Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?  (Přečteno 2143 krát)
Reptal M


Email
« kdy: 25.05.2011, 21:44 »

Původní tázací věta zněla: Výpočet proudu frekv. měničů pro síť USA - 3x208V?  podivej


Dopravníková trať, počet fr. měničů je jedenáct, každý je zapojen mezi dvě fáze tj. napětí 208Volt. Výkon  měničů je po 400W, každý motor má 370W. Vstupní proud uvedený na měniči je 5,8A. Rozfázování je na UV-4 měniče, VW-4 měniče, UW-3 měniče.

Jakým způsobem správně vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #1 kdy: 26.05.2011, 08:39 »

5,8A x 208V to je kolem 1200VA, to je asi trojnásobek výstupního výkonu. To mi trochu nesedí, to má tak šílený účinník?
Nebo ten proud je nějaká maximální špička?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Reptal M


Email
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2011, 09:25 »

Dobrý den,

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A
                        Output-0,5-400Hz 200-240V  3Ph  2,6A

Je to divné a tak jsem našel na internetu katalog ve kterém je uvedeno: Jmenovitý vstupní proud 3,4A

To už je lepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3731



« Odpověď #3 kdy: 26.05.2011, 12:10 »

údaj ze štítku: kW-0,4
                        Input-50Hz, 60Hz 200-240V 1Ph  5,8A

Tak od toho "ruce pryč", pozvěte si seriozního projektanta a revizáka a ať na místě vymyslí co je rozumné, co je možné a co ne.

Z původního zadání to vypadá, že píšete o "sdruženém" napětí 208V, tenhle údaj na štítku zase vypadá dost jasně na "fázové" napětí proti nulovému vodiči, tohle je na dálku "strach" něco konkrétního radit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Reptal M


Email
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2011, 13:24 »



Mne by zajímal spíš ten výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2011, 14:25 »

Hodnotu jističe před frekvenčním měničem určuje výrobce měniče.

Co se týče proudů, je to dost nejasné. Štítek motoru (fotka) by nebyl? Nebo alespoň typ? Totéž pro měniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Reptal M


Email
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2011, 15:33 »

Stitek k motoru nemám jen k měniči. Pokusím se zjistit,ale je to určitě standartní motor 370W.
Dejme tomu že měniče berou každý 3,4A trvale a jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku. Na jedné odvěsně ctyři paralelně na druhé také ctyři a na třetí tři. Možná kecám blbosti. Nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*

Oblíbenost autora: 39
Offline Offline

Příspěvků: 196



Email
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2011, 18:59 »

Především jistič bude muset mít samostatně každý z měničů.Jeho velikost je většinou uvedena v dokumentaci výrobce měniče zároveň s vhodnou charakteristikou, nejspíš C nebo D a podle způsobu napájení které uvádíte, měli by být jističe dvojpólové.Proud motoru není nyní až tak důležitý, protože ten bude potřeba až při konfiguraci měničů.Většinou mají totiž měniče nastavitelný proud výstupu a tím je vlastně zajištěna ochrana motoru před přetížením a nebo chodem na dvě fáze.Volba hlavního jističe celého zařízení potom záleží od toho, jak budou jednotlivé pohony běžet, tedy na soudobosti .Jestliže půjdou někdy všechny, bude to součet proudů jednotlivých jističů  a dalších proudů pomocných obvodů celého dopravního zařízení.
Takže proud U by měl být 7x3,4A;V by měl být 8x3,4A a W by měl být 7x3,4A tedy podle vašich údajů a v případě, že půjdou všechny měniče současně bez dalších pomocných obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Reptal M


Email
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2011, 19:43 »

Děkuji vám za odpověd.

Je to ale opravdu tak jednoduche? Stačí to pouze sečíst? Nemusí se započítavat √3 tedy číslo 1,73?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*

Oblíbenost autora: 39
Offline Offline

Příspěvků: 196



Email
« Odpověď #9 kdy: 26.05.2011, 19:49 »

A proč, když sčítém fázové proudy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Reptal M


Email
« Odpověď #10 kdy: 26.05.2011, 20:01 »

Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

 Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #11 kdy: 26.05.2011, 20:17 »

Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.

 Kdy se tedy započítává 1,73? Děkuji.

Číslo 1,73 se například používá při výpočtu činného výkonu u třífázové sinusové sítě
P = 1,73 x U x I x cos fí
U = sdružené napětí
I = sdružený proud
Cos fí = účiník
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #12 kdy: 26.05.2011, 20:31 »

...měniče ... jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku...
Vy to máte opravdu připojené na třífázovou síť se sdruženým napětím 208 V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Reptal M


Email
« Odpověď #13 kdy: 26.05.2011, 20:43 »

Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta. Každý měnič by měl být zapojen mezi dvě fáze (208V).
Asi to pro méniče není problém.
Já to ovšem posoudit nedokážu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #14 kdy: 26.05.2011, 20:54 »

Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta.
Tak proč to řešíte vy a ne ten projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A