U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :

do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič.
Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích.
TV, vrtačka, varná konvice vše OK.
Je použit jeden 3f chránič.
Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 11.12.2011, 16:53 »

TO: Fišer

Pokud jste se nespletl, a opravu vybavuje chránič a ne jistič,  tak máte v instalaci na některém obvodu (nemusí to být zrovna obvod kam připojujete vysavač) spojené vodiče PE a N. K vybavení u vysavače  dochází proto, že má vysoký záběrový proud, který se rozloží na vodiče PE a N. U spotřebičů s menším výkonem se to nemusí projevovat ihned, ale jen občas při zapojení více spotřebičů s malým proudem.Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.12.2011, 17:12 »

Jojo, vysavač je na testování při hledání takové poruchy hodně spolehlivej nástroj ... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 11.12.2011, 17:13 »

Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.12.2011, 17:35 »

přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.12.2011, 18:41 »

přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání

S tým vysávačom je to veľká výhoda. Reprodukovateľ ný problém sa oveľa ľahšie rieši. Malý tip: v prvom kole hľadania vytiahnuť úplne všetko zo zásuviek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Fišer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.12.2011, 19:42 »

ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
moto
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2011, 19:53 »

Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.12.2011, 19:55 »

Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené.
To je práce pro zhotovitele díla - reklamace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.12.2011, 19:56 »

Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2011, 20:56 »

Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned.

Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.12.2011, 21:54 »

Elektrikář nebo revizák má vybavení na měření. Bez toho to bude horší práce.
Začal bych tím, že při vypnutém chrániči změřím stav mezi PE a N za chráničem. Nesmí být spojeno!
Pokud to provedení instalace umožní, také není špatné při zapnutém chrániči dát "do kleští" všechny pracovní vodiče za chráničem a při zapnutí různých spotřebičů sledovat jaký se objeví unikající proud.
Pokud je reziduální proud chráničem "těsně pod hranicí vypnutí",  někdy chrániče reagují na špičku při zapnutí silnějšího spotřebiče.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.12.2011, 22:40 »

Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.

Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 11.12.2011, 22:50 »


No tak pro tyto případy používám klešťový ampérmetr, který změří 1 mA. Již se mně několikrát osvědčil. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.12.2011, 22:56 »

Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ...
Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní...
EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.