« kdy: 13.08.2011, 21:46 »

MODERÁTOR:
Původní otázka - Jak zapojit prodluž.šnůru. Jedná se o přechod zás 4OO V pětikolík na  4 kolík ?



Jedná se o připojení míchačky. Pětikolíková zásuvka na přívodu zapojená přes proudový chránič. Jedná se o "prodlužovačku". Přechod z 5 na 4 kolíkovou. Jak zapojit tento kabel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2011, 18:09 »

Vzhledem k Vašemu pojetí dotazu doporučuji vykašlat se na nějaký potencionálně nebezpečný bastl a raději zítra zajít do elektro skladu a zakoupit jeden z adaptéru přímo k tomu určených. Mají výhodu, že pouhým pootočením dvou kontaktů změníte směr otáčení připojeného zařízení bez nutnosti něco přepojovat a rozdělávat. Cena není vysoká a rozhodně vás dražší bude nechat si to někde udělat u elektrikáře. Mrkněte do přílohy!


* Adaptér.jpg (335.29 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 3547 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.08.2011, 22:44 »

Jen bych doplnil, to není tak jednoduché pro všechny případy.
Pokud je zásuvka "5-i kolíková",  je to síť TN-S a z té již nelze přejít "zpět" na "čtyřvodičovou" síť TN-C!
Pokud nepotřebujete vodič N, dá se zapojit L1, L2, L3 a PE, ale nikoliv PEN!
Předpokládal bych, že míchačka by měla fungovat bez vodiče N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2011, 07:21 »

Že sa po redukcii z 5 kolíku na 4 kolík bude jednať o 3P+PE a nie o 3P+PEN je elektrikárovi snáď jasné a laikovi to stručne vysvetlí padajúci prúdový chránič, ktorý - ako opytujúci sa píše - tam je inštalovaný.

Pre opytujúceho sa: prikláňam sa k rade p. Bubena použiť na tento účel vyrobenú redukciu. Máte tak zaručené, že je vnútri použitá tá správna štvorica drôtov, ktoré sú navyše správne namapované zo vstupu na výstup, t.j. napr. nepúšťajú fázu na kostru, ani nemenia otáčanie fáz. Jeden by si nemyslel, čo sa všetko dá na takej jednoduchej podomácky vyrobenej redukcii zbabrať.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 24 dotazů.