| | |-+  Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?  (Přečteno 2151 krát)
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« kdy: 19.08.2011, 07:57 »


Istenie v elektromerovom rozvádzači je ističom 3x25B a v hlavnom rozvádzači RD mám plánovaný za hlavným vypínačom zvodič prepätia SPB-12/280/4 (MOELLER).
Ale zvodič má byť podľa projektovej dokumentácie v sérii s ističom 3x32A.
Viem, že podľa  firmených materiálov sa zvodiče zvyknú ešte "doisťovať", ale to sú prípady, keď predchádzajúce istenie je "vyššie ako"...
Tak aký je význam totho istenia?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2011, 09:03 »

Jediný, kto vám na to môže zodpovedne odpovedať, je projektant, ktorý to naprojektoval. Podľa katalógu je maximálna predradená poistka pre uvedný typ 160A gL/gG. Ste si istý, že tam je skutočne projektovaný v sérii istič, nie vypínač? Vypínač by som chápal, umožnil by prípadnú výmenu zvodičov bez nutnosti vypnúť hlavný vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #2 kdy: 19.08.2011, 09:25 »

Jediný, kto vám na to môže zodpovedne odpovedať, je projektant, ktorý to naprojektoval. Podľa katalógu je maximálna predradená poistka pre uvedný typ 160A gL/gG. Ste si istý, že tam je skutočne projektovaný v sérii istič, nie vypínač? Vypínač by som chápal, umožnil by prípadnú výmenu zvodičov bez nutnosti vypnúť hlavný vypínač.
Áno, je to tak ako som napísal. Snáď by som doplnil, že je to projekt pre plynofikovaný dom (dodané boli oba verzie) a k tomu zodpovedajúci rozvádzač. Keby ten istič v sérii s prepäťovkou bol v projekte pre celoelektrifikovaný dom, kde by bol napr. istič v elektromeri 3x63B, tak OK, aj keď to prepäťovka nevyžaduje (do Vami uvedeného istenia), ale je to v obidvoch projektoch. A ešte musím doplniť, že v projekte je uvedená prepäťovka 25kA (10/350) na kanál, ale po porade s "katalógmi" a s známym predajcom a najmä po vzhliadnutí ceny cez 800 eur som zvolil uvedenú prepäťovku (mala by spĺňať štandard LPS3, do ktorého patrí aj RD).
Hlavný vypínač tam samozrejme je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2011, 09:38 »

. A ešte musím doplniť, že v projekte je uvedená prepäťovka 25kA (10/350) na kanál, ale po porade s "katalógmi" a s známym predajcom a najmä po vzhliadnutí ceny cez 800 eur som zvolil uvedenú prepäťovku (mala by spĺňať štandard LPS3, do ktorého patrí aj RD).
Hlavný vypínač tam samozrejme je.
Zkusil jste si někdy v analýze rizika dle EN 62305-2 vyměnit SPD typ 1 pro LPL I (vyšší úroveň, než je navržená LPS) za SPD typ 1 pro LPL III?
Zkuste to, abyste nemusel analýzu vyhodit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2011, 18:46 »

To Gajdoš: jste si vědom, že jste si vybral přepěťovku pouze na bázi varistoru, nikoli jiskřiště?

To je jak svíčková z vepřového Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #5 kdy: 19.08.2011, 19:56 »

To Gajdoš: jste si vědom, že jste si vybral přepěťovku pouze na bázi varistoru, nikoli jiskřiště?
To je jak svíčková z vepřového Úsměv

Uvedomujem si to. Podľa firemných materiálov (a nie len od MOELLERa) je to vhodná ochrana pre 100kA blesky (50kA do zeme a 50kA cez prívodnu sieť naspäť - 4 x 12.5kA). Je to vhodná ochrana pre LPS III, kde štandardné rodinné domy (neprepchaté elektronikou) patria. Mala by byť dostačujúca pre 93% bleskov.
A jedným dychom dodávam, že si uvedomujem, že ochrana s parametrami 4 x 25kA by bola vhodnejšia (100% bleskov...). Ale ako stále pri stavbe RD (a nie len tam) musím zvažovať všetky výdaje. Jazdím na fábii a nie na 2x väčšom off-roade, ktorý je tiež podstatne bezpečnejší ako fábia a netreba veľa vymýšľať ako by stret takých aut dopadol.
Už vidím, ako mi pán Hájek (nič v zlom) nakladá, ako si nevážim život svojej rodiny a mal by som si zabaliť kufor v prípade evakuácie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2011, 20:09 »

Netuším jaké máte rizika, a kolik kA skutečně potřebujete, pouze jsem vás chtěl upozornit nanectnost varistoru a to jeho stárnutí - může se stát, že za pár let budete kupovat ochrany jiné.Mám ve zvyku nasazovat pokud možno technologie, které jsou napořád, nejsem tak bohatý abych se stejnou věcí zabýval a investoval do ní několikrát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2011, 21:03 »

Už vidím, ako mi pán Hájek (nič v zlom) nakladá, ako si nevážim život svojej rodiny a mal by som si zabaliť kufor v prípade evakuácie...
Ne to je je Vaše volba, jen jsem upozornil na to, že pokud máte v analýze rizika SPD typ 1 pro vyšší LPL než je projektovaná LPS, tak máte rizika v nižší než tolerovatelné úrovni (ve většině SW zelená barva), no a pokud hodíte SPD s odpovídajícími parametry navržené LPL, tak to máte v červené a dostanete se k tomu, že volíte daleko dražší opatření jako je vyšší třída vnější LPS, stínění, požární instalace atd. Takže úspora na SPD se několika násobně prodraží na všem ostatním, schválně si to zkuste na Milanově SW, je na www.kniSka.eu zdarma.

Poměrně opomíjeným problémem, který souvisí s testováním SPD pouze podle požadavků norem, tedy nesystémovými zkouškami, je problematická koordinace mezi SPD typ 1 na bázi varistoru s další SPD typ 2 ,3 či varistorem v zařízení (dost výrobců elektrických zařízení instaluje na vstupní svorky varistor S20K275). Je to podobné, jako když nebyla koordinace mezi dříve vyráběným jiskřištěm a varistorovým SPD typ 2.
 Zrovna dnes jsem řešil po telefonu jeden případ, kdy technologie za SPD typ 1 na bázi varistoru byla poškozena a ta varistorová náhražka poškozena nebyla.
 Na toto téma máme od německých kolegů zajímavý článek již v češtině, ještě jsme ho neuvolnili, napište mi, rád vám ho po uveřejnění zašlu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2011, 07:11 »

Pán Hájek, uvedený článok by zaujímal aj mňa. Mohli by ste si ma, prosím, pripísať do zoznamu záujemcov? Môj email je jozef.babjak@gmail.com.

Odbočili sme ale od témy: vedel by niekto vysvetliť ten 32A istič predradený prepäťovej ochrane?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #9 kdy: 22.08.2011, 13:04 »

A samozrejme,  že by som si niečo o tejto téme chcel prečítať aj ja (koordinácia varistorov na 1., 2. a 3. úrovni). Mail:    gajdos.roman@gmail.com. A ďakujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2011, 15:21 »

Také se přidávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #11 kdy: 22.08.2011, 18:01 »

I já se přidávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jež Petr


Email
« Odpověď #12 kdy: 23.08.2011, 11:10 »

Pán Hájek, uvedený článok by zaujímal aj mňa. Mohli by ste si ma, prosím, pripísať do zoznamu záujemcov? Môj email je jozef.babjak@gmail.com.

Odbočili sme ale od témy: vedel by niekto vysvetliť ten 32A istič predradený prepäťovej ochrane?




Protože na úplně původní otázku sem tu odpověď nenašel, zkusím to já, omlouvám se, je to delší příspěvek Úsměv

Svodiče s varistory je třeba chránit proti dvěma "průšvihům":

1) stárnutí varistoru (svodič má vnitřní tepelnou ochranu)
Jak už tu bylo napsáno, varistory stárnou, stárnutím se zvyšuje malý svodový proud, který přes varistor teče - tento proud varistor ohřívá (varistor má zápornou teplotní charakteristiku - čím je teplejší, tím lépe vede proud). Po zvýšení proudu (třeba za dvacet let) na takovou hodnotu, že již tepelné ztráty na varistoru jsou větší, než co se stíhá chladit, začne na varistoru narůstat teplota, ta může jít opravdu hodně vysoko, tepelný průraz varistoru je někde v pásmu nad 200°C (podle typu/výrobce) - pro tyto případy je ve svodičích s varistorem tavná pojistka, která při zvýšení teploty nad danou kritickou hodnotu zareaguje a rozpojí obvod - to uživatel pozná, na svodičích je pro tyto účely signalizační okénko. Pokud by tam tepelná pojistka nebyla, hrozí požár rozvaděče. Kontrolu stavu varistoru z pohledu stárnutí = kontrola svodového proudu, elektrikáři-revizácia znají jako kontrolu 1mA bodu varistorového svodiče.


2) průraz varistoru (průraz varistoru = zkrat v obvodě)
K průrazu varistoru může dojít tím že

a) selže vnitřní tepelná ochrana varistoru a dojde k tepelnému průrazu varistoru
b) přijde větší přepětí než jaké je varistor schopný přežít

Po průrazu nastává zkrat v obvodu (varistor je zapojený mezi fázi a zem) a proto musí být nějakým způsobem varistor předjištěný, aby něco ten zkrat vyplo. Velikost předjištění se pak musí stanovit tak, aby po průchodu zkratového proudu přes svodič nebylo na svodiči poškozené krytí IP20 (tj po průchodu zkratového proudu přes svodič se nesmí svodič rozletět a nesmí být dostupné živé části). Uváděné hodnoty předřazených pojistek/jističů před svodiči, jsou tedy hodnoty maximální (pro daný zkratový proud). To je vlastně odpověď na tu původní otázku. Pokud tedy máte před svodičem menší jistič, než požadovaný, tak to nevadí. Ještě je důležité vědět, že pojistky mají mnohem větší vypínací schopnost než malý domovní jistič a taky daleko lépe omezují zkratový proud, takže prošlé energie přes pojistku a hlavně dosažené maximum zkratového proudu je menší. Nelze tedy říct že 63A jistič je to samé co 63A pojistka.


Pokud máte svodič za hlavním domovním jističem, tak už je vlastně proti zkratu jištěný a další extra jistění není třeba, jediná nepříjemnost pak ale nastane v okamžiku, kdy dojde opravdu k průrazu svodiče, že budete mít hned za hlavním jističem zkrat v obvodu a nepůjde tedy zapnout hlavní jistič - pokud máte svodič s výměnným modulem, tak prostě vyjmete modul = zkrat v obvodu tak odstraníte, pokud je svodič bez výměnného modulu, tak se musí odšroubovat dráty Úsměv.


Když už máte svodič Moeller. tak můžete mrknout na pěkně udělanou příručku svodičů přepětí právě od Moellera Úsměv



Pro konstrukci a zkoušky svodičů platí norma 61643-1, v ní je seznam zkoušek, které musí nový výrobek splnit aby dostal vyhovující typový protokol a mohl na trh, jak zkouška funkce tepelného opojení, tak zkouška zkratovým proudem jsou zkoušky povinné.



petr jež
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 23.08.2011, 12:17 »

pro tyto případy je ve svodičích s varistorem tavná pojistka, která při zvýšení teploty nad danou kritickou hodnotu zareaguje a rozpojí obvod - to uživatel pozná, na svodičích je pro tyto účely signalizační okénko. Pokud by tam tepelná pojistka nebyla, hrozí požár rozvaděče.
Toto není pravidlo a pokud nakoupíte na trhu různé SPD a mrknete se do nich, tak zjistíte, že norma nenorma , si to někteří výrobci vysvětlují zcela jinak.Na  Vašem místě bych za cizí produkty nemluvil, nikdy nevíte co je momentálně vevnitř.
Varistor ovšem neodchází jenom do zkratu, ale díky přepětí se v něm vypalují jak vodivé, tak nevodivé cesty a nelze zcela stoprocentně říci, kterou cestou, jestli zkrat či naopak max. odpor se varistor vydá. Proto je doporučeno měření 1mA bodu, protože ten terčík signalizuje většinou pouze jeden z možných stavů SPD.

Před časem na jedné rozsáhlejší aplikaci (podotýkám, že SDP typ 2 byl nasazen v místě, kde by měl být SPD typ 1, protože se provozovatel vzhledem k rozsahu rozhodl nést riziko poškození bleskem), měřili  výskyt SPD mimo toleranční pásmo udávané výrobcem. Měřeny byly pouze ty SPD, které v aplikaci byly, množství těch, které byly vyměněny nebylo dohledatelné. Zajímavé je procento výskytu odchylek, kdy nevyhovující hodnoty DEHN byly do 100 V a u ostatních (zvláště u Výr.č.3) byly naměřené hodnoty 1 mA bodu v rozsahu 300 - 1000 V. Svodiče DEHN byly instalovány po dobu 9 let a ostatní byly maximálně 3-4 roky.
Takže z tohoto měření vyplynulo ,,prostárnutí,, ve výši necelých 1,5 % za 9 let u DEHN a 2,6 -7,9 % za dobu  max. 4 roky u ostatních.

Výrobce.                 Počet měřených ochran            Počet ochran mimo toleranci

DEHN+SÖHNE (cca 9 let)         947               14

Výrobce č.1 (3-4 roky)            63                 5

Výrobce č.2 (3-4 roky)            4                    0

Výrobce č.3 (3-4 roky)            336               9

Výsledky jsou samozřejmě pouze orientační, protože se odehrály venku v různých podmínkách a s rozdílnými množstvími, takže nejsou tak zajímavé, jako když se udělá srovnání přesně podle norem, aby se nemohl nikdo vymlouvat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #14 kdy: 24.08.2011, 08:25 »

Ešte k pôvodnej téme. Ono to nie je problém zapojiť tak, ako to je v projekte, len už to potom nie je zapojenie typu "V", ale "T" (respektíve také deformované "V").

A mal by som ďalší dotaz, ak môžem... Pripojiť PE svorky prepäťovky len na zbernicu PE rozvádzača, alebo potiahnúť aj ďalší CY 16 do EPS  (70-80 cm pod rozvádzačom). V niektorých materiáloch som totiž videl takéto zapojenie a nie je mi jasný účel takéhoto zapojenia (napr. "odľahčenie" PE vodiča a zbernice v rozvádzači ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno