« kdy: 11.01.2012, 10:26 »

Potřebuji plynotěsnou protipožární přepážku do zdi pro utěsnění kabelů mezi prostorem s nebezpečím výbuchu a prostorem bez nebezpečí výbuchu.
Projektanti plynotěsnou protipožární přepážku řeší většinou jako pevnou (protipožární malta + tmely),  ale dodatečné montáže kabelů jsou vždy trochu problematické.

Nemáte odzkoušenou nějakou rozebiratelnou protipožární plynotěsnou přepážku?
Jedná se většinou o větší množství slabších kabelů.
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.01.2012, 15:44 »

Kdysi nám neco podobného nabízel  Roxtec, už si to moc nepamatuju, ale vypadalo to hezky
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.01.2012, 20:59 »

Z hlavy nevím, ale vím kde vám určitě poradí. Najděte si firmu INTUMEX, člověk co nám dělal školení na požární uzávěry říkal, že když budem potřebovat něco vyřešit, tak se máme ozvat a nějaké řešení se najde.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.01.2012, 22:25 »

Nepíšete podrobnosti o tom, jaký stupeň požární odolnosti se požaduje a jaký je tlakový rozdíl.
Nicméně zkuste se podívat na stánky Sitel.cz - Produkty - Těsnící systémy - Kabelové průchodky Hawke.
Katalog zde umístěný sice neobsahuje přesné technické údaje (viz ukázka),  ale určitě vám na požádání v Sitelu dají podrobné informace.

* Hawke09.pdf (115.38 KB - staženo 579 krát.)
Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.01.2012, 08:16 »

Technické řešení je vcelku jasné. Dost výrobců tyto plynotěsné přepážky nabízí ve velmi podobném provedení.
Jedná se mi spíše o praktické zkušenosti, případně zda někdo porovnával ceny od různých výrobců.

Zaznamenáno
Jiří Landa
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.01.2012, 08:44 »

Cenově bude ovšem nejlépe vycházet ta pevná. A troufám si tvrdit že i včetně následných průrazů pro dodatečné kabely.