Autor Téma: Existuje výjimka z ČSN EN 12464-1 pro osvětlení chodeb a schodišť?  (Přečteno 2010 krát)
Jan Zdvihal
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 9


Email
« kdy: 11.08.2011, 13:12 »

Dobrý den,
mám tento problém: Mám nasvítit schodiště a chodbu v budoucím muzeu. Bohužel se jedná o katakomby a v rámci využívání prostoru pro muzeum je předpokládaná nízká intenzita osvětlení. Pokud se budu držet normy ČSN EN 12464-1 tak tyto prostory spadají pod prostory komunikační, tj. chodba 100 lx a schodiště 150 lx.
Lze přiřadit tyto prostory někam jinam, do jiného typu využití? Nebo existuje nějaká výjimka, která říká, že v těchto místech nemusí být taková intenzita osvětlení? Nebo je možné toto "usměrnit" provozním řádem?
Děkuji za každou pomoc a omlouvám se pokud jsem správně nedefinoval problém.
Jan Zdvihal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 11.08.2011, 21:17 »

... Nebo existuje nějaká výjimka, která říká, že v těchto místech nemusí být taková intenzita osvětlení? Nebo je možné toto "usměrnit" provozním řádem?

TO: Zdvihal

Obávám se, že žádná výjimka není, nebo o ní aspoň nevím. Ono těch 100 lx zase není tak moc. Máte jedinou možnost dohodnout se s hygienou v místě stavby. Možná by se mohlo zhotovit dvojí osvětlení, jedno s vámi požadovanou intenzitou a doplněné svítidly na dosažení požadované intenzity předepsané normou. Zapínání by bylo dle místního provozního předpisu - to už ale opravdu záleží na hygieně.

Možná by se mohl použít obdobné osvětlení jako je v kinech a divadlech, které svítí trvale během provozu, s využitím nouzového a proti panického osvětlení, které stejně v těchto prostorách musí být.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdvihal


Email
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2011, 08:18 »

Vskutku, napadlo mě využít více světelných okruhů a přiřadit tyto okruhy ke světelným scénám. Naneštěstí se jedná o montáž do starého monolitického tunelu, takže čím méně sekání tím lépe. Smutek Ale vypadá to, že se tomu nevyhnu. Jen jsem přemýšlel, jak to udělali na jiných místech, kde jsou "temné" prohlídky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #3 kdy: 12.08.2011, 08:26 »

Jen jsem přemýšlel, jak to udělali na jiných místech, kde jsou "temné" prohlídky.

Většinou to prostě neřešili a udělali jen to na co byly zrovna peníze a to většinou bez projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Zdvihal
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 9


Email
« Odpověď #4 kdy: 12.08.2011, 10:41 »

TO: Jan Alin:
Nechápu, jak tohle někomu v dnešní době může projít. Jako projektant si dokážu spočítat správné osvětlení, bohužel v tomto případě to naráží na složitost při realizace a navíc, podle investora je to "zbytečné". Z čehož mi  vstávají vlasy na zátylku.
 
Myslel jsem si, že by ty prostory šly zařadit dle nějaké jiné normy (kterou neznám) někam jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2011, 12:52 »

TO: Jan Alin:
Nechápu, jak tohle někomu v dnešní době může projít. Jako projektant si dokážu spočítat správné osvětlení, bohužel v tomto případě to naráží na složitost při realizace a navíc, podle investora je to "zbytečné". 
 

Investor není kompetentní k tomu, aby určoval, co je v projektové dokumentaci zbytečné a co ne.
Být vámi, tak se zařídím doporučení kolegy Beláně a obrátím se přímo na hygienu. Ve vašem případě je to jediné správné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Jan Zdvihal
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 9


Email
« Odpověď #6 kdy: 12.08.2011, 13:17 »

Investor není kompetentní k tomu, aby určoval, co je v projektové dokumentaci zbytečné a co ne.
Být vámi, tak se zařídím doporučení kolegy Beláně a obrátím se přímo na hygienu. Ve vašem případě je to jediné správné řešení.
Děkuji za reakci. Samozřejmě souhlasím s tím, že investor není kompetentní určovat, který předpis má vliv na bezpečnost a který nemá a dle čeho se má projektant řídit při tvorbě dokumentace. Tudíž zbývá opravdu ta hygiena nebo více okruhů osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #7 kdy: 12.08.2011, 13:50 »

TO: Jan Alin:
Nechápu, jak tohle někomu v dnešní době může projít. Jako projektant si dokážu spočítat správné osvětlení, bohužel v tomto případě to naráží na složitost při realizace a navíc, podle investora je to "zbytečné". Z čehož mi  vstávají vlasy na zátylku.

Je to jednoduché, kde není žalobce tam není soudce a dokud to funguje a nikomu se nic nestane tak se o to radši nikdo nestará.
Když se vžiji do situace investora. Mám 20000 a potřebuji osvětlit kus katakomb. Oslovím firmu a ta ty peníze spotřebuje na projekt a svítit nebudu, oslovím Frantu z hospody a ten jako živnostník klidně vezme kabel, nakoupí pár svítidel v krytí z plastu, osvětlení udělá a napíše fakturu na opravu osvětlení a dokonce k tomu dodá i jednoduchý situační plánek. Investor svítí a je spokojen, osvětlení nesplňuje normy ale nebezpečné není a nikdo si nestěžuje.

Je to špatně ale je to tak, sám vím o pár podobných případech z okolí i když ne zrovna z katakomb. Když pozoruji světové dění tak mám obavy že požadovaná úroveň bezpečnosti se začíná značně rozcházet s možností financování investory. Začalo to obcházením předpisů a skončí to asi jejich úplným přehlížením a zanedbáváním. Už teď je v předpisech takový chaos že nikdo vlastně neví jestli má pravdu a jak co má být provedeno. Zářný příklad toho jsou zdejší diskuze kdy se několik odborníků dohaduje jak má být provedena jednoduchá část instalace a nemohou se dobrat jednoznačného názoru. Zajděte se podívat jak je udělané osvětlení např v Jihlavském podzemí nebo v nějakých jeskyních a vezměte sebou luxmetr :-). 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2011, 14:25 »

To Alin máte pravdu do doby než se něco stane, viz případ ze slovenské jeskyně, kde návštěvnice zakopla a dopadla obkročmo na stalagmit - šití platila správa jeskyní - bylo tam šero.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #9 kdy: 12.08.2011, 14:34 »

To Alin máte pravdu do doby než se něco stane, viz případ ze slovenské jeskyně, kde návštěvnice zakopla a dopadla obkročmo na stalagmit - šití platila správa jeskyní - bylo tam šero.

Bohužel mám pravdu, neříkám že je to správně. S tím jak bude pokračovat vymáhání škod přes nedodržení bezpečnostních předpisů (vždy se v tom zmatku něco najde) začne ubývat míst kam lze jít. Už teď jsou zrušena všechna dětská pískoviště v mém okolí a z hřišť zmizely branky nebo je tam vstup zakázán. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #10 kdy: 12.08.2011, 14:40 »

Bohužel mám pravdu, neříkám že je to správně. S tím jak bude pokračovat vymáhání škod přes nedodržení bezpečnostních předpisů (vždy se v tom zmatku něco najde) začne ubývat míst kam lze jít. Už teď jsou zrušena všechna dětská pískoviště v mém okolí a z hřišť zmizely branky nebo je tam vstup zakázán. Smutek

Jo jo, za chvilku se bude soudit kvůli zlomenému nehtu, nic se nemá přehánět, ani bezpečnost.
Za mého dětství bylo odřené koleno z dnes zakázaných prolézaček normální záležitostí, dnes jsou mnohdy děti tak choulostivé, že s tím končí málem na Jipce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Maixner
*

Oblíbenost autora: 59
Offline Offline

Příspěvků: 51


WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.08.2011, 11:03 »

Na Slovensku měla paní (či pojišťovna) dobrého právníka nebo jeskyně špatného.

Podzemní prostory typu jeskyní nebo katakomb jsou pracovištěm toliko pro průvodce. Návštěvník tam nepracuje, ani se nezdržuje tak, aby jeho přítomnost bylo možné kvalifikovat jako trvalý pobyt. Takže pouze pro průvodce je nutné zřídit osvětlení podle ČSN EN 12464-1... ovšem potom, prosím pěkně, na 300 luxů. To je totiž hygienické minimum pro trvalé provozy bez denního světla. To je samozřejmě šílený (leč oprávněný) požadavek – řešení je asi jen jedno – je nutné, aby průvodce byl pod zemí méně jak čtyři hodiny denně. Pak není třeba respektovat normu.

Zbývá osvětlení pro návštěvníka. Nevztahuje se na něho norma ČSN EN 12464-1 (komunikace v budovách se osvětlují pro osoby v ní trvale pobývající). Přesto je žádoucí si nějaká  pravidla nastavit. Nabízí se ČSN EN 12464-2, položka 5.1.1 - komunikace vyhrazené pro chodce, kde je požadováno 5 lx při rovnoměrnosti 0,25 (což je v podzemí větší problém než množství).  Jiná možnost je použití ČSN EN 13201-2, byť se tato norma týká pozemních komunikací. Pak by připadala v úvahu třída osvětlení S6, tedy 2 lx (nejvýše 3 lx) s minimem 0,6 lx.

Osobně bych se držel oněch 5 lx, na vstupence napsal, že jejím zakoupením kupující prohlašuje, že vstoupí do expozice na vlastní nebezpečí (to by musel formulovat právník). Možná bych přidal baterku a přilbu – i když v Josefově prohlídka se svíčkami má něco do sebe.  

Ostatně i to splňuje normu – tohle jsem měl napsat asi na začátek: Muzea - položka 5.5.1 a 5.5.2 normy 12464-1 (pro podzemí by se dala použít ta prvá – exponáty, které nejsou citlivé na světlo). Pro zmíněné položky nejsou předepsány žádné hodnoty – poznámka praví: osvětlení se stanoví podle požadavků na prezentaci. Takže v podstatě záleží na správci muzea jaké osvětlení předepíše. V tomto vzácném případě se musí hygienik podřídit – ale jen v případě, že bude průvodce opravdu pod zemí méně jak čtyři hodiny – protože pak nastupuje hygienické minimum z titulu nadřazeného předpisu nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (probíhá novela, ale ta tohle nemění).

Pane Zdvíhal, mám u vás pívo a prohlídku katakomb   na zdravi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #12 kdy: 13.08.2011, 12:02 »

TO MAIXNER:  máte bod. Hezky napsané a totálně vyčerpávající.  Palec vzhůru poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 929



« Odpověď #13 kdy: 13.08.2011, 12:20 »

To je totiž hygienické minimum pro trvalé provozy bez denního světla. To je samozřejmě šílený (leč oprávněný) požadavek – řešení je asi jen jedno – je nutné, aby průvodce byl pod zemí méně jak čtyři hodiny denně. Pak není třeba respektovat normu.

Nejsem rozhodně takový odborník na osvětlování jako vy,. ale tady si dovolím polemizovat nebo upřesnit...
Pokud je mě známo a možná že se pletu, tak pro vnitřní pracovní prostory musím normu dodržet a musí být zajištěno osvětlení pracoviště sdruženým osvětlením v intenzitách dle ČSN EN 12 464-1, pokud není možnost do objektu přivést denní světlo, tak musí být pracovní doba v tomto prostoru omezena na 4hodiny denně nebo zvýšena intenzita osvětlenosti o jeden stupeň z řady v normě.
 Celkem jsme s tímto bojovali na jedné prodejně, kdy hygiena nebyla ochotna  uznat zvýšenou intenzitu osvětlení podle NV (myslím, že to je vám zmiňované NV 361/2007 - Něco jako: Hygienické podmínky na pracovištích) a investor musel odevzdat prohlášení, že pracovníci budou mít smlouvu na 4 hodiny denně, i když osvětlenost převyšovala hodnoty dle normy téměř na trojnásobek...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #14 kdy: 13.08.2011, 12:30 »

Celkem jsme s tímto bojovali na jedné prodejně, kdy hygiena nebyla ochotna  uznat zvýšenou intenzitu osvětlení podle NV (myslím, že to je vám zmiňované NV 361/2007 - Něco jako: Hygienické podmínky na pracovištích) a investor musel odevzdat prohlášení, že pracovníci budou mít smlouvu na 4 hodiny denně, i když osvětlenost převyšovala hodnoty dle normy téměř na trojnásobek...

To vystihuje podstatu problému s předpisy u nás. Úředník si postaví hlavu a předpis nepředpis. Už jsem se s tím také potkal a to na stavebním, prodloužení kvůli nepodloženému vytrapování úředníků o rok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.243 sekund, 21 dotazů.