Autor Téma: Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?  (Přečteno 44114 krát)
Pavel Budka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2012, 10:50 »

Mám zadané tyto otázky:
Motor je jištěn proti zkratu a přetížení. Soustava je 3NPE AC 50 Hz 230/400V TN-S.
Navrhni velikost pojistky pro tento pohon, jsou-li dány tyto štítkové údaje motoru:
Y/D 230/400V AC 24,2/14A, 7kW, 1450 ot/min.,  cos φ = 0,9

Je možné, aby byl jištěn pojistkami 25A?


Dovolený úbytek napětí je 0,5%.  Vypočítej průřez vodiče v odbočce k elektromotoru při jmenovitém zatížení a jmenovitém účiníku. Délka vedení je 20 m, měrný odpor mědi je
0,0178 .mm2/m. Popiš označení vodiče (kabelu).

A vybral jsem Kabel CYKY-J 4x4, myslíte, že to vyhovuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2012, 13:02 »

Chcete abychom za vás vyřešili úlohy do školy? To jsem zvědavý, kdo se toho ujme.

Já jenom napovím:

1) Na jaké napětí lze motor připojit? Hledejte v této diskusi, řešilo se to tu mnohokrát.

2) Já nevím, jestli vyhovuje. Jak jste přišel právě na 4x4? Při jakém proudu?

Hoďte výpočet na papír a postněte sem (třeba jako obrázek nebo pdf).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Budka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2012, 16:02 »

Pojistka mi vyšla 17,5A podle vzorce P/U tedy 7000/400=17,5A Pojistky tedy 20A. Kabel jsem vybral podle tabulek, které jsem našel tady na diskuzi,ale mohlo by to být tedy 4x2,5, kde úbytek by byl 1,09V, takže do povolené míry jsem se vešel. Teďka  bych jenom rád věděl, jestli jsem to konečně vypočítal správně? =)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
iksko
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2012, 16:10 »

Y/D 230/400V  je nesmysl. Nemá tam v tom zadání být náhodou Y/D 400/230V ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lojzaaa
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2012, 16:13 »

Pojistka mi vyšla 17,5A podle vzorce P/U tedy 7000/400=17,5A Pojistky tedy 20A. Kabel jsem vybral podle tabulek, které jsem našel tady na diskuzi,ale mohlo by to být tedy 4x2,5, kde úbytek by byl 1,09V, takže do povolené míry jsem se vešel. Teďka  bych jenom rád věděl, jestli jsem to konečně vypočítal správně? =)


I= P/U  nemá se střídavým proudem s indukční zátěží nic společného.  Máš v zadání cosfí a ten tam není jen na okrasu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Budka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2012, 16:15 »

Y/D 230/400V  je nesmysl. Nemá tam v tom zadání být náhodou Y/D 400/230V ?


Že by se pan profesor zmýlil ? Smích

I= P/U  nemá se střídavým proudem s indukční zátěží nic společného.  Máš v zadání cosfí a ten tam není jen na okrasu.

Neměl by jste  prosím vzorec na výpočet, už nevím kde googlit a v sešitě nic nemáme Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2012, 16:16 »

Ve vzorci pro výpočet proudu máte chybu, jde o 3f. A navíc, ten proud máte v zadání (14A).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.01.2012, 17:24 »

4x4 bude určitě málo. Večer sem hodím výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.01.2012, 20:33 »

V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu  Úsměv
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.

* vypocet-motoru.pdf (264.83 KB - staženo 1242 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
bench
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2012, 20:58 »

Je to dobře. I přesto, že je to počítáno s jinou délkou kabelu. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Vintera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.01.2012, 21:00 »

 nejsem sice kolega, přesto si dovolím:  v zadání úlohy je délka odbočky 20 m. Ve výpočtu je použitá délka vedení  30 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.01.2012, 21:06 »

Omlouvám se, přehlédl jsem to. Takže průřez jednoho vodiče bude tedy 4.32mm2, pokud jste to nespočítali už sami. Kabel je možno použít CYKY 4x6. Jištění zůstává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.01.2012, 21:18 »

...Soustava je 3NPE AC 50 Hz 230/400V TN-S.
.... Popiš označení vodiče (kabelu).

A vybral jsem Kabel CYKY-J 4x4, myslíte, že to vyhovuje?

Nikomu se nechce zdržovat se zadáním do Sichru?
Pokud kolega Výmola došel k tomu, že stačí CYKY 4x6mm2, jen bych připomenul, že to je v případě, že to bude "pouze" pro motor, kde nebude připojen vodič N, takže budou použity vodiče L1, L2, L3 a PE.
Pokud by bylo třeba použít vodič N, musel by to být kabel 5x6mm2. (L1, L2, L3, N a PE).
Se čtyřžilovým kabelem by to pak nebyla síť TN-S, ale TN-C, s vodiči L1, L2, L3 a PEN. A podle "5-54" by PEN měl být minimálně 10mm2 Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.01.2012, 21:36 »

Takže použít 5x6 a modrý nechat nepřipojený. Neuvědomil jsem si to... Mimochodem, dívám se, že Sichr už je zase dostupný všem. Před nějakou dobou (cca rok zpět) to chtělo nějaké registrace a podobně a pak mi stejně nepřišel kód... Tak to je super  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.01.2012, 21:51 »

Příklad je nevypočitateln ý, jelikož v zadání postrádám použitou izolaci přívodního kabelu podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 10.01.2012, 22:06 »

Příklad je nevypočitateln ý, jelikož v zadání postrádám použitou izolaci přívodního kabelu podivej
Myslíš i "tepelnou izolaci",  tedy způsob uložení?
Ono tam není definováno prostředí, takže není jisté jaká bude "startovací teplota",  není zadán požadavek na provedení kabelu, takže není jasná maximální teplota,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.01.2012, 22:09 »

Myslíš i "tepelnou izolaci",  tedy způsob uložení?
Ono tam není definováno prostředí, takže není jisté jaká bude "startovací teplota",  není zadán požadavek na provedení kabelu, takže není jasná maximální teplota,...
Přesně tak, několikrát jsem pomáhal s něčím podobným (jednou jsem dostal i jedničku) a vždy byl příklad zadán s málo inf.,  ale s očekáváním přesného výsledku podivej podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 10.01.2012, 22:15 »

A co třeba parametry napájecí sítě? Nebo se myslí jen úbytek na kabelu?

Nehledě na to, že ten motor by měl mít trošku jiné štítkové hodnoty, že tak jak jsou napsány jsou nesmyslné....  Neměl by hodnota napětí být Y/D 690/400 nebo Y/D 400/230
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.