| | |-+  Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?  (Přečteno 2427 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #30 kdy: 13.10.2011, 14:37 »

Do garáže máme přiveden kabel CYKY 3x2.5.
Mohu na hnědý dát fázi z jističe 10A na světlo a na modrý fázi z 16A jističe na zásuvku a v budoucnu pro bazénovou filtraci a na zelenožlutý bych v rozvaděči připojil PEN a v garáži v krabici bych ho zase rozdělil wago svorkou na PE a N, do zásuvkového rozvaděče z kterýho vede ten kabel je přívod TNC a z něho se přeci může do TNS.

Takto nelze.

Máme 3 dráty: hnědý,  modrý a žlutozelený a pokud jde přímo z rozvaděče v plném obložení a nikde nenapájí nic jiného, měla by to být síť TN-S. Pokud je v rozvaděči nezapojen modrý, tak provést rozdělení na PE+N  v tomto rozvaděči a přizemnit.
Pak lze postupovat podle p. Schwarze: rozdělit v garáži v malé rozvodnici atd.
Nevíme jak je stará instalace a její provedení. /Nutnost dalších úprav - přizemnění./
Jinak v tom nevidím žádný velký problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #31 kdy: 13.10.2011, 20:25 »

do garáže je natažen novej kabel cyky, do zásuvkovýho rozvaděče vede kabel cyky 4x4mm. Takže když v zásuvkovym rozvaděči připojim ten kabel do garáže tak že hnědý dám na hlavní jistič ve skříny a připojím PE a N a do garáže dám rozvodnou skřín musím to ještě přizemnit? Není průřez 2,5mm pro rozvodnou skřín kde budou 2 jističe málo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #32 kdy: 14.10.2011, 02:38 »

Protože se tady stále motáme v kruhu, mám zásadní dotaz, jak je starý dům nebo elektroinstalace v něm - tím míním tu, ke které se bude nový přívod do garáže připojovat.

 Píšete, že do zásuvkového rozvaděče (jak vybaveného, jsou v něm jen 3F zásuvky nebo i 1F ?) vede CYKY 4x4, protože to by napovídalo, že původní rozvody jsou TN-C, potom místo rozdělení PEN na PE a N musíte přizemnit.

Připojit nový přívod do garáže na hlavní jistič může být v mnoha případech špatně. Záleží na jeho hodnotě a pokud myslíte hlavní jistič u elektroměru, tak ten je plombovaný a vytvořil byste navíc černý odběr, protože ten je zapojen před elměrem, čímž byste se dostal do střetu se zákonem.

Protože jste na začátku druhého ročníku, tak máte do skutečného elektrikáře ještě daleko (tuto moji poznámku neberte jako útok proti vám, to je fakt a je ho třeba respektovat), zkuste zajít za některým mistrem odborného výcviku a požádat ho, zda by se s vámi na tu Vaši garáž nezašel podívat a poradit či pomoci. Stále je třeba mít na paměti, že elektřina umí zranit, zabít a zapálit, což určitě nechcete aby se stalo.   

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #33 kdy: 14.10.2011, 16:36 »

Nikdo nic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George


Email
« Odpověď #34 kdy: 14.10.2011, 17:31 »

Jestli to dobře chápu: máte rozvaděč s přívodem CYKY 4x4 - zásuvkovou skříň.
Z této chcete vyvést CYKY 3x2,5 jako napájecí kabel pro garáž-zásuvka,světlo a pro zásuvku k bazénu.
1. Jaké je jištění kabelu 4x4?
2. Nakolik je vytížená ta zásuvková skříň, ve které se chcete napojit?
Pokud je dostatečný přívod pro zásuvkovou skříň, ve které se chcete napojit, přidal bych do ní ještě jeden jistič, lépe i chránič nebo jistič-chránič pro tu 3x2,5.
Záleží na délce kabelu do garáže, ale 20A v char. B kabel snese.
Ve skříni proveďte i rozdělení na TN-S a přizemněte.
Kabel v garáži bych ukončil v rozvaděči s jističi (a případně chráničem, pokud nebude v zás. skříni) pro zářivku 4 nebo 6 A, pro čerpadlo k bazénu DTTO a pro zásuvku v dílně 13 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #35 kdy: 14.10.2011, 20:38 »

jištění kabelu 4x4 je 25A v podružném rozvaděči, potom je ještě v zásuvkový skříny všechno jištění jističem 20A. Na zásuvkové skříni sou zásuvky 1x 16A 400v, 1x 32A 400v, 2x zás. 230v. Připojujeme tam asi 4x do roka cirkulárku a někdy míchačku, na zásuvky někdy vysavač do auta. Ze zásuvkový skříně potom ještě vede světelný a zásuvkový obvod kde jsou 4 zásuvky z toho je na jedná domácí vodárna. V zásuvkový skříny je vodič rozdělenej na PE a N, zás. skřín není přizemněná a ani to už nepude pač máme novou fasádud, co navrhujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #36 kdy: 15.10.2011, 02:08 »

Nikdo nic?

Já jsem se vás na něco ptal a Vy NIC! Chcete poradit, ale nekomunikujete a chcete slyšet jen to, co se vám hodí. Viz další:

V zásuvkové skříni je PEN vodič rozdělený na PE a N, zás. skříň není přizemněná a ani to už nepůjde, protože máme novou fasádu, co navrhujete?

Vždy to nějak jde, jen se musí chtít, pomohou zkušenosti nebo dobrý rádce. Přizemnění bodu rozdělení vyžaduje norma, která sice není závazná, ovšem jen směrem k lepšímu řešení, hůře, t.j. bez přizemnění to udělat nemůžete. Mimochodem, kdo a kdy dělal a připojoval tu zásuvkovou skříň, že není přizemněna? A zase jsme u mojí otázky, jak je stará ta původní instalace. A připojím ještě jednu: byla po připojení zásuvkové skříně provedena revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #37 kdy: 15.10.2011, 08:34 »

tu skřín zapojoval známý z rodiny - elektrikář, dřív místo tý skříně byla původně zásuvka 400v, netroufnu si říct jak je to dlouho kdy tam dával tu skřín, musel bych se zeptat rodičů jestli je to taky nutný, můj odhad tak 4-5 let a ten kabel 4x4 asi tak 10-13let
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #38 kdy: 15.10.2011, 12:29 »

 Přizemnění bodu rozdělení vyžaduje norma, která sice není závazná, ovšem jen směrem k lepšímu řešení, hůře, t.j. bez přizemnění to udělat nemůžete.
[/quote]

Nic proti přizemňování, jen bych se optal, která norma toto vyžaduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George


Email
« Odpověď #39 kdy: 15.10.2011, 13:31 »

Na tohle téma se zde už obšírně debatovalo... http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14191.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #40 kdy: 17.10.2011, 21:33 »

Můžu vyndat ten 20A jistič ze zásuvkový skříně a nahradit ho 4-polovym chraničem? Skřín by pak byla jiště z podružného rozvaděče jističem 25A, diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #41 kdy: 18.10.2011, 06:53 »

Můžu vyndat ten 20A jistič ze zásuvkový skříně a nahradit ho 4-pólovým chráničem? Skřín by pak byla jištěna z podružného rozvaděče jističem 25A.

To sice můžete, ale nic to nezmění na tom, že nejspíš je celá instalace tohoto rozvaděče na hraně zákona. Už původní motorová zásuvka, která byla připojena místo onoho rozvaděče před asi 10 až 13 léty, měla být připojena pětižilovým kabelem a měla být pětikolíková.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nivák
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


Email
« Odpověď #42 kdy: 18.10.2011, 07:42 »

Oni tam tu zásuvku dávali kvůli cyrkulárce (čtyřkolík) kterou dodnes používáme a do budoucna nemysleli. Btw: kdybysme v budoucnu přešli na spotřebiče s pětikolíkem, šlo by vyměnit ty zásuvky ve skřínu za pětikolíky? zkrátka jestli se muže v zásuvkách 400V propojovat PEN vodič s N vodičem nebo by se musel natáhnout kabel 4x5?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #43 kdy: 18.10.2011, 07:55 »

Použití pětikolíkových zásuvek a vidlic pro spotřebiče, které nepotřebují vodič N je bezproblémové, kontakt N se ve vidlici přívodního kabelu spotřebiče nezapojí.

V zásuvkovém rozvaděči vyměnit zásuvky 4P za  5P lze, stáváte se tím ale výrobcem rozvaděče a přejímáte za něj zodpovědnost a stále zde je nedořešena otázka přizemnění bodu rozdělení PEN/PE+N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?