:52 »

Pane Švejkovský asi jste si to špatně přečetl,napsal jsem jasně,že po výměně spínače ten problém zmizel.
Nebyla to tedy chyba chrániče..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 02.02.2012, 20:55 »

TO : Pavel Ošťádal
Máte asi vysokou pojistku, že si dovolíte provádět takové neodborné zásahy do zařízení.  Šok
Klobouk dolů, na to bych si já netroufl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.02.2012, 20:56 »

Tak to jste docela odvážný, obejít blokování.  zle
A upozornit majitele, ať to hlídá.  Smích
To je nejlepší cesta k maléru.  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.02.2012, 21:00 »

e zvolil bypas a obešel blokování mně neznámých funkcí tohoto stroje,aby se dal vůbec použít.
Upozornil jsem majitele,že si to musí hlídat.

to nemozete mysliet vazne, vsakze nie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 02.02.2012, 21:12 »

Pokud je za elektronickým zařízením proudový chránič, zpravidla jsou tam nějaké filtry, které způsobují unikající proudy a na ty reaguje chánič stejně jako na "poruchové" rozdílové proudy.
Pak stačí, aby vypínač "nebyl v dobré kondici", nespínaly oba kontakty dostatečně synchronně jako u nového a nějaká špička může způsobit vypnutí chrániče.
Pak jde o to, jaké jsou tam unikající proudy, jestli za normálního provozu už nejsou blízko poloviny jmenovitého reziduálního proudu,...

Takže by to chtělo změřit parametry chrániče a především vlastnosti obvodu za chráničem a porovnat to s údaji výrobce nebo teoreticky podle zapojení a parametrů jednotlivých komponentů zhodnotit, jestli v obvodu není nějaký problém.
Ale do takového řešení vy byste asi nešel, vy raději upravíte zařízení aby fungovalo a provozovatele to nic nestálo.
Ale to je jako kdybyste při poruše brzd v autě vymontoval brzdový pedál, aby to někoho nesvádělo na něj šlapat... Vždyť tam má ještě ručku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.02.2012, 21:18 »

Nedokážu to vysvětlit tak dobře, jak by to dokázal například Václav 3, ale čistě hypoteticky: vadný kontakt na N na spínači (větší přechodový odpor nebo nesepnutí N) - uzavření obvodu přes kondenzátory zdroje do PE -> vybavení chrániče

Je to jen odhad z křišťálové koule, ale pro zkušenější: je to tak možné vysvětlit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.02.2012, 21:24 »

...
Je to jen odhad z křišťálové koule, ale pro zkušenější: je to tak možné vysvětlit?
V podstatě něco podobného jsem se snažil naznačit v úvodu mého předchozího příspěvku.
ANO. Může se tam něco takového dít...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.02.2012, 21:36 »

Plne súhlasím s p. Schwarzom, a p.Mudra. Presne tam mohol byť pes zakopaný.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.02.2012, 21:39 »

Tak dobře,mám pro to vlastní vysvětlení.
Kuchnul jsem ten vadný spínač a viděl jsem tam opálení od spínacíh kontaktů,které díky napařeným vodivým ploškám mohly způsobit kapacitní proud,který vedl k vypnutí chrániče.
Nemám patent na rozum,je to jen můj pokus o vysvětlení.
Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.02.2012, 21:46 »

Neverím tomu.
Viete aký veľký kapacitný prúd by tam tiekol? Zanedbateľný. Pochybujem, že by naň reagoval chránič. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.02.2012, 21:50 »

Neverím tomu.
Viete aký veľký kapacitný prúd by tam tiekol? Zanedbateľný. Pochybujem, že by naň reagoval chránič. 
Pri pripajani by mohla vzniknut spicka v momente ked je pripojena len faza /lebo N kontakt by vplyvom poruchy zopol neskor/ a filter by bol pripojeny len medzi L a PE.. ale je to len teoria. Mozno by nebolo zle zopar filtrov zmerat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.02.2012, 22:00 »

Tož já sem si trůfl odpójit půlku dědiny,když sem potřebovál vyměnit HDS na domu mojého kamaráda.
Majíc univerzální klíče od vn trafa vypnul sem spínač a nedal sem na něj žádné upozornění,že se na zařízení pracuje,protože jsem k tomu neměl oprávnění.
Riskoval jsem,že když budou rychlí,což jsem nepředpokládal,hrábnu si na živé.
Vyšlo to a nedostal sem pecku,protože sem to stihl dřív než přijeli,zapl sem dědinu a nic sa nedělo.
Já su toiž očkované a s ničím sa neseru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 02.02.2012, 22:03 »

....
Já su toiž očkované a s ničím sa neseru.
Vyhlašuji anketu. Je to:
-provokatér
-uprchlík z ústavu
-sebevrah
-"Kolesův dvojník"

??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 23 dotazů.