| | |-+  Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?  (Přečteno 2111 krát)
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 22.10.2011, 19:52 »

Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechniky angel)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #16 kdy: 22.10.2011, 21:14 »

Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechniky angel)

Mohou nastat případy, kdy to bude na škodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #17 kdy: 22.10.2011, 22:48 »

To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. zle
Jak na To?
Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #18 kdy: 22.10.2011, 23:23 »

Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.
  Palec vzhůru
Pro někoho je docela těžké přiznat, že léta praxe setrvával v omylu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2011, 23:58 »

Přizemnění je dobrá věc, zejména na vstupu vedení do budovy. Nedokážu si ale představit jak budu přizemňovat bod rozdělení při rekonstrukci v bytě nebo kanceláři v desátém patře budovy, kam vede přívod 4 žilovým kabelem  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #20 kdy: 23.10.2011, 00:02 »

A neměl by tento problém řešen projektantem? A pak násleně od spodu budovy už rozvod vést 5 žilově?  angel
Je to velký problém pro projektanta, nebo investora?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2011, 04:30 »

A neměl by tento problém řešen projektantem? A pak násleně od spodu budovy už rozvod vést 5 žilově?

Mělo by být spousta věcí, jenže není. U nového projektu je situace jasná, ale u rekonstrukce se občas stane, že je nutno udělat kompromis.

 
Je to velký problém pro projektanta, nebo investora?

Pro projektanta je problém všechno, co je problém pro investora, o tom asi netřeba pochybovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #22 kdy: 24.10.2011, 08:17 »

Uzemnění na vstupu do budovy řeší i ČSN 33 2000-4-41ed.2. To se dá považovat za bod rozdělení.


* Uzemnění.doc (203 KB - staženo 56 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #23 kdy: 24.10.2011, 08:31 »

Uzemnění na vstupu do budovy řeší i ČSN 33 2000-4-41ed.2. To se dá považovat za bod rozdělení.


To je tak krásné, přečíst si o tom, že se má rozvod uzemnit co nejblíže u vstupu do objektu nebo provozovny...
A pak ještě člověk koukne na přílohu NB, na kterou článek odkazuje a tam je požadavek na uzemnění okruhového rozváděče, pokud je od místa uzemnění vzdálen více než 100m...
Kdybych si myslel, že příloha NB je "národní příloha", skoro by to svádělo k myšlence, že v "česku" se to tak důsledně zemnit nemusí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #24 kdy: 24.10.2011, 08:43 »

Ono je tam skryto, "u objektů s vlastním transformátorem". To není veřejný rozvod nn distributora. Tyto rozvody nebývají tak dlouhé, rozlehlé a důkladně provedené jako distribuční rozvody. Proto se zde vyžaduje uzemnění PENu vždy u HR.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pepa111


Email
« Odpověď #25 kdy: 24.10.2011, 20:37 »

S uzemněním PENu se také vodiči odlehčí od protékajícího proudu vodičem částečně přes zem, cooo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #26 kdy: 24.10.2011, 22:09 »

S uzemněním PENu se také vodiči odlehčí od protékajícího proudu vodičem částečně přes zem, cooo?
Naopak to je právě to, co naznačil kolega Hudec, že někdy je ta "zem" na škodu, protože je lepší, když pracovní proud vede cestou, kterou jsme pro něj "připravili", než aby si hledal jiné vodivé cesty, protože může vznikat krokové napětí,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!