Autor Téma: Jaké zóny jsou v koupelně správně?  (Přečteno 34644 krát)
Pavel Vršecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.09.2011, 12:45 »

Potřebuji umístit zásuvku pro fén, strojek nad umyvadlo, dále vypínač pro světlo a audio rádio dle nákresu. Podle zón na obrázku 1 pokud vše umístím min. 60cm nad umyvadlo a 60cm od vany pak je to ok, ale podle obrázku 2 to ok není neb jsem v umývacím prostoru. Čeho se tedy držet? Někde jsem dokonce viděl prostor nad umyvadlem jako zónu 3 "bez zóny",  možná je to z jiného státu.

Mám problém pokud bych se držel obrázku 2 pak musím umístit zásuvku na protější stranu přímo na proti otevírání koutu, což mi přijde bezpečnostně horší, ikdyž dodržím vzdálenosti a ještě bych tahal kabel od fénu z jedné strany koupelny k zrcadlu, což také na pytel. mohu ještě zmenšit umyvadlo a posunout k vaně, ale jak to bude vypadat + umyvadlo totál malé a ještě ta nesymetrie. Dá se to řešit zásuvkou s výčkem či vyšším krytím + chránič? Jaké je řešení?


* Nakres navrhu.jpg (16.01 KB, 360x310 - prohlédnuto 13169 krát.)

* Obrazek 1 Zony.gif (12.31 KB, 360x340 - prohlédnuto 46734 krát.)

* Obrazek 2 Zony.jpg (14.17 KB, 360x272 - prohlédnuto 3398 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Snajdr
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2011, 21:28 »

Koupelny myslim řeší čsn 332000-7, tj. umístit mimo zonu 2, tj. 60 cm od hrany vany, u umyvadla myslim 20cm od hrany s umístěním pod umyvadlem, chránič na zásuvky a světla 30 mA, pospojení, ..........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.09.2011, 21:51 »

Myslím že konkrétně norma ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory...
Zásuvku s krytím alespoň IP 44.


* umyvaci prostor.JPG (33.52 KB, 384x380 - prohlédnuto 11948 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2011, 22:43 »

Umývací prostor řeší ČSN 33 2130 ed. 2. Umyvadlo přecejenom nemusí být jenom v koupelně, ale i v kuchyni. Nicméně, obrázek, který předložil pan Vilfein platí nadále. Pozor na vyjímku. Pokud nad umyvadlo umístíte výrobek (zrcadlo s osvětlením a zásuvkou),  tak obrázek neplatí. Výrobce ručí za bezpečnost a může si zásuvku nebo světlo umístit kam chce. Stačí mít CE na atestu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 11.09.2011, 22:48 »

Potřebuji umístit zásuvku pro fén, ............

To bych se z toho zbláznil. Opět je vynechám projektant a někdo to bastlí bez znalosti norem, navíc podle obrázků z časopisu a dokonce možná z jiného státu. Předpokládám, že ani není elektrikář a klidně bastlí nebezpečný prostor a to koupelnu. Teď řeší zásuvku, pak možná světla a nakonec mu poradíme jak udělat pospojení o kterémslyší možná až teď. Ušetří za projektanta a mi tu poradíme ve svém volném čase a zadara. OK. Pak něco změní, nebo zvoře a bude to na nás, že jsme mu to jako odborníci poradili tady na Elektrice. Revizák si o nás bude myslet něco... .
Až budu potřebovat vyoperovat slepé střevo, pošlu obrázky z internetu a napíšu, že si nejsem jist jestli mám řezat 5cm pod pupkem a 10cm nastranu a na kterou vlastně, tak se na Doktor. cz tak doktoři přetrhnou, aby se semnou nemuseli řezat. Ještě ušetříme našemu zdravotnictví. Nadstandart budu mít doma, když to přežiju.  zle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.09.2011, 22:56 »

Jen tak na okraj a pro sprchový kout, také platí jisté zony....
Dle nákresu návrhu je to špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.09.2011, 07:17 »

Jen tak na okraj a pro sprchový kout, také platí jisté zony....
Dle nákresu návrhu je to špatně.
Když ti "normotvůrci" to zase zkomplikovali!
Klidně si dají vanu a sprchu do ČSN 33 2000-7-701, ed.2 a "umyvadlo" jakožto součást umývacího prostoru dají do ČSN 33 2130, ed.2, pak si klidně zruší zónu 3 v koupelně,...
A chudák člověk, co má starou "701"...

Právě koupelna je prostor, kde se vnější vlivy podílejí na vzniku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného prostředí a tam by to skutečně chtělo odborníka, který to posoudí na místě, aby se něco důležitého nepřehlédlo, nezanedbalo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Vršecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.09.2011, 08:28 »

Čekal jsem jednoznačnou odpověď, ale koukám, že interpretace se mezi vámi i tak liší.

Problém jsem konzultoval s člověkem který mi bude dělat ve finále revizi a dále má papír na provádění projektů.

Jeho stanovisko bylo následující
1. dál než 60cm od vany
2. dál než 60cm od sprchového koutu pokud není oddělen pevnou stěnou což není...tam platí trochu jiný obrázek, který dává také omezení
3. Na základě bodu 1 a 2 zásuvka jak je mám a vypínače nelze.
4. Kdybych zrušil sprchový kout, tak by to šlo, neb dle jeho vyjádření pojem jako umývací prostor z nové normy zmizel a umyvadlo se vůbec neuvažuje - zde se mi zdá, že asi opomněl normu ČSN 33 2130, ed.2, kterou uvádí pan Schwarz. Jde zde opravdu o opomenutí?

Mé řešení - ač nerad musím respektovat normu a zásuvku + všechny vypínače umísťuji na stěnu která je vzdálená min. 60cm od vany a 60cm od sprchového koutu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.09.2011, 08:48 »

Mé řešení - ač nerad musím respektovat normu a zásuvku + všechny vypínače umísťuji na stěnu která je vzdálená min. 60cm od vany a 60cm od sprchového koutu.
Všechny vypínače - kolik jich tam je?
Je to věc názoru, ale já preferuji u "hlavního osvětlení" koupelny vypínač venku, přede dveřmi, běžně má koupelna jeden vchod a netrávím v ní zpravidla tolik času, aby se během té doby "setmělo",  naopak pokud nemá okna (panelákové jádro),  rozsvěcí se vždy na celou doby pobytu v koupelně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Vršecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.09.2011, 09:19 »

Docela dost:
1. vypínač hlavního světla (stropní bodovky)
2. vypínač ventilátoru (ventilátor bude na relé s vypínačem světla, ale tento je pro možnost manuálního vypnutí)
3. vypínač napájení rádia (transformátoru pro 12V)
4. vypínač napájení LED středového světla (jde o bodové světlo, které ovladačem mění barvy)
5. vypínač světla nad zrcadlem umyvadla
6. Termostat pro vyhřívanou podlahu
7. Zásuvka s krytkou

Samé důležité věci  Kroutím očima Všechny vypínače budou v jednom vícenásobném rámečku a kde to jde tak bude použit dvojitý - vychází mi celkem 5 krabiček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #10 kdy: 12.09.2011, 10:54 »

Samé důležité věci  Kroutím očima Všechny vypínače budou v jednom vícenásobném rámečku a kde to jde tak bude použit dvojitý - vychází mi celkem 5 krabiček.

Schneider UNICA sú aj trojité.  Úsměv Aj tak sa nakoniec v tom bude tak ťažko orientovať, že lepšie by boli samostatné a polovica z nich sa nikdy nebude používať.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeno.Fusik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.09.2011, 12:15 »

Interpretácie sa zase až tak nelíšia .... podľa informácii ktoré
ste dali nebola situácia 100% zrejmá.

Vypínače do ventilátora a hlavného osvetlenia bi som určite umiestnil
z vonkajšej strany pri vstupných dverách do kúpeľne ako spomenul
p.Schwarz. Keď bude na mieste šesť vypínačov tak ovládanie bude
minimálne chaotické ( aby ste potom nemuseli spracovaváť návod na
použtie :-D )

Doporučujem aby ste si kontrolne zavolali Vášho revízneho technika
potom ako inštaláciu zakáblujete .... Keď už bude poobkladané, už
vela nedostatkov neodstránite.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?