| | |-+  Je na fotce zobrazené zapojení jističů správné a bezpečné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je na fotce zobrazené zapojení jističů správné a bezpečné?  (Přečteno 6813 krát)
Jaroslav Horák


Email
« kdy: 10.06.2011, 09:30 »

Jeden elektrikář to takto zapojil a druhý tvrdí, že je to špatně a musí se to předělat ...
Prosím o radu odborníka.
Kde je pravda?
Sám jsem laik a pouštět se do toho rozhodně nebudu...


* P5050473.JPG (558.05 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 2810 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2011, 09:59 »

Pokud byla ta práce odvedena zdarma budiž, pokud ne, tak celý předělat.
Úroveň zapojení rozváděče svědčí o neprofesionálním přístupu k věci, velmi doporučuji instalaci od tohoto "neříkejme mu elektrikář" velmi pečlivě prozkoumat revizním technikem, bůhví co se ještě najde za příšernost v tom nejlepším případě neodpovídající naúčtované ceně, v tom horším ohrožující bezpečnost.
Znám několik solidních šéfů montážních fy., kteří by za toto svého dělníka bez mrknutí oka vyhodili, samozřejmě po tom, co by to dotyčný dal do žádoucího stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2011, 10:05 »

Je to šílený šmodrchanec. To nedělal elektrikář.

1) Nevidím svorkovnici N.
2) Vodič PE připojený na modrou svorkovnici komentovat nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 10.06.2011, 10:12 »

Proč se nepoužily propojovací lišty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Online Online

Příspěvků: 3731



« Odpověď #4 kdy: 10.06.2011, 10:32 »

Co všechno jde přes proudový chránič?
Jestli je pro více okruhů (to se z fotky dost přesně nepozná), lituji toho, kdo by v tom měl hledat závadu, kdyby chránič začal padat!

Konce kabelů závazané "jak bolavá noha",...

S přepěťovkami mám strach "provokovat"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Daniel Hudzík
*

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 731


255856984
Email
« Odpověď #5 kdy: 10.06.2011, 10:52 »

Ako laik si urcite vsimnete kvalitu remeselneho spracovania - napriklad vedenie vodicov, ich zvazkovanie, oznacenie isticov a im prisluchajucim vodicov(v dnesnej dobe existuje nespocet druhov navleciek na vodice, stitkovacov na znacenie isticov a podobne). Taktiez je prinajmensom rozumne pouzit nejaky sposob "upratania" vodicov veducich napriklad k isticom v jednom rade(kablove spony, PVC pasky.. je toho tiez mnoho). Ulahci sa Vam tym vyhladavanie konktretneho vodica napr. pri poruche.

Bezpecnost Vasho rozvadzaca najlepsie posudi revizny technik na mieste, z fotky nie je mozne niektore veci vycitat(napriklad prierezy vodicov vzhladom na istenie a podobne).

Nakoniec je tu pravna stranka veci - rozvadzac je vyrobok a podlieha istym predpisom, napriklad musi mat stitok, ktoty jasne identifikuje vyrobcu, menovite napatie, prud, typ rozvodnej sustavy, krytie a podobne. Najlepsia cesta je dat si rozvadzac vyrobit na mieru firme, ktora na to ma opravnenie a vystavi vam vsetky potrebne doklady. Tym padom mate vyrobok(rozvadzac), za ktory ruci jeho vyrobca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 774



« Odpověď #6 kdy: 10.06.2011, 10:53 »

 zle  děs běs - je vidět, "kvalitu a odbornost toho, kdo to motoval", prostě rozváděč  "garážového"elekktrikáře!
Postrádám svorkovnice PE, N, svorkovnice Fi N, Hager vše má v nabídce.
Nevidím propojovací  hřebeny , nevidím návleky na vodičich  pro okruhy a jiné "drobnosti"
a sděluji: PŘEDĚLAT!  ( Opět nevhodné šetření peněz na nepravém místě)
 - Ostaní již psali kolegové, nechci se opakovat, (Atest, prohlášení o shodě, atd.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2011, 11:42 »

Nic neobvyklého. Výsledek šetření na nesprávném místě. Kritéria výběrového řízení - 100% cena. Za peníze v Praze dům. Pak se najme elektrozedník a předá toto  zle
Rozvaděč je nepřehledný, jsou na jističe do jedné svorky napojeny vodiče různých průřezů, některé vodiče vyčnívají bez izolace ze svorek, atd atd. Viz kolegové výše.

Toto je názorná ukázka toho, proč nemá smysl diskutovat o výrobě "malých rozvaděčů" elektrikářem bez typové zkoušky. Právě taková hovada v praxi tuto myšlenku pos.rou ostatním. Takové prase patří vytahat veřejně na náměstí za k.le a nechat ho doživotně ve velkoobchodě zeleniny přebírat nahnilé brambory, hlavně ho už nepouštět k elektrice!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Horák


Email
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2011, 15:57 »

Děkuji vám všem za odpovědi. Jen mě utvrdily v tom, že příště budu šetřit jen částečně. Kabely si natahám sám a zapojení v rozvodnici dám jinému elektrikáři, ale toho pečlivě vyberu. Tenkrát do toho zasáhla vyšší moc, měl jsem vybraného jiného elektrikáře, osvědčeného, o kterém vím, že by odvedl 100% pečlivou práci, ale bohužel do začátku realizace těžce onemocněl a musel přestat pracovat.

Tak jsem dal na doporučení kolegy z práce a narychlo jsem se domluvil s jeho známám. Je to skutečně člověk, který pracuje jako elektrikář u firmy a prý takto zapojují všude a to i ve fabrikách a nikdy prý nebyl žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 356


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2011, 17:31 »

Bohužel, takových střelců je mnoho... Znám i borce kteří místo koncovek obvážou celou propojovací lištu izolačkou, nějaké svazkování a úprava vedení je taktéž netrápí, wagovka nacpaná v chumlu pod DIN lištou - noproblemo a nějaké popisování vodičů PE a N - na co? Vždyť je to ztráta času...
  Stále jsou tu tací co raději šidí a hrnou to jak na výrobním pásu než aby to mělo nějakou fazónu a to nejen u rozvaděčů. Vítejte v realitě, tohle je všude.
  V tomto případě dotyčný počítal že tento paskvil investor nespatří, neb to bude pod krytem. Kdyby v této úpravě a kvalitě dělal vše tak ho nikdo nepustí přes práh!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2011, 17:39 »

Znám i borce kteří místo koncovek obvážou celou propojovací lištu izolačkou

To já znám prasata, co to ani neobvážou izolačkou, jak to zaříznou, tak to nechají, to je pak radost do takové skříně šahat  zle

Zrovna předevčírem jsem takový rozvaděč viděl na lůžkovém oddělení jedné soukromé kliniky plastické chirurgie. Zde problém s penězi není, tak proč? Výpadek je v tomto provozu vždy problém, všichni víme, co umí takových 80A na předjištění se zbytkem měděných pilin zařezaných v plastu mezi propojkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 356


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #11 kdy: 10.06.2011, 18:01 »

To já znám prasata, co to ani neobvážou izolačkou, jak to zaříznou, tak to nechají, to je pak radost do takové skříně šahat  zle

Zrovna předevčírem jsem takový rozvaděč viděl na lůžkovém oddělení jedné soukromé kliniky plastické chirurgie. Zde problém s penězi není, tak proč? Výpadek je v tomto provozu vždy problém, všichni víme, co umí takových 80A na předjištění se zbytkem měděných pilin zařezaných v plastu mezi propojkami.

Přesně takhle jsem si jednou šáhl, ještě že je dotyčný už v důchodu neb by zkusil jak pes   box Když už je někdo lempl tak ho holt nenapadne ani zaříznout tu propojku aby nečuměla ven neizolovaná  zed

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 58

Dříve Zdravotnictví, teď IT


Email
« Odpověď #12 kdy: 10.06.2011, 18:03 »

Autora bych rád poznal. Některá místa mají slušnou kompozici, říkám jako fotograf.
Nicméně, je to šílená prasárna. Nejsem vyučen, mám jen maturitu, ale za tohle by nás učitel na dílně "vyfackoval". To je humus. V tomhle se nemůže vyznat ani autor, natož kdokoliv jiný. Dost dobře si nedovedu představit, jak na tohle "umělecké" dílo někdo dělal revizi.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 356


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #13 kdy: 10.06.2011, 18:08 »

Autora bych rád poznal. Některá místa mají slušnou kompozici, říkám jako fotograf.
Nicméně, je to šílená prasárna. Nejsem vyučen, mám jen maturitu, ale za tohle by nás učitel na dílně "vyfackoval". To je humus. V tomhle se nemůže vyznat ani autor, natož kdokoliv jiný. Dost dobře si nedovedu představit, jak na tohle "umělecké" dílo někdo dělal revizi.......

Co vyfackoval, vykostil. Takovej lempl si najde někoho podobného ražení i mezi RT, za prachy někdo přimhouří oko...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #14 kdy: 10.06.2011, 22:03 »

Jo tak s tou třífázovou propojovací lištou, mám také špatnou zkušenost. Jednou jsem byl na poruše u zákazníka, bylo to v zimě a netopil. No prostě fofr, šáhnul jsem si po drátech, a nevšimnul si, že ten magor co to stvořil, nechal koukat měděné pásky z plastu. Dostal sem takovou pumelenici   zle
No a na prstě sem měl vypálený 3 proužky od těch měděných sběrnic.
Já bych v tu chvíli toho dotyčného magora uškrtil na místě.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 