Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?  (Přečteno 29518 krát)
Václav J
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.10.2011, 13:47 »

Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.10.2011, 19:46 »

Niekto na základnej škole prepadol, však?

1,5 mm2 + 1,5 mm2 = 3mm2. A to je dvojnásobok. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2011, 20:02 »

Matematicky ANO.
Pro provoz paralelních vodičů, kabelů, platí jistá pravidla, protože je třeba, aby vodiče byly stejně dlouhé, kvalitně připojené, aby se proud opravdu rozdělil "napůl",  je tam problém s tím, že přerušení 1 vodiče se nepozná na funkci, ale zbývající vodič již může být přetížený.
Takže u tak malých průřezů jak píšete, to není dobré řešení a běžně se nevyužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.10.2011, 20:49 »

A ak už dôjde k takej situácii, tak čím sa dajú vodiče na oboch koncoch prepojiť, aby to bolo ok? Je možné použiť wago svorku? Napr. 2.5 mm2 vstup a 2x1,5mm2 výstup (a to isté na druhej strane)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.10.2011, 21:31 »

Proč?
Nějak mi to vychází, že 2x 1,5mm2 není levnější než 1x 2,5mm2 a jen to zbytečně přinese problémy.
I velmi malý přechodový odpor již ovlivní rozdělení proudu mezi vodiče, správné je jistit vodiče (kabely) samostatně.
Dáte na "odchod" 2 jističe 10A, za ně 2x vodič 1,5mm2 a až to spojíte, pokud to bude pro zásuvky, dáte tam jistič 16A?
A nejlepší by byl "dvoupólový jistič, aby vypínal oba vodiče (kabely),  jinak byste to musel ještě ošetřit podle ČSN 33 2000-4-46 (i při "vypnutí" může přicházet napájení po jiném vedení)
Ekonomický přínos tam nevidím, spíše naopak a těch komplikací co to přinese, nechápu myšlenkové pochody některých "objevitelů špatných cest"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.10.2011, 21:34 »

A co je tak smotat k sobě v plné délce a vybavit izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 05.10.2011, 21:35 »

Tazatel by mohl prozradit účel tohoto řešení, proč a jak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 05.10.2011, 21:39 »

A co je tak smotat k sobě v plné délce a vybavit izolací.
Vím něco málo o tom, co vše musela prokázat firma produkující kabely (nechci dělat reklamu),  aby její výrobky mohly být přihlášeny do výběrového řízení na dodávku na jistou stavbu (jistá elektrárna).
To by mě zajímalo, jaké vlastnosti by se daly "stvořit" při izolování vodiče "na koleně"  Pláč 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.10.2011, 21:42 »

Navíc dnes vyráběná 1,5 se při veeelmi přísném pohledu nemůže v pevných instalacích používat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.10.2011, 21:44 »

Autor otázky sa možno iba chcel uistiť, že ak použije lacno získané vodiče 1,5 mm2 paralelne, tak nemusí kupovať drahé vodiče 2,5 mm2.
Avšak existujú požiadavky na paralelné kladenie vedení a tie do úvahy nezobral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav J
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.10.2011, 08:03 »

Tazatel by mohl prozradit účel tohoto řešení, proč a jak...
Protože mám dost drátu které mají tento průřez a nechce se mne utrácet za něco co třeba nepotřebuji. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.10.2011, 09:48 »

Bingo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.10.2011, 09:54 »

Proč ne, kdyby se třeba do Fabie daly místo originál motoru dva motory z Trabantů, stačilo by vyřešit řízení otáček a nepotřeboval bych difirenciál, kdyby každý motor poháněl jedno kolo! Jen nevím proč touto geniální cestou nejde výrobce (u elektromobilů to je jedna z používaných možností)

Je to kabel nebo samostatné vodiče?
Kabel má nějaké vlastnosti, pokud je to "kabel v provedení podle výrobní technologie a použitý tak, jak se dá rozumně předpokládat",  jakmile začnu zdvojovat žíly v kabelu, už se mění něco v maximálním zatížení, protože máme "více vodičů, kterými prochází proud".
Pokud jsou to samostané vodiče, jak je uložit? Do chráničky? To je ale dost nepřiznivé právě z důvodu oteplení. Volně? To rozhodně NE! Nebo do omítky? Samostatný vodič s jednoduchou izolací?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomas Ponic
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.10.2011, 10:02 »

OT to Jiří Schwarz :  Tohle dela Mitsubishi v el verzi jiz nekolik let (predni ci zadni nahod a nebo 4WD). Jeste tak stabilak pod kapotou ...  http://www.watthead.org/2005/12/mitsubishi-continues-work-on-miev.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.10.2011, 11:09 »

Paralelne kable sa pouzivaju na prierezoch ovela ovela vacsich nez vasa 1,5ka, napriklad vyvody z trafostanic, okruzne vedenia a podobne. Pri pouziti paralelenych kablov (vodicov) su velmi prisne podmienky pre ich ulozenie a istenie, ktore sa vo Vasom pripade daju splnit za cenu vyssiu ako nakup noveho kabla.

Takze spravna odpoved pre Vas je, ze vase riesenie je ZLE. Je to zase raz setrenie na nespravnom mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.10.2011, 11:33 »

Použití paralelních vodičů o malém průřezu má samé nevýhody. Pokud jeden vodič přerušíte, dojde k přetížení druhého a hrozí požár. Instalace je navíc nepřehledná. Vodič si schovejte nebo ho prodejte a udělejte to pořádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav J
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.10.2011, 13:18 »

Paralelne kable sa pouzivaju na prierezoch ovela ovela vacsich nez vasa 1,5ka, napriklad vyvody z trafostanic, okruzne vedenia a podobne. Pri pouziti paralelenych kablov (vodicov) su velmi prisne podmienky pre ich ulozenie a istenie, ktore sa vo Vasom pripade daju splnit za cenu vyssiu ako nakup noveho kabla.

Takze spravna odpoved pre Vas je, ze vase riesenie je ZLE. Je to zase raz setrenie na nespravnom mieste.
Toto mne stačí.  Jsem kutil a ne elektrikář.
(děkuji)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 06.10.2011, 13:27 »

Ach jo, zase jeden kutil má "dobrý" nápad, po pětadvacetilet ých  zkušenostech a problémech s jedním dvojtahem vrchního vedení, kde se neustále řešilo, proč padá opakovaně na DT jeden jistič, další týden druhý, potom zase hořely pojistky na druhém konci vedení, jsem jen rád, že tohle vedení je už chvíli nahrazeno pořádným kabelovým. Proto nedoporučuji parelelní vedení ani větších průřezů, pokud to není doopravdy nezbytné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100