Autor Téma: Co s tím když i přes vypnuté jističe v panelákovém bytě probíjí voda?  (Přečteno 6721 krát)
Krteček Praha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.07.2011, 17:16 »

Před nedávnem jsem dostal ránu, když jsem otevíral myčku a při tom se dotýkal dřezu.
Jemné brnění vydává i baterie při dotyku. Mám jen bezkontaktní zkoušečku, která je citlivá na napětí od nějakých 3V.
Dřez, baterie a dokonce i záchodová mísa = zkoušečka pípá.
Dokonce i plastové vodovodní trubky tj. jako by probíjela voda.
Když vypnu jističe v bytě, tak se situace nijak nezmění.
Zásuvky nepípají, jen dřez, baterie a vše, kde je voda.
Je možné že někdo v paneláku něco špatně připojil a dostává se to vodou do ostatních bytů?
Co s tím?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2011, 17:59 »

Je to možné. Oslovte nějakého revizního technika.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.07.2011, 19:13 »

Je odpojeno pospojení v paneláku...urč itě se dělala nová potrubí .... tanecek
A napojení na PEN /PE/vodič... Mrknutí
Je revize nebo není...platná!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.07.2011, 13:50 »

Takmer standardna situacia v panelakoch.. niekde opravovali vodovod alebo prerabali jadro a vykaslali sa na spojenie vodica ochr. pospajania.. co spolu so stavom PEN vodica dava vzniknut takejto situaci.
Instalacia v tomto stave nie je bezpecna, cim skor oslovte RT.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.07.2011, 14:14 »

Moje bezkontaktní zkoušečka, taktéž citlivá cca.od 3-5V mě také svítí, když s ní jedu kolem kohoutků, také mám plastové trubky, a dovoluji si tvrdit, že pospojení je v domě i moji zásluhou v pořádku.
Na druhou stranu nijaký kohoutek mě citelně nekope ani na něm mimo zkoušečky žádné napětí nenaměřím.

Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 25.07.2011, 00:01 »

Měření různými bezkontaktními zkoušečkami a elektronickými fázovkami (s baterií a LED) je velice nepřesné, mnohdy se podaří tyto zkoušečky aktivovat i dotykem rukou, reagují na statický náboj a radiové vlny. Pozvěte rev. technika, ten má patřičné kalibrované měřící přístroje na které se lze spolehnout.
Zaznamenáno