I-chránič by nefungoval, keby bol PEN zapojený klasicky kolík-pravá dierka? Prečo by nie? Veď by funkciu mal splniť- ak by prúd unikal inde ako späť do PEN (pri dotyku radiátora alebo iného uzemnenia) tak by mal obvod prerušiť.
Fungovalo by to.
Nikoliv, nefungovalo. Představte si do takové zásuvky (za předpokladu spojeného kolíku PE a pravé N zdířky) zapojenou samodomo sekačku třídy 1.
1) Při jejím najetí nebo letmém dotyku uzemněného kovového plotu proteče mezi PEN zásuvky a plotem vyrovnávací proud a chránič vypadne.
2) Při prolití sekačky vodou a porušení vnitřního izolačního stavu motoru se nic neděje, chránič nevybaví. Nechrání spotřebiče a instalaci proti plazivým proudům a proti požáru.
3) Při prolití sekačky vodou a silném porušení vnitřního izolačního stavu se na kostře a neizolovaném držadle objeví poruchové napětí, které ještě nemusí vypnout ochrana samočinným odpojením (jistič) ale již tu není zvýšená ochrana v nebezpečném venkovním prostředí.
Já vím, sekačka třídy 1 je anachronismus uvedený pro možnost všech selhání dohromady, ale jednotlivá typická selhání chrániče jsou možná u prolité napařovací řehličky, pračky s prasklou vnitřní hadicí, prolitého vařiče s litinovou plotýnkou...
Je to o to nebezpečnější, že obsluha podléhá falešnému pocitu bezpečí - je tam přece chránič.