Autor Téma: Je potrebné istiť stýkač?  (Přečteno 11418 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« kdy: 24.12.2011, 15:58 »

Je potrebné istiť stýkač?
A ak áno, kde v elektromerovej skrini, alebo v rozvádzači?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.12.2011, 17:35 »

Ano.V rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 24.12.2011, 17:40 »

Jištění musí být ...vše se musí jistit...
V elektroměrové skříňi jen to co je povoleno distributorem ...
Stykač na jištění cívky stykače pro nižší sazbu je nutné dát do podružného rozvaděče. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.12.2011, 20:24 »

Jištění musí být ...vše se musí jistit...
V elektroměrové skříňi jen to co je povoleno distributorem ...
Stykač na jištění cívky stykače pro nižší sazbu je nutné dát do podružného rozvaděče. tanecek

Hluboce nesouhlasím, pokud budeme pro jednoduchost uvažovat obvod "někde" chráněný před zkratem, pak cívka stykače (obecně, dotaz nebyl specifikován) patří mezi zařízení, které proti přetížení jistiti netřeba.
V praxi se této úlevy moc nevyužívá, ale možná je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 24.12.2011, 20:31 »

Citace
které proti přetížení jistiti netřeba.

To je napsáno v jaké normě??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.12.2011, 20:51 »

To je napsáno v jaké normě?
Mám dojem, že v Čsn 33 2000-4-473?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #6 kdy: 24.12.2011, 21:25 »

Jak chcete jistit cívku s odběrem 10mA proti přetížení? Jistič se dává z důvodu selektivity při zkratu na ovládacím obvodu a pro odpojení při práci na daném obvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.12.2011, 21:29 »

Jak chcete jistit cívku s odběrem 10mA proti přetížení? Jistič se dává z důvodu selektivity při zkratu na ovládacím obvodu a pro odpojení při práci na daném obvodu.
Hovořím o vodičích instalace cívku napájejících-ty netřeba proti proti přetížení jistit právě s ohledem na charakter připojeného spotřebiče.
S tou selektivitou při zkratu to taky není při uvažování kombinací malých jističů žádná sláva Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.12.2011, 09:34 »

Hluboce nesouhlasím, pokud budeme pro jednoduchost uvažovat obvod "někde" chráněný před zkratem, pak cívka stykače (obecně, dotaz nebyl specifikován) patří mezi zařízení, které proti přetížení jistiti netřeba.
V praxi se této úlevy moc nevyužívá, ale možná je.
Pane kolego.Nejsem příznivcem dlouhých debat o ničem.Proto musím konstatovat, že v tomto případě jste úplně mimo mísu.Nejde totiž o jištění cívky stykače ale o jištění ovládacího obvodu spínání spotřebičů blokovaných blokovaných při vt.Je pravdou, že jistit vodiče tohoto obvodu proti přetížení není potřeba.Chtít cívku stykače proti přetížení jistit by také mohl asi jen úplný "odborník".Dalším prvkem, který zapotřebí ochránit proti poškození velkým nadproudem při zkratu je kontakt přijimače HDO.Ten také nejistíme proti přetížení ale proti zkratu.Ovšem jistit tento obvod proti zkratu jističem 25A nebo větším před elektroměrem je hovadina, kterou jsem ještě nikdy neviděl.To je totiž jediné nejbližší jištění, které podle vás připadá v úvahu.Ovládací obvody se jistí jističem většinou do 6A.Nebudu se zaštiťovat žádnou normou ale zdravým rozumem a zkušeností. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.12.2011, 10:00 »

Pane kolego.Nejsem příznivcem dlouhých debat o ničem.Proto musím konstatovat, že v tomto případě jste úplně mimo mísu.Nejde totiž o jištění cívky stykače ale o jištění ovládacího obvodu spínání spotřebičů blokovaných blokovaných při vt.Je pravdou, že jistit vodiče tohoto obvodu proti přetížení není potřeba.Chtít cívku stykače proti přetížení jistit by také mohl asi jen úplný "odborník".Dalším prvkem, který zapotřebí ochránit proti poškození velkým nadproudem při zkratu je kontakt přijimače HDO.Ten také nejistíme proti přetížení ale proti zkratu.Ovšem jistit tento obvod proti zkratu jističem 25A nebo větším před elektroměrem je hovadina, kterou jsem ještě nikdy neviděl.To je totiž jediné nejbližší jištění, které podle vás připadá v úvahu.Ovládací obvody se jistí jističem většinou do 6A.Nebudu se zaštiťovat žádnou normou ale zdravým rozumem a zkušeností. Smích
Jestli proti zkratu jistím 6A či 25 či 63 je při použití jističů vyrobených dle stejné výrobkové normy jedno, mimo mísu jste Vy Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2011, 10:11 »

Pokud se bavíme o jištění HDO, pak toto jasně uvádějí připojovací podmínky energetiky.
Pokud se snažíme debatovat o nutnosti jištění cívky stykače v podružném rozvaděči, pak se řídíme zdravým rozumem a jistič zařadíme z důvodu možnosti zkratu na cívce a z důvodu vypnutí napájecího obvodu při výměně vadného stykače (relé).
Dál bych to asi nerozebíral, není tu o čem debatovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.12.2011, 10:23 »

Jestli proti zkratu jistím 6A či 25 či 63 je při použití jističů vyrobených dle stejné výrobkové normy jedno, mimo mísu jste Vy Úsměv

Samozřejmě, máte pravdu.Jistič 63A s charakteristik ou B má zkratovou spoušť nastavenu na 284A a jistič 6A s toutéž charakteristik ou na 27A.Časy jsou stejné.Také vám přeji hezké svátky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.12.2011, 10:38 »

Ďakujem za rady. Výsledok by mohol teda byť: Je dobré, ak je stykač istený a to ističom s hodnotou do 6A.
Môžem použiť istič s hodnotou 2A pre dva stykače, alebo radšej 6A?

BTW: pri HDO si distribútor vyžiadal aby tam bol istič s hodnotou 2A, ďalej 2x rele jedno pre blokovanie vykurovacích obvodov a druhé pre blokovanie boilera. Musel som dať prerobiť revíznu správu pretože tam bolo napísane, že si tam dve rele, ale nebolo napísane, že načo. Hra so slovíčkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 25.12.2011, 11:46 »

Citace
Dál bych to asi nerozebíral, není tu o čem debatovat.

Jasně, souhlasím!!
Ten kdo jistí cívku stykače až v hlavním rozvaděči jističem 25A, toho je potřeba nakopat do zadní části jeho těla... zle
A dál s ním nediskutovat! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 25.12.2011, 12:03 »

Jasně, souhlasím!!
Ten kdo jistí cívku stykače až v hlavním rozvaděči jističem 25A, toho je potřeba nakopat do zadní části jeho těla... zle
A dál s ním nediskutovat! Mrknutí
Souhlasím, debatu jsem vyvolal spíše teoretickou s případnou kapkou humoru, a Vy hned tak zhurta tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami ?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?