| | |-+  Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?  (Přečteno 2173 krát)
Václav J
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 05.10.2011, 13:47 »

Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
*

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 563



Email
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2011, 19:46 »

Niekto na základnej škole prepadol, však?

1,5 mm2 + 1,5 mm2 = 3mm2. A to je dvojnásobok. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2011, 20:02 »

Matematicky ANO.
Pro provoz paralelních vodičů, kabelů, platí jistá pravidla, protože je třeba, aby vodiče byly stejně dlouhé, kvalitně připojené, aby se proud opravdu rozdělil "napůl", je tam problém s tím, že přerušení 1 vodiče se nepozná na funkci, ale zbývající vodič již může být přetížený.
Takže u tak malých průřezů jak píšete, to není dobré řešení a běžně se nevyužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #3 kdy: 05.10.2011, 20:49 »

A ak už dôjde k takej situácii, tak čím sa dajú vodiče na oboch koncoch prepojiť, aby to bolo ok? Je možné použiť wago svorku? Napr. 2.5 mm2 vstup a 2x1,5mm2 výstup (a to isté na druhej strane)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2011, 21:31 »

Proč?
Nějak mi to vychází, že 2x 1,5mm2 není levnější než 1x 2,5mm2 a jen to zbytečně přinese problémy.
I velmi malý přechodový odpor již ovlivní rozdělení proudu mezi vodiče, správné je jistit vodiče (kabely) samostatně.
Dáte na "odchod" 2 jističe 10A, za ně 2x vodič 1,5mm2 a až to spojíte, pokud to bude pro zásuvky, dáte tam jistič 16A?
A nejlepší by byl "dvoupólový jistič, aby vypínal oba vodiče (kabely), jinak byste to musel ještě ošetřit podle ČSN 33 2000-4-46 (i při "vypnutí" může přicházet napájení po jiném vedení)
Ekonomický přínos tam nevidím, spíše naopak a těch komplikací co to přinese, nechápu myšlenkové pochody některých "objevitelů špatných cest"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #5 kdy: 05.10.2011, 21:34 »

A co je tak smotat k sobě v plné délce a vybavit izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2011, 21:35 »

Tazatel by mohl prozradit účel tohoto řešení, proč a jak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #7 kdy: 05.10.2011, 21:39 »

A co je tak smotat k sobě v plné délce a vybavit izolací.
Vím něco málo o tom, co vše musela prokázat firma produkující kabely (nechci dělat reklamu), aby její výrobky mohly být přihlášeny do výběrového řízení na dodávku na jistou stavbu (jistá elektrárna).
To by mě zajímalo, jaké vlastnosti by se daly "stvořit" při izolování vodiče "na koleně"  Pláč 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2011, 21:42 »

Navíc dnes vyráběná 1,5 se při veeelmi přísném pohledu nemůže v pevných instalacích používat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
*

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 563



Email
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2011, 21:44 »

Autor otázky sa možno iba chcel uistiť, že ak použije lacno získané vodiče 1,5 mm2 paralelne, tak nemusí kupovať drahé vodiče 2,5 mm2.
Avšak existujú požiadavky na paralelné kladenie vedení a tie do úvahy nezobral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav J
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #10 kdy: 06.10.2011, 08:03 »

Tazatel by mohl prozradit účel tohoto řešení, proč a jak...
Protože mám dost drátu které mají tento průřez a nechce se mne utrácet za něco co třeba nepotřebuji. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
*

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 563



Email
« Odpověď #11 kdy: 06.10.2011, 09:48 »

Bingo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #12 kdy: 06.10.2011, 09:54 »

Proč ne, kdyby se třeba do Fabie daly místo originál motoru dva motory z Trabantů, stačilo by vyřešit řízení otáček a nepotřeboval bych difirenciál, kdyby každý motor poháněl jedno kolo! Jen nevím proč touto geniální cestou nejde výrobce (u elektromobilů to je jedna z používaných možností)

Je to kabel nebo samostatné vodiče?
Kabel má nějaké vlastnosti, pokud je to "kabel v provedení podle výrobní technologie a použitý tak, jak se dá rozumně předpokládat", jakmile začnu zdvojovat žíly v kabelu, už se mění něco v maximálním zatížení, protože máme "více vodičů, kterými prochází proud".
Pokud jsou to samostané vodiče, jak je uložit? Do chráničky? To je ale dost nepřiznivé právě z důvodu oteplení. Volně? To rozhodně NE! Nebo do omítky? Samostatný vodič s jednoduchou izolací?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Tomas Ponic
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #13 kdy: 06.10.2011, 10:02 »

OT to Jiří Schwarz :  Tohle dela Mitsubishi v el verzi jiz nekolik let (predni ci zadni nahod a nebo 4WD). Jeste tak stabilak pod kapotou ...  http://www.watthead.org/2005/12/mitsubishi-continues-work-on-miev.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
*

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 731


255856984
Email
« Odpověď #14 kdy: 06.10.2011, 11:09 »

Paralelne kable sa pouzivaju na prierezoch ovela ovela vacsich nez vasa 1,5ka, napriklad vyvody z trafostanic, okruzne vedenia a podobne. Pri pouziti paralelenych kablov (vodicov) su velmi prisne podmienky pre ich ulozenie a istenie, ktore sa vo Vasom pripade daju splnit za cenu vyssiu ako nakup noveho kabla.

Takze spravna odpoved pre Vas je, ze vase riesenie je ZLE. Je to zase raz setrenie na nespravnom mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 23 dotazů.