Připojení světla na zásuvkový okruh - všechny komponenty pevného rozvodu by měly být dimenzovány podle jištění, první problém je vypínač a 16A jištění (dělají se), pak je otázkou rozvod ve svítidle,...
K té původní myšlence L1 + L2 + PEN U nově zřizovaných rozvodů bychom měli dělat podle aktuálně platných norem a dnes je požadován průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (16 mm2 Al). Pokud jde o barvy, taky by to nebylo "čisté řešení", ČSN 33 2000-5-51, ed.3 sice připouští jistou možnost použít modrý vodič pro fázi, ale na konci v národním dodatku je uvedeno, že se toto nebude v ČR používat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 3048

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 09.10.2011, 17:09 » |
|
Připojení světla na zásuvkový okruh - všechny komponenty pevného rozvodu by měly být dimenzovány podle jištění, první problém je vypínač a 16A jištění (dělají se), pak je otázkou rozvod ve svítidle,...
K té původní myšlence L1 + L2 + PEN U nově zřizovaných rozvodů bychom měli dělat podle aktuálně platných norem a dnes je požadován průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (16 mm2 Al). Pokud jde o barvy, taky by to nebylo "čisté řešení", ČSN 33 2000-5-51, ed.3 sice připouští jistou možnost použít modrý vodič pro fázi, ale na konci v národním dodatku je uvedeno, že se toto nebude v ČR používat.
16A jistič, 16A vypínač pro jedno svítidlo?, proč?
|
|
|
|
|
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.

Oblíbenost autora: 137
Offline
Příspěvků: 1993

Živnostník, OSVČ
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.10.2011, 18:22 » |
|
a v budoucnu bude vedle garáže bazén takže bych chtěl z garáže vést přívod pro filtraci na kterou bude potřeba asi 16A
To budete vedle garáže stavět plavecký areál, že potřebujete na filtraci příkon přes 3 kW? Běžné pískové filtrace pro RD mají řádově od 250 W ( kruhové bazény typu fólie z marketu o životnosti jedna sezóna ) po cca 700W pro slušné podzemní rodinné bazény o objemu několik desítek m3. Případné bazénové osvětlení pod hladinou dnes pořídíte místo starých 300W halogenů moderní z LED o příkonu několik desítek W. Případný ohřev bazénu na elektřinu je bláznovství, pokud se nejmenujete Martin Roman. Takže kam je potřeba těch 16A?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3731

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2011, 20:01 » |
|
16A jistič, 16A vypínač pro jedno svítidlo?, proč?
Ne proč, ale kdy... V tom případě, že bude zásuvkový rozvod, jištěný 16A a někdo z toho bude chtít napojit světla...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant

Oblíbenost autora: 154
Offline
Příspěvků: 5323

Chomutov, projekty, revize.
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 09.10.2011, 20:17 » |
|
Vyp. světel dimenzuji dle zátěže, ne dle předřadného jištění, analogie lampičky do zásuvky.
No, já nevím, ale mám pocit, že budoucí kolega v tom má docela chaos. Řešil bych to malou rozvodnicí, pokud chce z garáže udělat něco víc, než je. Pokud nechce, 10A stačí i na osvětlení i na nějakou zásuvku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
|
|
|
Milan Hudec

Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 3048

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 09.10.2011, 20:38 » |
|
No, já nevím, ale mám pocit, že budoucí kolega v tom má docela chaos. Řešil bych to malou rozvodnicí, pokud chce z garáže udělat něco víc, než je. Pokud nechce, 10A stačí i na osvětlení i na nějakou zásuvku.
Ano, má v tom chaos, přesto se mě jeho přístup líbí, optá se, nedělá machra, nechá si poradit, což se bohužel nedá říci mnohdy o těch, co neznají ani to co zatím on.
|
|
|
|
|