| | |-+  Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?  (Přečteno 2111 krát)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 353



WWW Email
« kdy: 21.10.2011, 01:05 »

Přesněji jaký je důvod přizemnění bodu rozdělení, případně kde vznikne riziko, když bod nepřizemním.
Odkaz v normě znám, ale neznám důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #1 kdy: 21.10.2011, 07:11 »

V podstatě se nemusí nic. Zákon takové "detaily" nařizovat nemůže a se závazností normy je to složité.

Protože nedokážene udělat rozvod absolutně splehlivý, bezporuchový, neomezeně odolný proti poškození, snažíme se některými úpravami snížit rizika. A právě přizemněním PEN vodiče je snižováno riziko, které může vzniknout při přerušení PEN vodiče, čím blíže k bodu rozdělení je toto uzemnění (přizemnění) provedeno, tím více je omezeno nebezpečí.

Když si představíte (nebo namalujete) síť TN-C, je tam jasně vidět, že v případě přerušení vodiče PEN se přes jakýkoliv připojený (a zapnutý) spotřebič dostane fázové napětí na chráněné neživé části všech spotřebičů v části sítě za místem poruchy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 591


« Odpověď #2 kdy: 21.10.2011, 08:05 »

Když si představíte (nebo namalujete) síť TN-C, je tam jasně vidět, že v případě přerušení vodiče PEN se přes jakýkoliv připojený (a zapnutý) spotřebič dostane fázové napětí na chráněné neživé části všech spotřebičů v části sítě za místem poruchy.

Len rozvediem popísaný závažný fakt. Fáza na kostre je prípad akútneho ohrozenia života.

Pri troch fázach spotrebiče podľa momentálneho zaťaženia jednotlivých fáz vytvoria vlastnú plávajúcu "nulu", ktorá môže byť dostatočne blízko k ozajstnej nule, aby spotrebiče neohrozovali, ale súčasne dostatočne ďaleko, aby v zásuvke bolo 150 či 300 Voltov. Vtedy sa so spotrebičmi dejú  "čudné a nepochopiteľné veci". Je to prípad ohrozenia majetku a hocikedy sa môže zhoršit na prvý prípad.

Preto je dôležité rozpoznať symptómy a rýchlo konať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Matus
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« Odpověď #3 kdy: 21.10.2011, 13:55 »

len doplnujuca otazka - ked je cely rozvod vratane svetelneho chraneny prudovymi chranicmi, obmedzi to nebezpecenstvo spojene s odpojenim PEN vodica - privod je PEN (TN-C) v rozvodnej skrini je rozvedeny do TN-S
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2011, 17:13 »

Proudové chrániče neřeší riziko vzniku škody způsobené přepětím při upadlém PENu, ale snižují riziko, že při poruše spotřebiče v důsledku tohoto přepětí dojde k požáru.
Zrovna tak nesnižují riziko, že se na částech přístupných dotyku objeví v důsledku přerušení PEN nebezpečné napětí, ale snižují riziko, že to bude mít za následek vážný úraz či smrt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 353



WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2011, 17:34 »

O.K.
U rozsáhlejších instalací to chápu. Pokud se bavíme na úrovni sítě, je to jasné.
Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN a místnost je přetažena v trubkách na nový rozvod po poruše původních HAKETALů.
Jak moc přísně posuzovat takovouto opravu?

Je to jednoznačně proti normě, ale často není jiné řešení než celková rekonstrukce, což investor nechce.
Není rozdělení PEN v takovémto případě spíš ku prospěchu věci?

Tato diskuza je čistě akademická!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #6 kdy: 21.10.2011, 17:56 »


Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN....

Ano,takové opravy taky nemám rád.

Samozřejmně,že by bylo nejlepší toto místo přizemnit,ale v praxi je to většinou jinak.

Co si budeme nalhávat,ale ono to jde vždycky nějak přizemnit,ale práce kolem toho a cenová položka s kterou vyrukujeme na zákazníka,není pro něj moc přijatelná.

Zákazník nás pošle ke všem čertům a zavolá si někoho,kdo to udělá bez přizemnění,stráví na tom kratší domu,rozbourá méně zdiva a podstatné je to,že chce menší finanční hotovost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2011, 18:26 »

Ano,takové opravy taky nemám rád.

Aké sú teda možnosti? Pripomínam, že celková rekonštrukcia je pre investora zvyčajne neprijateľná, práce treba podľa možnosti obmedziť na jednu miestnosť, v ktorej sa bude maľovať, lebo sa tam napr. menili okná.

1) Vymeniť staré AL dvojvodičové vedenie za trojvodičové Cu a sieť realizovať ako TN-C, t.j. modrý nezapájať a zž použiť ako PEN, pričom pri prípadnej celkovej rekonštrukcii bude potrebné prejsť všetky zásuvky a prepojiť ich trojvodičovo.

2) Vymeniť ... detto ... a sieť od pripojenia na starú inštaláciu realizovať ako TN-C-S, bez prizemnenia v bode rozdelenia s nádejou, že časom sa podobne zrekonštruuje zvyšok objektu, bod rozdelenie sa dostane do bytovej rozvodnice, kde sa náležite ošetrí prizemnením a prúdovým chráničom.

3) Iná možnosť. Aká?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2011, 20:37 »

  • není bod rozdělení jako bod rozdělení
  • vždy je lepší alespoň část elektroinstalace v Cu TN-C-S než Al TN-C
  • když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili
  • čím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstalace bezpečnější
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #9 kdy: 21.10.2011, 21:07 »

...když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili...
Neprovedou - ono už je v té zásuvce provedeno  Smích
Ale jinak 100% souhlas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #10 kdy: 21.10.2011, 21:14 »

když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili
Protože instalace byla OK.
Byl jsem na poruše v paneláku: Kope voda, i u souseda.
Závada - upálený PEN na elektroměru jednoho bytu.
Ta FeZn voda tvořila ten zemnič. Pak přišli vodaři a stoupačky dali do plastu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 353



WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 22.10.2011, 09:01 »

To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. zle

Jak na To?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Online Online

Příspěvků: 2451



Email
« Odpověď #12 kdy: 22.10.2011, 14:59 »

Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Najednou se mi sama zapla mikrovlnka a oděšlo pár úsporek do křemíkového nebe. Lednička předváděla tanečky a podobně na tom bylo více spotřebičů. Snadno jsem zjistil, kde je problém. Během prohlídky rozváděče jsem pak objevil "zapomenutý" Cu vodič, vedoucí kamsi do zdi. Když to někdo před XXXlety rekostruval, tak si asi myslel, že už nebude potřeba. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozváděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat. Rozvodné závody rychle opravili závadu a do roka předělali i celou přípojku do kabelu AYKYz.

Proto jsem zastáncem přizemnění. Nejde ani tak o běžný provoz, ale hlavně o poruchové stavy, kdy nám to může zachránit krk, nebo alespoň spotřebiče v domě, nebo bytu. Vím, že staré instalace fungují v mnoha domácnostech a mohou sloužit třeba ještě řadu let, ale taky jsem viděl už moc nebezpečných situací v případech přerušeného PEN vodiče, hlavně u Al instalací.

  • čím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstalace bezpečnější

Souhlas.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 22.10.2011, 15:22 »

Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozváděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat.
A co propoj venkovní PEN, PEN do domku, přizemnění, zem? Netekl tam pracovní proud od sousedů, kteří byli též od PEN rozvodných závodů odříznuti? A nebo byl PEN přerušen jen na přípojce domku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Online Online

Příspěvků: 2451



Email
« Odpověď #14 kdy: 22.10.2011, 18:16 »

Jen na přípojce k mému domu. V té době byla přípojka provedena Cu vrchním vedením. Nebudu ani popisovat, jak se to stalo. ANi by jste mi asi nevěřili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.104 sekund, 23 dotazů.