Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 27.10.2011, 10:18 »

Zaradl som zubnú ambulanciu do typu miestnosti "2 - špecializovaná vyšetrovňa" podľa STN 33 2140, Tab. 3. Požadavka P5 (oddelenie obvodu) podľa tejto tabuľky je tu ako doporučenie. Dávate do takýchto miestností ochranné oddeľovacie trafo resp. strážič izolačného stavu?
Lebo pod tou tabuľkou je napísané, že pri splnení požiadavky P4 (chrániče) môže byť nahradené splnením požiadavky P5. Platí to aj naopak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 27.10.2011, 11:06 »

TO: Gardoň

Dnes je již naprostým standardem pouze proudový chránič 30 mA a pospojování v místnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.10.2011, 11:09 »

Netreba dávať ani elektrostatick y vodivú podlahu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 27.10.2011, 11:36 »

Netreba dávať ani elektrostatick y vodivú podlahu?

TO: Gardoň

Ve specializovaných vyšetřovnách je to naprostý standard a podmínka, aby bylo možné splnit podmínky pro místní ochranu pospojováním. A v zubní ordinaci je ochrana proti vzniku statické elektřině dosti důležitá,  jelikož zuby jsou velice citlivý orgán.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 27.10.2011, 11:47 »

TO:Tomáš Gardoň
Izolované trafo je pro jiný účel....aby se dokončilo třeba vyšetření které se těžko opakuje a pod....
Tam se ještě musí dávat monitorování.. .hodně drahá věc!Stačí FI 30mA...
Elektrostatick y vodivou podlahu-ANO...(kdyby se vybila "statika" do úst-nepříjemná věc.. tanecek)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2011, 14:56 »

Ochranné oddělovací trafo se nedává do zubní ambulance, ale když už tak do rozvaděče. Požadavek P4 pro typ místnosti "2" je závazný, lze ho nahradit splněním požadavku P5, naopak P5, pokud by byl závazný, nahradit požadavkem P4 NELZE. Oddělovací ochranné trafo se v místnostech typu "2" od dob rozšíření chráničů již nepoužívá, standart je, jak již zaznělo v předchozích příspěvcích, RCD 30mA. Vodivá podlaha v místnostech typ "2" je doporučená. Pokud se nejedná o zákrokový sál (typ místnosti "20"),  není vodivá podlaha, podle ČSN 33 2140, v běžné zubní ordinaci nutná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.10.2011, 16:10 »

V ordinacích se nevyznám, tak jen  připomínky z hladu.

1. není 30mA moc?
2. může být v ordinaci starý plechový telefonní přístroj, nebo jsou pro lékařské prostory předepsány nějaké spec. (obdoba třídy II)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.10.2011, 16:52 »

Pokud má zubař peněz dost, není na škodu dát izolovanou soustavu.....
FI mu vyjde na cca 1500.-Kč trafo se signalizací cca 50 000.-Kč....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 27.10.2011, 16:53 »

Citace
1. není 30mA moc?

Není, a doporučuji dát s char. "G"....To pozná časem, tak je to výhodné.....
10mA ,to by neudělal ani jeden kaz!! Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jozef BABJAK
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2011, 19:22 »

Nie som si istý: nie je na tzv. "príložné" časti predpísaných 10mA? Alebo naopak: kde sa používa 10mA RCD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.10.2011, 19:28 »

Nie som si istý: nie je na tzv. "príložné" časti predpísaných 10mA? Alebo naopak: kde sa používa 10mA RCD?

Máte v tom trochu zmatek....RCD 10mA se ve zdravotnictví nepoužívá....(alespoň o něm nevím, ale 30mA
RCD cca 700ks v nemocnici.... tanecek)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.10.2011, 19:37 »

Máte v tom trochu zmatek....RCD 10mA se ve zdravotnictví nepoužívá....(alespoň o něm nevím, ale 30mA
RCD cca 700ks v nemocnici.... tanecek)
A jaké se používají?,  pokud s měs. zk.,  pak by to za rok dělalo cca.150hod. jen na vyzkoušení chráničů Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.10.2011, 21:13 »

Vodivá podlaha v místnostech typ "2" je doporučená. Pokud se nejedná o zákrokový sál (typ místnosti "20"),  není vodivá podlaha, podle ČSN 33 2140, v běžné zubní ordinaci nutná.

V době, kdy vešla ČSN 33 2140 v platnost to byla jistě pravda.
Vzhledem k tomu, že dnes žádná pojišťovna neuzavře se stomatologem smlouvu nemá-li k dispozici RTG, který je většinou přímo v ordinaci, pak je zde kombinace typu místností č.2 a 6.
A v tom případě je antistatická podlahová krytina požadavkem závazným.
Nehledě na logický fakt, který zde již uvedl kol. Beláň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2011, 21:24 »

Zaradl som zubnú ambulanciu do typu miestnosti "2 - špecializovaná vyšetrovňa" podľa STN 33 2140, Tab. 3. Požadavka P5 (oddelenie obvodu) podľa tejto tabuľky je tu ako doporučenie. Dávate do takýchto miestností ochranné oddeľovacie trafo resp. strážič izolačného stavu?
Lebo pod tou tabuľkou je napísané, že pri splnení požiadavky P4 (chrániče) môže byť nahradené splnením požiadavky P5. Platí to aj naopak?

1.Ochrana oddělením obvodů není P5, ale P6.
2. V případě zařazení místností do typu 2 (specializovaná vyšetřovna) není a nebylo možné použít ochranu pouze oddělením obvodů -P6.
3.Bylo a je možné použít primárně P4 (RCD) nebo alternativně P5 (ZIS)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 29.10.2011, 21:25 »

A jaké se používají?,  pokud s měs. zk.,  pak by to za rok dělalo cca.150hod. jen na vyzkoušení chráničů Úsměv

Dle ČSN 33 2140 se zkoužky RCD neprovádějí měsíčně, ale qvartálně.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.10.2011, 21:32 »

Dle ČSN 33 2140 se zkoužky RCD neprovádějí měsíčně, ale qvartálně.  Mrknutí
I když výrobce určuje jinak (častěji)?
Vůbec si nejsem jist, co má v takovém případě vyšší právní sílu, Vy ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 29.10.2011, 21:59 »

I když výrobce určuje jinak (častěji)?
Vůbec si nejsem jist, co má v takovém případě vyšší právní sílu, Vy ano?

Pokud vím, tak zkoušky 1x měsíčně uvádí jen Moeller (Eaton) u typu PF6, ale přiznám se, že netuším která "větší bere".
Vzhledem k tomu, že dle mých  zkušeností mačká příslušný čudlík málokdo a hlavně nahodile, je to asi jedno.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.10.2011, 22:08 »

Pokud vím, tak zkoušky 1x měsíčně uvádí jen Moeller (Eaton) u typu PF6, ale přiznám se, že netuším která "větší bere".
Vzhledem k tomu, že dle mých  zkušeností mačká příslušný čudlík málokdo a hlavně nahodile, je to asi jedno.  Smutek
Pokud vím, tak i PF7 ?
Když se tedy čudlíky nemačkají, na kolik mA se v nemocnicích tedy můžeme připravit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.