Autor Téma: Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?  (Přečteno 39699 krát)
Marek Maršál
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 11.05.2011, 09:47 »

Sháním prodlužovák, kterých bychom mohli používat venku kdykoliv a kdekoliv.
Jde o pracovní prodlužovák, který se může dát ven do trávy (i když je rosa atd.).
Existují nějaké takové prodlužováky? Našel jsem nějaké bubnové ale ty jsou jen do suchého prostředí.
Pak se revize dělá 1x za 3 měsíce.
Proto potřebuji prodlužovák, který tomu všemu bude vyhovovat.
Musí mít např. zalisované konce u zástrčky?
Nebo si mohu udělat jakýkoliv prodlužovák sám?

http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2011-07-25.1175599311
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 11.05.2011, 10:34 »

Třeba


* prodl.jpg (909.18 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1901 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Maršál
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.05.2011, 10:43 »

Já bych raději z více zásuvkama jako zde:


Zde je ale napsáno: tento výrobek je určen pro použití v suchém prostředí

Myslím, že tam kde není žádná zmínka, tak do vlhka nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 11.05.2011, 11:16 »

Tak potom toto. IP44, trvale do venkovního prostředí
Ale pozor, u všech těch bubnů se píše, že kabel je do vlhka. Aby to nebyla kulišárna. My chceme, aby celé zařízení bylo do vlhka či venkovního prostředí a ne jen kabel


* NEOPREN.jpg (598.8 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2011, 11:52 »

Můžete mě zde ukamenovat, ale..........
Než si koupit čínský drek v marketu či jakékoliv "renomované firmě se zárukou kvality",  tak si raději koupím poctivý český kabel v gumě či plastu z Kabla, Draky atd.,  k tomu pogumované koncovky od Legrandu v IP 44 s gumovou ucpávkou na zásuvce a jsem spokojen jak blecha.
Pokud prodlužku někde neříznu o hranu nebo mi přes ni nejezdí prase s Destou, tak mám klid. Z těch čínskej dreků už máme jen ty bubínky s vlastním novým návinem.
Nevidím žádný smysl v bezpečnosti, když má prodlužka sice zalité koncovky, ale izolace kabelu po roce praská po třech centimetrech  zle
Podotýkám jen, že i tu prodlužku je dobré svěřit odborníkovi, který ví, jak se mají správně ukončit vodiče, v jaké délce, atd.

A teď do mě  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2011, 12:06 »

A teď do mě  Škleb

Ale kdeže, bodaj by všetci tak urobili, ako vy. Aj posledný víkend som skonfiškoval jednu "homemade" predlžovačku: dvojžilový zatavený flexo kábel z nejakého rádia, prierez tak nanajvýš 0,75, na druhom konci kolík nepripojený.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.05.2011, 12:10 »

Nejhorší je, že takovou dvoužilovou prodlužovačku člověk okem nepozná (a asi i proto je požadavek na nerozebirateln é koncovky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.05.2011, 12:49 »

Nepíšete délku, tří/jedno fázový, co na něm bude zapojeno.
Jinak taky doporučuji kvalitní gumový kabel, ty oranžové jsou sice hezké, jsou dobře vidět, ale o to méně vydrží. V Baumaxu jsem před mnoha lety kupoval prázdnou cívku.
A pokud bude kabel zatížen větším proudem po delší dobu, nezapomeňte kabel z cívky odmotat. Už jsem viděl velkou cívku na kolečkách, která se spekla do jednoho škvarku.

Petr Filipi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Maršál
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.05.2011, 13:24 »

1fázový, cca 30m, na běžné práce do terénu, vrtačka nic náročného.
Já si prodlužovák mohu vytvořit sám, proto se ptám jestli jsou nějaká pravidla. Může být zástrčka šroubovaná nebo jen v jednom kuse v pvc s kabelem? A to samé na druhé straně více zásuvek, jestli lze použít klasiku jak se na prodlužovákách používá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.05.2011, 13:49 »

Pokial si predlzovak vyrobite sam, stavate sa jeho vyrobcom so vsetkymi pravnymi nalezistostami /a pripadnymi postihmi/. Pokial ju budete pouzivat len pre svoju potrebu je to o niecom inom, ale keby s nou manipuloval niekto iny a nedajboze by sa nieco stale, ste ako vyrobca za svoj vyrobok zodpovedny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Krýdl Petr
« Odpověď #10 kdy: 11.05.2011, 14:33 »

Pro pana Červeného : v žádném případě nekamenovat!
Podstata problému se musí hledat jinde, jste-li sám vlastníkem fy nebo máte tu možnost, že si můžete poroučet sám sobě, tak si prodlužovák vyrobíte dle vašeho návrhu a vše bude O.K..
Jste-li ovšem v područí manažerů, nákupčích a jiných velmi důležitých techniků, tak vám váš záměr nepovolí, a nákupčí sežene to nejlacinější co je na trhu a zdůvodní to tím, že se musí šetřit, a že to má všechny papíry a značky atd.,   atd.. Takže teď babo raď.
Nechci dělat reklamu, ale když byl Ampér ještě na Strahově tak jsem tam vyhrál v tombole vyztužené a vytvrzené gumové koncovky na prodlužovák od zmiňovaného Legrandu, opravdu mi již nekolikrát přejeli osobákem a ony jsou tak konstruovány, že opravdu vydrží.
Mám ho pro vlastní potřebu a jsem plně spokojen.
Tazatel sice chtěl prodlužovák na bubnu s vícero zásuvkami a tam je to trošku větší oříšek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.05.2011, 17:23 »

Pro pana Červeného : v žádném případě nekamenovat!
Podstata problému se musí hledat jinde, jste-li sám vlastníkem fy nebo máte tu možnost, že si můžete poroučet sám sobě, tak si prodlužovák vyrobíte dle vašeho návrhu a vše bude O.K..
Jste-li ovšem v područí manažerů, nákupčích a jiných velmi důležitých techniků, tak vám váš záměr nepovolí, a nákupčí sežene to nejlacinější co je na trhu a zdůvodní to tím, že se musí šetřit, a že to má všechny papíry a značky atd.,   atd.. Takže teď babo raď.
Nechci dělat reklamu, ale když byl Ampér ještě na Strahově tak jsem tam vyhrál v tombole vyztužené a vytvrzené gumové koncovky na prodlužovák od zmiňovaného Legrandu, opravdu mi již nekolikrát přejeli osobákem a ony jsou tak konstruovány, že opravdu vydrží.
Mám ho pro vlastní potřebu a jsem plně spokojen.
Tazatel sice chtěl prodlužovák na bubnu s vícero zásuvkami a tam je to trošku větší oříšek.
Ono vacsinou je kvalitnejsie to,co si urobim sam pre seba(viem ake materialy pouzivam, ako si to remeselne spracujem),  bohuzial z pravneho hladiska je to take ake je(niekedy na skodu, vacsinou vsak nie, nakolko mnoho "zbastlenych" predlzovakov je o niekolko tried na vyssej urovni nez tie s "CE")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.05.2011, 18:57 »

Nejvíc smrťáků elektrikou na stavbách způsobí prodlužovák. Podle toho bych k němu přistupoval. Není tak důležité, jestli je oblepen značkou CE, ale jestli je správně proveden (plný počet vodičů) a jestli není poškozený. To zajistí pravidelná kontrola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #13 kdy: 11.05.2011, 22:47 »

Ja som zásadne odporca tích čínskych káblových predlžovačiek.
Ked som robil aj predlžovačky tak vždy len za použití gumeného káblu CGSG 3G1,5 a gumených zásuviek a vidlíc od Legrandu.
Takto mi predlžovačky fungujú už hoodne dlho a mam pokoj. V zime sú pekne poddajne a nekrúti sa to ako ten PVC kábel namotaný na bubny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 11.05.2011, 22:56 »

Osobně preferuji pořádný a hlavně gumový prodlužovací přívod. Žádná plastová sr...a mi nesmí do firmy.  Když tahám kabel po zemi a je pod nulou, tak není možné, aby nepopraskal, pokud je plastový.

Koupil jsem bubínek 25m a u něj je použit gumový kabel. Proto jsem si ho vybral a po cca 3 letech maximální spokojenost. Jediné co se mu nechá vyčítat, to je provedení bezpečnostních clonek v jeho 4řech zásuvkách. Často je to docela boj, dostat vidlici vrtačky do některé ze zásuvek. Ale pořád si myslím, že se investice vyplatila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek Maršál
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.05.2011, 05:56 »

1. Prodlužovák musím koupin, není možné ho vyrobit sám.
2. Peníze nehrají roli.
3. Doporučte mi kvalitu a né nějaký čínský šmejd. Mám se tedy poohlížet po Legrand. Bylo by nejlepší něco co je vícezásuvkové a vůbec to nemusí být na bubnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #16 kdy: 12.05.2011, 06:26 »

Väčšina prítomných hobbymarketnez nášačov tomu asi ani neuverí, ale minulý týždeň som v jedom tunajšoim veľkom hobbymarkete videl solídne vyzerajúcu 3G2.5 (áno, dva-a-pol) predlžovačku "Made in Austria". Mali to v dvoch alebo troch rôznych dĺžkach. Nejednalo sa o "bubon",  len o klasickú predlžovačku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 12.05.2011, 07:59 »

Obvykle si prodlužovačky dělám také sám, ze stejných důvodů jako většina elektrikářů. Ovšem před časem jsem pro zákazníka sháněl 10m provedení s jednoduchou zásuvkou na konci a byl to problém i v elektroodbytec h. Když se mi podařilo konečně najít, kde je mají s kabelem 3 x 1,5 (všechny ostatní byly 3 x 1),  tak přišlo po rozbalení překvapení jiného typu: 10 m se smrsklo na 9 m 20cm - že by tolik bylo třeba na zapojení do vidlice a zásuvky? Šel jsem reklamovat a opět bylo překvapení, když žádná z asi deseti rozbalených prodlužovaček neměla správnou délku, naopak jedna měla pouze 8,9m. Zákazník musí být okraden za každou cenu, když je správný průřez, musíme ubrat na délku. Vyrobeno v Polsku, takže nejen Čína ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.