| | |-+  Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?  (Přečteno 50820 krát)
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.12.2011, 22:02 »


Jak je to s pospojováním vodovodních baterií je li vodovod z PPR?
Zažil jsem různé dohady o metráži připoj. potrubí, vím ze existuje zemnící svorka ZS 4, ale je s ní problém při montáží aby se skryla pod rozetu a obklad, stejně moc nevěřím že po páru letech např. ve sprše absolutně nezaoxiduje spoj mezi podložkou a etážkou.

Podobně je li plynová trubka měděná, mám zakázán přímý styk s pozinkovanými materiály, a ZSA16 se zaryje pozinkem do mědi ... viděli jste někdo např. měděný strojek?
Výrobce čí dodavatel?
Obdobně je li trubka nerez, je možný pásek nerez ale co strojek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.12.2011, 22:42 »

...Podobně je li plynová trubka měděná, mám zakázán přímý styk s pozinkovanými materiály, a ZSA16 se zaryje pozinkem do mědi ... viděli jste někdo např. měděný strojek?
Výrobce čí dodavatel?
Obdobně je li trubka nerez, je možný pásek nerez ale co strojek?

V suchém prostředí bych svorku z FeZn na měděné trubce neviděl jako problém. Běžně se používaly svorky, které byly z FeZn a k nim byl Cu pásek kolem trubky. 

Voda v plastu - to je téma pro nějaký dlouhodobější průzkum - pokud má někdo vodu z vlastní studny a je to poměrně tvrdá voda z vysokým obsahem železa, usadí se časem uvnitř trubky nějaký vodivý povlak nebo ne?

Dnes se běžně bojler osazuje do nějakého prostoru mimo koupelnu, vedení je delší a tak se tam naměří dost vysoké "izolační stavy" mezi PE potenciálem a kovovou částí baterie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.12.2011, 23:47 »

Mám v plynárenství zakázán přímý kontakt cu a fezn.

Kdysi jsem o tomto diskutoval s pánem od mědi (HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE
HCPC - Středisko mědi)můj dotaz:Rád bych se zeptal na pospojování, přemostění např, plynoměru na plynovém cu potrubí. Je možné používat klasické bernard svorky z pozinkované oceli v kombinaci s měděným páskem na tomto potrubí ? Svorka -pozinkovaná- je v
přímém kontaktu s materiálem trubky. Není li toto možné vyrábí se a dodává
nějaká adekvátní náhrada? Děkuji.,  
odpověď: cituji: svorky na přemostění se prodávají v prodejnách (velkoobchodech) Elektro. Byl jsem dvěmi instalatérským i firmami ujištěn, že se prodávají také v měděném provedení. konec citace,
Jen je ještě nikdo z distributorů v okolí Ostravy neviděl Škleb

voda v plastu- po čase se na vnitřním povrchu potrubí utvoří - dle kvality vody - vrstvička kterou bych popsal jako povlak, někdy až sliz. Jaký bude vliv na vodivost nedokážu posoudit.

S nerez potrubím jsem řešil taky, cituji zástupce výrobce nerez potrubí:
,
dopojení které jste nám zaslal, by jsme nedoporučili takto provést. Jelikož koroze při kontaktu mědi a nerezu hrozí ve vodném prostředí. Vzhledem k tomu, že v trubce může být studená voda, tak na povrchu může zkondenzovat voda a tím pádem může dojít k elektrochemick ému porušení (především se bude narušovat měď, ale nerez, i když méně, se bude narušovat taky. Stejně tak může dojít jakémukoli kontaktu tekutiny ( vody,) na povrchu trubky v místě uchycení měděnou páskou. Proto bych doporučil uchytit uzemnění na matici. Přechod mezi matkou a trubkou je vodivý.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.12.2011, 23:59 »

Ještě obrázky....


* Image.JPG (856.95 KB, 2480x3507 - prohlédnuto 2615 krát.)

* Obraz105 zmenšený.jpg (89.05 KB, 768x960 - prohlédnuto 18604 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.12.2011, 01:16 »

Jak je to s pospojováním vodovodních baterií je li vodovod z PPR?
Zažil jsem různé dohady o metráži připoj. potrubí, vím ze existuje zemnící svorka ZS 4, ale je s ní problém při montáží aby se skryla pod rozetu a obklad, stejně moc nevěřím že po páru letech např. ve sprše absolutně nezaoxiduje spoj mezi podložkou a etážkou.

Ja som kedysi prehladal a precital cely archiv k tejto teme a za rozumny napad povazujem vlozenie kratkeho uzemneneho kovoveho potrubia do plastoveho rozvodu vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.12.2011, 02:33 »

Skuste si jen tak treningove spocitat odpor sloupce vody o delce 1m a prurezu 2,85cm2 (3/4" trubka).  I kdyby jste pocitali se slanou vodou, dostavate vysledek v megaohmech. Kdyz kdysi za socializmu Chirana prodavala dentalni soupravy, byl za dostatecne galvanicke oddeleni od vodovodni site povazovan 1 metr hadice 1/2"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 12.12.2011, 06:02 »

Skuste si jen tak treningove spocitat odpor sloupce vody o delce 1m a prurezu 2,85cm2 (3/4" trubka).  I kdyby jste pocitali se slanou vodou, dostavate vysledek v megaohmech. Kdyz kdysi za socializmu Chirana prodavala dentalni soupravy, byl za dostatecne galvanicke oddeleni od vodovodni site povazovan 1 metr hadice 1/2"...

Je to spočítané v TNI 33 2000-5-54 ....  u této trubky 3/4 to dělá cca 3,8bm (nad tuto hodnotu by se nemuselo pospojovat..)......u "normální" vody......
různé vody, různý výsledek....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.12.2011, 07:16 »

Obávám se, že se tato diskuze opět stočí ke složení vody a co by kdyby.
Ale k tématu. Sice například v koupelně může svorka ZS4 zaoxidovat, ovšem na straně druhé jsou předepsané pravidelné revize, které by toto měli odhalit. To, že se v bytové sféře na to prdí je věc druhá a není to argument.
Jinak ta svorka ZS4 jde namontovat, je pravda, že je to neskutečná drb.čka, ale jde to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.12.2011, 07:28 »

Vzhledem k tomu, že mi nikdo nedá rozbor složení vody, nezaručí, co se tam usadí za pár let za povlak, musím počítat i s teplou vodou, která má lepší vodivost atd, vzhledem k hromadění náboje na velkých kovových plochách, ZS4 používám a pokud se s ní počítá už při montáži, tak to není až tak velký problém ji zapojit.
Proč přebírat zodpovědnost za něco, o čem nic nevím
Kombinace Cu/Cu je proti oxidaci poměrně odolná a i když je svorka zelená, jak brčál, tak má nízký přechodový odpor. Těch pár korun na víc mi za klidný spaní stojí.
Asi by se to dalo obhájit bez svorky, ale kdo už ztrácel čas při výslechu na policii, kvůli průšvihu někoho jiného, ví, že je to zbytečně promrhaný čas a nervy, které nikdo nezaplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #9 kdy: 12.12.2011, 08:05 »

Osobně zastávám názor, že by se mělo pospojovat. Brát v úvahu jen měrnou vodivost vody je zavádějící. Našel jsem si v práci plastové potrubí v délce 1 až 2,5 m a měřil jsem elektrickou pevnost těchto potrubí. Potrubí bylo v provozu 10 až 20 let průraz nastal už při 390 V AC a u jiného potrubí nenastal ani při 2,5 kV AC. Délka měřeného potrubí neměla žádný vliv na měřené hodnoty. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.12.2011, 08:14 »

V paneláku je to na diskuzi, já osobně nechci mít na baterii poruchu souseda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.12.2011, 07:02 »

to zerotest: virtuální bod za pevná čísla z měření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #12 kdy: 13.12.2011, 07:41 »

Som zástancom dodržiavania noriem. Som dokonca zástancom názoru, že s bezpečnosťou to treba radšej zľahka prehnať, ako z nej poľaviť. Skúste ale presvedčiť moju tvrdú sedliacku palicu o tom, ako sa na vodovodnú batériu v paneláku, pripojenú max. 3m plastovej trubky na kovové pospojované potrubie v stupačke môže dostať NDN tak, by sa zároveň nedostalo na pospojované potrubie v stupačke, kde bude odpojené chráničom.

Mimochodom: zatiaľ čo sa dlhodobo vedú sväté vojny o pospojovaní či nepospojovaní batérií na plastových potrubiach, ešte som v žiadnom panelákovom byte nevidel pospojované stupačky ústredného kúrenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #13 kdy: 13.12.2011, 08:02 »

To:Milan Hudec  Posláno: Včera v 08:14  
Poruchu u vás můžete částečně omezit, ale od sousedů nikoli. Jediný způsob jak zabránit rozdílným potenciálům u vás doma je místní doplňující pospojování.
To:Jozef BABJAK  Posláno: Dnes v 07:41
Ústřední topení v koupelně musí být taky napojeno na doplňující pospojování, a jestli to nějaký lempl nezapojil, tak je to špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 13.12.2011, 08:07 »

Ústřední topení v koupelně musí být taky napojeno na doplňující pospojování, a jestli to nějaký lempl nezapojil, tak je to špatně.

Myslel som samozrejme stupačky ústredného kúrenia v obytných miestnostiach ako obývačka či spálňa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.12.2011, 08:57 »

Osobně zastávám názor, že by se mělo pospojovat. Brát v úvahu jen měrnou vodivost vody je zavádějící. Našel jsem si v práci plastové potrubí v délce 1 až 2,5 m a měřil jsem elektrickou pevnost těchto potrubí. Potrubí bylo v provozu 10 až 20 let průraz nastal už při 390 V AC a u jiného potrubí nenastal ani při 2,5 kV AC. Délka měřeného potrubí neměla žádný vliv na měřené hodnoty. 

Můžete podrobněji popsat metodiku vašeho měření?
Šlo skutečně o průraz izolace (potrubí)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
zerotest
« Odpověď #16 kdy: 13.12.2011, 10:25 »

To:Jozef BABJAK  Posláno: Dnes v 08:07
to jsou místnosti kde je zvýšené nebezpečí kvůli vodě, jen když vás vytopí sousedi a to snad není zase tak často.   Mrknutí
To:Kamil Novák  Posláno: Dnes v 08:57
Nenazval bych to jako průraz izolace potrubí, ale spíš průraz vnitřní části potrubí - potrubí, pitná voda a inkrust na vnitřní stěně potrubí. Vnější část potrubí byla suchá a viditelně uložená po celé délce s tím, že úchytky byly plastové, tak že jejich vliv na zkreslení měření byl minimální. Jednalo se o plastové potrubí 1/3'' a 1/2'' a o přívody k mikádům a ventilům k pračce. Délka měřeného potrubí byla omezena kabely od vn generátoru Elmer R.
Mám dokonce v plánu, pokud bude někdy čas zopakovat měření a porovnat zda a k jakým změnám došlo. Měřící body byly logicky na jedné straně původní kovové potrubí a na druhé straně ventil - pochopitelně kovový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 13.12.2011, 11:46 »

NDN se na baterii přímou cestou samozřejmě nedostane, ale může se na ní hromadit indukovaný náboj.
Už jsem řešil případ, kdy paní domu (ale jen jí, ostatní rodinní příslušníci byli odolní) kopala baterie při koupání.
Výsledek byl ten, že dům stál vedel el. trakce a při průjezdu vlaků se mezi baterií na plastovém vedení, uzemněnou litinovou vanou a kroužkem výpusti (na 20 cm novoduru, pak litina, od vany odděleným gumovým těsněním) indukovalo malé napětí. Zkoušečka ukázala 24V bez zátěže a pod zátěží 2KOhmy téměř nic. Asi to nebyl dostatečně tvrdý zdroj pro úraz, ale podepište se pod to a hlavně vysvětlete zákaznici, že to je "jen takové lehké šimrání".
Tento jev má tipicky velmi nízký, řekl bych až záporný WAF (převzato ze sousedního linku)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?