| | |-+  Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?  (Přečteno 928 krát)
JohnySparx


Email
« kdy: 23.01.2012, 20:20 » Odpověď s citací


Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2012, 22:23 » Odpověď s citací

Je to každému jedno. Tedy skoro. Kromě revizáka, který si bude potřebovat rozpojit PE a N kvůli měření izolačního stavu a spoj najde pod plombou. Ten vám za to děkovat nebude. Takže za revizáky hlasuju pro PEN a modrý vodič nepřipojit. Ne každá výhodná koupě musí být nutně výhodná (pokud to koupě byla).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Johny Sparx


Email
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2012, 22:46 » Odpověď s citací

Je to realizace nové přípojky a tudíž tam bud napřed RT a na základě jeho štemplu přijde elektroměr a plomba. Vím že nejlepší by byla konzultace s technikem E-ONu ale to je v našich končinách těžkej problem... každopádně děkuji za názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #3 kdy: 24.01.2012, 07:22 » Odpověď s citací

Osobní konzultace s technikem dodavatele je jistě dobrá myšlenka, ale to by se z toho dodavatel musel zbláznit, kdyby všichni všechno chtěli takto řešit.
Proto mimo jiné vydá dodavatel Všeobecné připojovací  podmínky, kde jsou ošetřeny nejčastější situace a pak by se měl potenciální zákazník na dodavatele obracet s dotazem až když se objeví požadavek na něco nestandartního.

Jen tak ze zvědavosti - bude (třeba někdy v budoucnu) v objektu nějaký blokovaný spotřebič? A je pro to připraven "druhý kabel" (CYKY 3x1,5...)?
Pokud ne, možná se ta "modrá žíla" bude hodit, i když je to tak trochu na přimhouření očí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Johny Sparx


Email
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2012, 08:01 » Odpověď s citací

Podmínky E-ONu bohužel nezmiňují tuto situaci - vím že vcelku o nic nejde jen se snažím předejít problému  Úsměv a "druhý kabel samozřejmě bude ale až mezi elektroměrákem a domovním rozvaděčem a to zmíněný CYKY 3Cx 1,5 spolu s CYKY 5Cx 6, mnou zmíněný kabel je mezi HDS a Elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2012, 18:42 » Odpověď s citací

Pokud by to jen trochu šlo, vodiče bych spojil, když už tam je at k něčemu slouží Úsměv

či jinak dle hesla:"ani drát nazmar"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 24.01.2012, 18:48 » Odpověď s citací

Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.

TO: JohnySparx

Ve své praxi jsem již viděl obojí, nezapojený modrý vodič i zapojené oba vodiče jako společný jeden vodič PEN, tj. na obou koncích (HDS a RE) jsou vodiče PE i N připojené na svorkovnici PEN.

Podle mne je naprosto jedno, zda použijete jeden z/žl vodič nebo oba vodiče. Z hlediska bezpečnosti je posílení (zdvojení) ochranného vodiče PEN přínosem. Úsměv

PS: U neměřených části distributoři nepovolují rozdělení vodiče PEN na PE a N - viz připojovací podmínky všech distributorů. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Václav Filip
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 78


« Odpověď #7 kdy: 25.01.2012, 10:12 » Odpověď s citací



Pokud si nechám vyrobit elektroměrový rozvaděč, tak vždy s vývodovou svorkovnicí umístěnou v měřené části (mimo zablombované části) a pak není problém provést rozdělení PEN na N + PE v tomto prostoru.
Při revizi lze provádět potřebná měření popř. odpojení a proměření vývodních kabelů bez porušení zablombování energetiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?