Autor Téma: Ako su istené vn a vvn siete ?  (Přečteno 19474 krát)
StanislavHriž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektrikár


« kdy: 05.01.2012, 23:25 »


Zaujímalo by ma ako su istené vn a vvn siete.
Viem že na tých vn sieťach 22kV su valcové poistky videl som ich už aj naživo ale nejde mi do hlavy aké rozmery musia mať tie poistky napr. na Vvn 110-400kV a pri 800kV sieťach,
ako je to vlastne vyriešené pri udere blesku.
Podla mna tam nejaké su ale neviem aké a chcem sa spytať vás,
lebo ak by take vedenie 400kV zasiahol blesk nastane tam veľke prepetie a može zhorie vn transformator nie?
(toto že na zabezpečenie tam sú uzemnovacie laná viem ale aj tak nejak to istené musí byť).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrina je dobrý sluha ale zlý Pán ! Úsměv
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.01.2012, 11:47 »

Poistky pokiaľ je mi známe ,sa na vn a hlavne vvn používajú veľmi obmedzene. Bežne sa s nimi istia napr ,  napäťové transformátory pre meranie napr 6000/100V ,  prípadne transformátory distribučné,  (22/0,4kV) . Väčšie transformátory a zariadenia v podnikoch sa väčšinou istia ochranami, ktoré vypínajú vypínač pre jednotlivé chránené úseky.Samotná poistka je totiž schopná reagovať len na prekročenie prúdu. U mnohých zariadení však berieme do úvahy aj iné parametre ,  na základe ktorých musí dojsť k vypnutiu. (Napr. bucholzovo relé na transformátoroch, rozdielové ,  podpäťové ,  a iné ochrany.) Čo sa týka bleskov, prípadne väčších prepätí,  zariadenia sa chránia bleskoistkami ,  ktoré pri určitom prepätí otvoria,( skratujú) na zem a po poklesnutí napätia opäť uzavrú a ostanú nevodivé. Používa sa viac spôsobov ochrany vedení a vonkajších vvn zariadení. Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí,  bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem ,  avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
StanislavHriž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektrikár


« Odpověď #2 kdy: 06.01.2012, 13:41 »

Dakujem za váš čas a vysvetlenie.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrina je dobrý sluha ale zlý Pán ! Úsměv
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.01.2012, 12:38 »

Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí, bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem ,  avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.
p. Izak, s tým OZ to máte hodne popletené.
Je to funkcia ochrany, ktorá nemá s prepätím ani so zvodičmi prepätia nič spoločné. Táto funkcia ochrán sa využíva najmä preto, že množstvo porúch vo VVN aj vn sieťach má iba prechodný charakter (rôzne preskoky),  pričom prerušenie prúdu oblúka na niekoľko 100 milisekúnd postačuje na jeho uhasenie a následný zánik poruchy.
Toto nevylučuje fakt, že k aktivácii ochrany môže samozrejme dôjsť aj pri zásahu blesku.

Čo sa týka pôvodnej otázky, siete vn a VVN nie sú istené poistkami, ale samozrejme modernými ochranami, ktoré umožňujú množstvo rôznych funkcii. Poistkami sa istia iba niektoré prvky sietí vn (PTN, DTR). Na VVN som bohužiaľ ešte poistku nevidel.
Proti prepätiam sú všade inštalované primerané zvodiče prepätí.
           
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.01.2012, 18:08 »

P. Pitoňák.
Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem ,  ale sa mi zdá,  že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí  z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú. Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om. Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela. " Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ. Čo sa týka istenia vn poistkami, všetky transformátory 22/0,4kv v dedinách umiestnené na stĺpoch sú istené poistkami. V podniku sme mali v minulosti na 6 kv rozvode niektoré motory a trafá ovládané rýchlo-odpojovačom a tam boli tiež poistky.(2x 20A)Na vvn som sa nestretol s poistkami, ale to som ani netvrdil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.01.2012, 21:40 »

Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem ,  ale sa mi zdá, že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí  z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú.
Buď si to naozaj nepamätáte, alebo to mohli byť bleskoistky na vn sieť. Tie sú však hodne menšie, takže zameniť sa nedajú ani omylom.
VVN sieť s menovitým napätím 110kV sa bežne prevádzkuje aj na 120kV, čomu odpovedá vrcholové fázové napätie voči zemi 97,8kV. Nemám tu pri ruke charakteristik y VVN bleskoistiek, ale odhadujem že ich rezidualne napätie musí byť hodne vyššie ako 100kV (možno 200KV). Hodnoty ktoré ste tu uviedol sú absolútne nepoužiteľné.   

Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om.
To som nevylúčil.
Ochrany zareagujú OZ-tom, najmä kvôli nadprúdu, ktorý pri zásahu bleskového prúdu na vedení vznikne. 
   
Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela.
Toto je nezmysel. Ak by bleskoistka mala vypnúť pod nominálnou hodnotou napätia, dlho by tam nevydržala. Škleb 
   
" Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ.
Môžem vás uistiť že to vôbec nie je pravda.
Je síce pravda, že v letnom období je častejší výskyt OZ-ov vznikajúcich v dôsledku búrkovej činnosti, no OZ-ty vznikajú aj v zime a aj v lete v čase, kedy nie je búrka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
StanislavHriž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektrikár


« Odpověď #6 kdy: 09.01.2012, 19:11 »

Môžem sa spýtať na definíciu "OZ" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrina je dobrý sluha ale zlý Pán ! Úsměv
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2012, 19:36 »

Tipnu si: Opětovné Zapnutí ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 09.01.2012, 19:38 »

Ano a jen doplním, že OZetů je několik druhů. Jedno nebo třípólový, rychlý nebo pomalý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.01.2012, 20:11 »

Môžem sa spýtať na definíciu "OZ" ?
Pokud se zajímáte hlouběji o problematiku OZ, doporučuji časopis Elektro revue.
Na www mají i archiv článků s obsáhlým popisem funkce nejen systémů OZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
StanislavHriž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektrikár


« Odpověď #10 kdy: 09.01.2012, 21:46 »

Aha,že ma to nenapadlo.A za ten typ s tým časopisom dakujem Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrina je dobrý sluha ale zlý Pán ! Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
 K jakému účelu jsou určeny červené koule na vedení vn?
 Kde môžem nájsť informácie o vvn?
 Proč je linka vvn 110kV zemněná síť?
 Prečo je na ceste zakaz zastavenia pod 110kV vedenim?
 Jake nejvyšší napěti lze vést kabelem vvn pod zemí?
 K čemu všemu slouží zemní lano na stožárech vvn?
 Jak se pracuje u ČEZu na zvn/vvn?
 Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
 Kudy se u stožárů vvn vrací energie zpět do uzlu zdroje?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Kde je k vidění transpozice na vedení V476?
 Je možné se dotknout za daných podmínek holou rukou živé části zařízení vn 22kV?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.