Autor Téma: Jak byla provedena ochrana před bleskem?  (Přečteno 9718 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 10.07.2011, 16:46 »

Četli jste článek "Blesk udeřil do operačního střediska libereckých záchranářů" ......
Prý vyřadil veškerou techniku z provozu?.....I v tak důležitých provozech je asi něco ošizeno!! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.07.2011, 21:00 »

Nevím jak záchranka v Liberci, ale nemocnice v Domažlicích má aktivák.
Nechci pomlouvat, ale bylo by zajímavé vědět podrobnosti o objektu záchranky v Liberci...

Mě hlavně vadí ty pohádky o kulovém blesku. Často jsou to škody, které nadělá "obyčejný" blesk na objektu s nesprávně instalovaným hromosvodem, s hromosvodem bez HOP nebo přepěťových ochran, ale ono se lidem asi lépe poslouchá "...to udělal kulový blesk, proti kterému není ochrana..." než poslouchat "...to jsi pěkný vůl, že jsi tak hloupě šetřil...!"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 12.07.2011, 21:39 »

Shodou okolností byla dnes ve zprávách reportáž o mnoha domech bez hromosvodu, nebo s hromosvodem špatně provedeným. Kdo to mluvil s reportérem a vysvětloval problémy?  Uhodnete?   angel  angel  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
jozin z bazin
« Odpověď #3 kdy: 12.07.2011, 22:30 »

Kdo to mluvil s reportérem a vysvětloval problémy?  Uhodnete?   angel  angel  angel

Že by kolega Ratiborský? Nebo jeho skorosoused Majda?  Smích Škleb Smích tanecek ajoooo tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #4 kdy: 12.07.2011, 22:55 »

Pane Franěk, můžete sdělit na jaké stanici a v jakém čase reportáž byla.
Dovolená a práce = není čas ani na zprávy. Dík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2011, 22:59 »

http://voyo.nova.cz//multimedia/televizni-noviny-12-7-2011.html
Dalibor Šalanský, LUMA Plus s.r.o. Chomutov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Krýdl Petr
« Odpověď #6 kdy: 12.07.2011, 23:44 »

Tak nevím jestli se náhodou v tomto vlákně neřeší věci které k sobě nepatří.
K vystoupení Dalibora Šalanského v reportáži není co vytknout, s p. Ratiborským nebo p. Majdou to nejde srovnávat. Stále mi chybí ta návaznost na událost ve středisku záchranářů v Liberci.
Kdyby p. Šalanský s p. Hájkem v návaznosti jinou reportáž vysvětlili té dámě (obsluha střediska), že kulový blesk, který se proháněl po jejich pracovišti neexistuje, a že ona má bludy, a objekt má špatně provedou ochranu před bleskem, tak bych to bral jako vysvětlení zmíněného problému.
Možná, že opravdu název kulový blesk je výtvor lidové tvořivosti a slovesnosti, ale v každém případě ať to budeme nazývat jakkoliv, je to určitý druh neprobádané energie, který po sobě zanechává viditelné škody.
Já osobně jsem kulový blesk na vlastní oči neviděl, tak jenom čerpám z informací, které o tomto výboji kolují a předávají se lidem různou cestou - vyprávění - tisk - reportáže. Potom, se ale musí zpravodajským službám a redaktorům sdělit, že jejich informace jsou zavádějící a nepravdivé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.07.2011, 00:35 »

Tajemství kulového blesku, Ivan Štoll, Rok vydání: 1988, nic lepšího jsem zatím nečetl.
Problém je, že lidé nechtějí slyšet nic o tom, že by za to mohl nějaký flink, nebo oni sami, tak se všem hodí takový DEUS EX MACHINA na kterého se vše svede a ještě se tím vyplní 5 minut vysílání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
J.Patúc
« Odpověď #8 kdy: 13.07.2011, 07:46 »

Tajemství kulového blesku, Ivan Štoll, Rok vydání: 1988, nic lepšího jsem zatím nečetl.
Čítal som tú knihu. V minulosti neboli žiadné rozvody elektrického napätia, tak že nejaká ohnivá gula sa pohybovala okolo človeka sa mi zdá vierihodné.  V súčastnosti, pokial je tá gula elektrickej podstaty, sa v blízkosti elektrického rozvodu alebo dobrého zvodu do zeme musí zmeniť na obyčajný čiarový výboj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #9 kdy: 13.07.2011, 09:13 »

Pane Hájek děkuji za vaší odpověď, veškerá příčina problému bude ale opravdu v myšlení jedince a ve finanční závislosti na vtahu náklady - užitek.
Jako příklad uvádím článek v dnešní MF Dnes, kde je doslovná citace vyjádření pojišťovny : "V případě nepřítomnosti hromosvodu nesnižujeme ani plnění při škodě způsobené bleskem," uvedl mluvčí Kooperativy Milan Káňa.
Takže dokud pojišťovny nepřinutí majitele objektů k realizaci nutných opatření proti přepětí, tak je to z vaší strany (myslím školení, nabídky, konzultace apod.) sice záslužná ale opravdu mravenčí práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.07.2011, 09:57 »

To vyjádření je opravdu hezké, ale pak nechápu, proč znám lidi, kterým to neproplácí.
Měli by po jakémkoliv takovémto vyjádření vždy přečíst pojistné podmínky, aby nedošlo k mýlce.

Je to vyjádření zaujímající zcela opačný postoj, než je  výklad MMR  a HZS (viz. včerejší TN Nova) o kterém jsem přesvědčen, že také není správný.

A jsme zase u toho, lidé chtějí slyšet jednoduchá řešení typu zaplať nám a budeš šťastný a nebo nemysli a udělej to abys byl šťastný a tak jim to říkají, stejně jako v jiných oborech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 13.07.2011, 10:26 »

Asi před cca 10 lety jsem byl u řešení nových hromosvodů v nemocnici...ob jekt kde je vše,RTG,op. sály-všechny,sterilizace a podobné drahé přístroje jako CT.... Pláč
Tehdy byla cena klasiky cca 200 000.-kč a aktivák cca 56 000.-kč....
Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je !!
Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nerozhodný   Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro  a proti, jen cena...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.07.2011, 13:31 »


Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je !
Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nerozhodný   Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro  a proti, jen cena...!
Argument je bohužel jeden - kolik škod tam za celou tu dobu bylo?
To je obrovský "reklamní trik", mají tam aktivák a NIC SE JIM NESTALO 10 LET!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.07.2011, 20:34 »

Asi před cca 10 lety jsem byl u řešení nových hromosvodů v nemocnici...ob jekt kde je vše,RTG,op. sály-všechny,sterilizace a podobné drahé přístroje jako CT.... Pláč
Tehdy byla cena klasiky cca 200 000.-kč a aktivák cca 56 000.-kč....
Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je !
Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nerozhodný   Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro  a proti, jen cena...!
Pokud vím, jsou aktivní hromosvody na nemocnicích s op.sá. přímo zakázány z důvodu pouze jednoho svodu a tímto nadlimitního zvukového efektu procházející plasmy.
Zkrátka, chirurg se nesmí při operaci leknout, ještě by mohl někoho říznout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 14.07.2011, 07:00 »

Aktivní hromosvody nejsou zakázány ani na operačních sálech ani jinde.....
Ale podle naší legislativy by něměli být nikde...

PS:Chirurg řízne mimo i bez blesku........ nemusí ani být ani rána z blesku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.07.2011, 17:00 »

To Šohajda
No myslím, že se mýlíte, v okolí nemocnic s op.sá. jsou mimo jiné zakázány pyrotechnické efekty přesahující určitou mez hluku.
Jsem za, že jednosvod aktiváku při větším blesku tyto meze poruší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.07.2011, 18:00 »

...nemocnic s op.sá. ...
Ka. n. t. zkra. chodíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.07.2011, 18:05 »

Ka. n. t. zkra. chodíte?
Do špitálu, do špitálu  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?