Vítězslav Hanák
« kdy: 15.01.2012, 11:30 »

Mám k dispozici výše zmíněný kabel a plánuji jeho použití pro přivedení el. od rozvaděče k RD. Předpokládám jističe 3x32A,  max. příkon 28KW. Vzdálenost od rozvaděče k měření je cirka 35m. Mohu - nemohu? Z některých diskuzí mi vychází že ano, z některých že asi ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlasecc
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2012, 01:23 »

Nikoli, nemůžete!!
Norma ukládá k připojování spotřebitelské ho místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstala čních trubkách či chráněných žlabech (korytech),  lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
     Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi, další kabelovou odlišnost zjistíte v normě určené pro vedení tažená vzduchem, ať už bez podpěry, nebo s podpěrami (sloupová vedení).

    >> Vámi udávaný kabel s vodiči motanými z drátků (lícnový) nemůže být kabel s označením CYKY !!

Lícnové kabely totiž mají jiné značení např. CYSY, LYS a další.
     Přesnější a správnější označení vodičů a kabelů najdete v katalozích prodejců elektroinstala čního materiálu, v tabulkách příslušné normy, či v přehledech u výrobců kabelů. Předpokládám, že vše bude i na internetu.

     >>A POZOR!! Elektrickou přípojku k rodinnému domu nesmí provádět nikdo, byť by byl elektrikář, ale pouze a jen pracovníci územně příslušného elektrorozvodn ého závodu. S požadavkem se tedy obracejte výhradně na ně!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2012, 06:26 »

pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice ,  tak použít pevný CYKY ,  ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář ,  který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit ,  udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.01.2012, 06:34 »

Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2012, 06:37 »

protože takhle to jen zastrčí a jedou dál ,  na tyto vodiče by museli ještě dávat dutinky - o kolik by to asi zvedlo cenu elektriky ?? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.01.2012, 08:00 »

Tak to by sme sa asi nedoplatili, radšej nech tam dávajú CYKY alebo radšej AYKY nech sa im to lepšie ohýba Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2012, 15:40 »

Norma ukládá k připojování spotřebitelské ho místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstala čních trubkách či chráněných žlabech (korytech),  lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi,
Šok Jak jste na to přišel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 18.01.2012, 17:18 »

1:CYKY-J jak píšete není motaný z drátků!!
2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !!použití slaněné vodiče.....pro stě vás nepřipojí a basta!!Můžete si stěžovat na lampárně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.01.2012, 19:01 »

Jen tak teoreticky. Někteří výrobci jističů nabízejí mezi "drobnou bižuterií" držáčky, aby bylo možné mechanicky zpevnit přívodní vodiče k jističi kvůli elektrodynamic kým silám při zkratu.

Co by asi udělal slaněný vodič při takovém zkratu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.01.2012, 19:13 »

Kabel CYKY ze složeného jádra pro pevné instalace se dělá od 25mm průřezu je to provedení RM.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 18.01.2012, 20:18 »

Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?

Už i tady se blízká na lepší časy. Poslední změna v připojovacích podmínkách ČEZU, lze ve výjimečných případech použít pro připojení elektroměru slaněné vodiče.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.01.2012, 20:48 »

2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !použití slaněné vodiče.....pro stě vás nepřipojí a basta!Můžete si stěžovat na lampárně!
A já budu puntičkář. Eon zakazuje použití slaněných vodičů v ELEKTROMĚRU, ne v Elektroměrovém rozvaděči.
 Tzn že přívod a odvod může být se slaněného vodiče ovšem musí být zakončený na sovrkách jisitče případně na odvodních svorkách z ER. U provizorek standartní řešení.
 Ovšem teď si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by eventuelně mohla být provedena instalace včetně přípojky z ER do domovního rozvaděče slaněnými vodiči (kabely).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.


« Odpověď #12 kdy: 18.01.2012, 21:15 »

Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #13 kdy: 18.01.2012, 21:20 »

pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice ,  tak použít pevný CYKY ,  ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář ,  který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit ,  udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) Mrknutí

Jak to že ne??
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !!. Ale bez revize si ho neodnesou!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2012, 11:51 »

Jak to že ne?
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !. Ale bez revize si ho neodnesou!!

poku jde o o novou přípojku požadují revizi ,  pokud jde o to že elektroměr už je namontovaný ale jen se mění kabel ,  tak tam většinou revize není potřeba .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Ján Garaj
« Odpověď #15 kdy: 19.01.2012, 16:40 »

Pravdepodobne to nebude kábel CYKY ale naozaj niečo CYSY a pod. Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli? A viete si predstaviť hladanie poruchy na takomto kábli. Hladačku veľmi ťažko, len ho streliť- prepáliť úplne vn, tak generátorom na cca 15000V. Aj to som robil. Ale lietali skrinky a po peróne na nádraží sa nikto nesmel prechádzať, nakolko nikto nedokázal určiť, kde to vyletí zo zeme. Takže ak takýto kábel nedáte do chráničky z ktorej by ste ho mohli v prípade potreby aj vytiahnuť, tak ho tam radšej ani nedávajte. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.01.2012, 16:47 »

Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.
5x16 snad nie?
a co je prosim Vas toto? "Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.01.2012, 16:53 »

Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli?

Pane kolego, to niekde bych být Vámi už nikdy nebral na nijakou váhu, to vysvětlení je, jak to říci, no prostě občas mívám všelijaké nápady, ale tohle bych nevymyslel ani zhulenej u bazénu plném plavajích žen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.