Marekson
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.09.2011, 10:46 »

Moderátor: jedno téma = jedna otázka! A chybí vám háčky a čárky.


Kupujeme 3+1 byt v panelovem dome rok 1980.
Co vse musim pozadovat od firmy, ktera tuto praci bude provadet?
Na co si dat pozor a jak se vyhnout pripadnym problemum?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 14.09.2011, 11:59 »

. . . Samozrejme nechci za kazdou cenu setrit na teto dulezite veci, ale zase nejsme tak bohati abysme to delali levne.
To je správný názor a proto začněte u projektanta. Za několik tisíc vás navštíví, prozkoumá stávající stav, posoudí velikost hlavního jističe (pro ev.navýšení),  vyzpovídá vás, jaké máte představy, promyslíte si způsob uložení nového vedení, zrobí projekt s výměrami. S těmi pak "půjdete do světa" a budete shánět montážní firmu (i kvůli té cenové nabídce). Pro svůj klid nezapomeňte na revizní zprávu, ke které je tak či onak potřebná dokumentace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.09.2011, 12:14 »

Postup, jak vypadá ode mne zpracování projektu:

1) Ozve se zákazník, že by chtěl projekt, snažím se z něj dostat co nejvíce informací o rozsahu
2) Na základě toho mu řeknu předběžně cenu v nějakém rozpětí
3) Zákazník se rozhodne, zda se mu cena zdá zajímavá (tady se buď končí nebo pokračuje dál)
4) Setkám se se zákazníkem nad výkresy, projdeme co by chtěl, nechtěl, jaké má představy, konfrontujeme názory na instalaci jeho a moje. Sděluji zákazníkovi závaznou cenu za PD
5) Zákazník se rozhoduje ano ne (končíme nebo pokračujeme)
6) Nakreslím PD, tak aby jsme se zákazníkem ještě jednou prošli celý dům a na nic se nezapomělo
7) Dopracuji PD, tak aby byla k odevzdání
Super! Vystavím fakturu
9) Ideálně zákazník zaplatí Úsměv

Což je maximalistický postup. Samozřejmě čím větší objekt a složitější instalace, tak se bod 6 může opakovat několikrát...

Berte toto jen jako vodítko a můj názor, jak si vybrat projektanta. Pokud máte projekt, je jasné co máte chtít po realizační firmě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2011, 12:50 »

Alfou a omegou je najmout spolehlivou firmu, která instalaci provede. To uděláte nejlépe na základě doporučení třetí osoby.  Úsměv

Cokoli jiného vám nezaručí vůbec nic.  nenene Ani nejlepší projekt na světě vám nepomůže, pokud si najmete místo zkušených elektrotechnik ů bandu zoufalců, nebo bandu zlodějů. Zoufalce poznáte podle přemíry sebevědomí a zloděje podle toho, že budou slibovat hory doly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.09.2011, 13:38 »

Kupujeme 3+1 byt v panelovem dome rok 1980.
Co vse musim pozadovat od firmy, ktera tuto praci bude provadet?
Na co si dat pozor a jak se vyhnout pripadnym problemum?

Myslim si, že jestli kupujete byt až po rekonstrukci, pak máte prakticky chtít pouze po prodávajícím revizní zprávu.
A jestli ovšem byt kupujete před rekonstrukcí, pak platí přechozí příspěvky.

Komunikaci s projektantem lze jen doporučit. Už proto, aby se jasně řeklo co a jak bude a to nejen z pohledu uživatelského komfortu (chcete-li funkčnosti),  ale také z pohledu bezpečnosti.

Jakkoli nejsem zastáncem tvrzení, že kvalita jde ruku v ruce s cenou, zde bych si dovolil podotknout, že s úspora v tomto případě může zapříčint nejedno překvapení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
H
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2011, 13:50 »

Myslim si, že jestli kupujete byt až po rekonstrukci, pak máte prakticky chtít pouze po prodávajícím revizní zprávu.
Hrubý omyl.

Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 154 Vlastník stavby a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.
(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.


Musíte chtít taktéž dokumentaci skutečného provedení, protože pokud ji nemáte, tak ji někdo někdy může požadovat po vás, jako po aktuálním vlastníkovi. A to pak ji musíte pořídit na vlastní náklady ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.09.2011, 13:57 »

Jasně, omlouvám se za opomenutí a děkuji za věcné doplnění Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.09.2011, 16:23 »

A nezapomeňte na "Seznámení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace dle požadavku ČSN 33 1310 ed. 2" - kdo z vás ho dává společně s předanou instalací?  Mrknutí a nebo jinak, kolik firem o tom vůbec ví?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.09.2011, 16:36 »

Jednou to po mě chtěl stavební dozor, resp. chtěl po mě návod k užívání instalace, tak jsem ho vytvořil od té doby ho dávám... Když si někdo hraje na papíry.. Většina investorů chce max. revizi, že stejně zbytek ztratí... (Čímž netvrdím, že je to dobře)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.09.2011, 17:19 »

Ani nejlepší projekt na světě vám nepomůže, pokud si najmete místo zkušených elektrotechnik ů bandu zoufalců, nebo bandu zlodějů. Zoufalce poznáte podle přemíry sebevědomí a zloděje podle toho, že budou slibovat hory doly.

To je sice pravda, ale pokud budete mít zpracovaný projekt, o kterém budete alespoň z části vědět co znamená a jak to má být, budete je moci snáze kontrolovat... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2011, 18:55 »

To je sice pravda, ale pokud budete mít zpracovaný projekt, o kterém budete alespoň z části vědět co znamená a jak to má být, budete je moci snáze kontrolovat... .

Já vím, máte pravdu. Bohužel existují firmy  Nerozhodný které fungují na principu nájezdných barbarů: Přijedou zk...í co mohou a pak chtějí balík. Někdo zaplatí někdo ne. Když někdo nezaplatí a začne se bránit a požaduje uvedení do takového a takového stavu, třeba podle projektové dokumentace, tak taková firma prostě sklapne kufry a zmizne škodit někam jinam. Že to nedostanou zaplacené je jim úplně jedno, protože se zahojí na nějakém jiném důvěřivém zákazníkovi... Hněv

Omlouvám se že jsem tak negativní, ale vidím to všude kolem a čím dál tím víc. Zrovna dnes jsem vyslech od dvou nových bezvadných zákazníků se kterými je výborná dohoda  tanecek jaká to je hrůza, že s řemeslníky předemnou vyrazli dveře  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 14.09.2011, 21:58 »

Já vím, máte pravdu. Bohužel existují firmy  Nerozhodný které fungují na principu nájezdných barbarů: Přijedou zk...í co mohou a pak chtějí balík. Někdo zaplatí někdo ne. Když někdo nezaplatí a začne se bránit a požaduje uvedení do takového a............. ...

A také existují firmy, které se za svou práci stydět nemusí. Na to se  jaksi pořád zapomíná. Občas na ně narazím i během revizí. Je jich sice o dost méně, ale jsou. rozvaděče oštítkované, dodaná dokumentace a ostatní podklady. Prostě paráda. Když otevřu zásuvku, nebo se podívám do rozvaděče, tak z toho mám radost. Osobně raději chválím, než haním. Bohužel je k tomu méně příležitostí, než bych si přál.

Myslím, že návštěvníci zde musí někdy nabít dojmu, že neexistuje snad jediný slušný elektrikář v našem státečku. A to je chyba.Ti slušní by měli být vyzdviženi možná více, než ti druzí. Párkrát jsem doporučil kolegy na práci, která bylo pro mne daleko a vždy mě potěšilo, když byla potom od klienta kladná zpětná vazba. To taky potěší. Bohužel jsem měl už i opačmou zkušenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Bambus
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2011, 22:01 »

Omlouvám se že jsem tak negativní, ale vidím to všude kolem a čím dál tím víc. Zrovna dnes jsem vyslech od dvou nových bezvadných zákazníků se kterými je výborná dohoda  tanecek jaká to je hrůza, že s řemeslníky předemnou vyrazli dveře  Nerozhodný

Tak na tyhle stěžovače obvzláště bacha . Zpravidla se jim nechtělo platit a proto se rozešli se zhotovitelem . Jestli jsou bezvadní poznáte až jakou budou mít platební morálku což poznáte až když bude možná pozdě .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.09.2011, 22:37 »

Kupujeme 3+1 byt v panelovem dome rok 1980.
Co vse musim pozadovat od firmy, ktera tuto praci bude provadet?
Na co si dat pozor a jak se vyhnout pripadnym problemum?
Taky se ale musíte zeptat, co musíte firmě poskytnout Vy a nejen co ona musí dodat vám.
Vše začíná na vámi dodaném projektu.
A Vy by jste měl dostat po předání díla Výchozí revizi el.instalace, Seznámení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace a fakturu  Úsměv
A z vlastní praxe - nebrat nejlacinější nabídku a ani firmu, která může nastoupit , ,hned zítra,, . Dobrý řemeslník je skoro vždy obsazen na min měsíc dopředu

Citace
Tak na tyhle stěžovače obvzláště bacha . Zpravidla se jim nechtělo platit a proto se rozešli se zhotovitelem . Jestli jsou bezvadní poznáte až jakou budou mít platební morálku což poznáte až když bude možná pozdě .

Záleží, jak máte sepsanou smlouvu a termíny záloh. A nedat na sliby. Prostě nezaplatí dejme tomu do 20. a 21. nenastoupim. Až po zaplacení  
Samozřejmě něco jiného je , ,prověřený, stálý klient,,  apod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
raj
« Odpověď #14 kdy: 15.09.2011, 01:05 »

Já mám trochu jiný pohled:
1. Napřed si položte otázku - Proč chci rekonstrukci instalace ? Jen proto že to někdo říkal ? Má to smysl ?
2. Když už tedy rekonstrukce ano, vezměte barevné křídy plus manželku (milenku, v nouzi i tchýni) a nakreslete si na zdech umístění všech požadovaných zásuvek (a to i televizních, internet, telefon),  vypínačů a svítidel. Tím si v tom uděláte jasno hlavně vy sám a nenecháte se zblbnout buď natvrdlým projektantem ( je třeba si stát na svém, projektant dá jen Vaše myšlenky na papír - řečem o "zázračném guru co vše vymyslí za vás" nevěřte)
3. Přes internet či známé si sežeňte firmu, co vám udělá rekonstrukci i s projektem.
4. Dobře si sepište smlouvu, ideální je "postrašit" vlastním revizním technikem a tím podmínit platbu ...

PS: kolega Jindra má ve svých příspěvcích dost dalšího moudra ohledně výběru dodavatele
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.09.2011, 18:43 »

Tak na tyhle stěžovače obvzláště bacha . Zpravidla se jim nechtělo platit a proto se rozešli se zhotovitelem . Jestli jsou bezvadní poznáte až jakou budou mít platební morálku což poznáte až když bude možná pozdě .
Problémoví zákazníci se zase celkem snadno poznají podle toho, že se snaží nerozumným způsobem zasahovat do technického řešení (nebo-li způsobu provedení) elektroinstala cí a jsou nepřístupní diskusi o faktech od oborníka.

Zákazníci kteří nechtějí platit, se zase celkem snadno poznají už na začátku podle toho, že si udržují nezvykle velký odstup. I pouhý stisk ruky je velmi silný poznávací moment  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Bambus
« Odpověď #16 kdy: 15.09.2011, 19:29 »

Problémoví zákazníci se zase celkem snadno poznají podle toho, že se snaží nerozumným způsobem zasahovat do technického řešení (nebo-li způsobu provedení) elektroinstala cí a jsou nepřístupní diskusi o faktech od oborníka.

Zákazníci kteří nechtějí platit, se zase celkem snadno poznají už na začátku podle toho, že si udržují nezvykle velký odstup. I pouhý stisk ruky je velmi silný poznávací moment  Úsměv

No tak to já se klidně přiznám ,  že dnes už fakt neodhadnu podle ničeho jak se kdo zachová .Jedinej zákazník u kterého lze předvídat je stará babka která to má natuty připravený ve skleničce a maximálně přinese omylem druhou se zubama .
To že dohoda stvrzená podáním ruky dnes neplatí je nepsané pravidlo .
Dnes jedině smlouva a setssakra dobře sepsaná .Bez věty ve smlouvě , ,zákazník akceptuje řemeslné zvyklosti zhotovitele " ani nezačínáme dělat .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #17 kdy: 15.09.2011, 19:47 »

Citace
Bez věty ve smlouvě , ,zákazník akceptuje řemeslné zvyklosti zhotovitele " ani nezačínáme dělat .
Tak s tím bych vás hnal, že byste nestačili počítat schody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!