Autor Téma: Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?  (Přečteno 10223 krát)
Pr_Milan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.01.2012, 09:36 »

Jedná se mi o použití zásuvek 400V/63A a 400V/125A.
Instalované jsou v průmyslovém prostoru (dílna).
Je třeba u těchto zásuvek použít blokovací spínač (např. mechanické blokování zapnutého stavu),  nebo je možné použít zásuvky bez něj.
Zásuvky 63A a 125A se vybavují kontakty pro stykač aby se rozpojil obvod před vytažením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2013, 11:19 »

Odpověď naleznete ve stále platné ČSN 33 2180 a to v článcích 6.3.7 a 6.3.8.

Pokud zásuvkové spojení nemá dostatečnou spínací schopnost pro případ nahodilého spojení, musí být nějak blokovány, aby je nešlo zasunout nebo vysunout nahodile. Pak nastupuje blokování mechanické nebo elektrické. Pokud si nejste jist, tak raději instalujte zásuvky s blokováním. Běžně se vyrábí s mechanickým blokováním spřaženým s vypínačem, který se před vysunutím musí vypnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.11.2013, 19:32 »

zasunout nebo vysunout nahodile.

Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2013, 19:57 »

Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit

Já si to představit dokážu. Na stavbě jeden brigádník vytáhl "nahodile" místo přívodu pro velkou míchačku vidlici, přes kterou byla napájena buňka jeho šéfa, který zrovna něco smolil na nezálohovaném počítači. mohu potvrdit, že takové "náhodné" vytáhnutí je dost nebezpečné, to bylo řevu a nepublikovatel ných slov. Jak já byl rád, že zrovna sedím na svačině. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2013, 20:03 »

Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit

Lidi dovedou ledasco. Kabel našponovaný, protože dá délkově jen tak tak. A šikula s vysokozdvihem do něj zvesela nacouvá a v lepším případě spojení rozpojí, v horším to vyrve i s kabelem ve zdi atp.. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.11.2013, 20:09 »

Já si to představit dokážu. Na stavbě jeden brigádník vytáhl "nahodile" místo přívodu pro velkou míchačku vidlici, přes kterou byla napájena buňka jeho šéfa, který zrovna něco smolil na nezálohovaném počítači. mohu potvrdit, že takové "náhodné" vytáhnutí je dost nebezpečné, to bylo řevu a nepublikovatel ných slov. Jak já byl rád, že zrovna sedím na svačině. Smích
Mám obavu, že v tomto případě vypínač jen urychlí proces....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.11.2013, 06:13 »

U tohoto opatření jde jak o nahodilé rozpojení tak i o úmyslné. Smysl spočívá v tom, že pokud není zaručena dostatečná spínací schopnost zásuvkového spojení, je nutné zajistit aby se nejdříve přerušil proud zátěže a pak teprve se mohl spoj rozpojit. Pokud by to nabylo zaručeno, pak by mohlo dojít k poškození zásuvkového spoje, nebo nedej bože k natažení oblouku a zahoření, nebo zranění osob.
Je třeba si uvědomit, že toto opatření ne nevztahuje jen na zásuvková spojení vyšších jmenovitých proudů, ale i těch nižších, pokud není zaručena dostatečná spínací schopnost. Vše se tedy odvíjí od připojované zátěže. Podobný požadavek lze nalézt i v ČSN EN 60204-1 ed.2 pro strojní zařízení.
Mohu potvrdit, že jsem se s tím setkal i u zásuvek 16 A i 32 A. Jednalo se o truhlárnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.11.2013, 09:22 »

Zkuste se také podívat na zásuvkové systémy ISV (v ČR firma EROCOMM). Mají zásuvky až do 600 A.
Dekontaktor system (Maréchal) umí spínat pod zatížením až do 250 A (zátěž se odpojí stiskem tlačítka a zásuvka je již před vysunutím vidlice bez zatížení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.