Daniel Hudzík

Oblíbenost autora: 23
Offline
Příspěvků: 731

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2011, 16:48 » |
|
Tak jestli jsem to správně pochopil od hlavního jističe 3x25A k jističi zásuvek a světel musí být kabel průměru 10mm Cu? A co tak použít v rozvaděči za 3x25A ještě jiný jistič 3x?. Je možné více násobní jištění za sebou?
Je jedno aky istic pouzijete, pokial mate privod v TN-C(s vodicom PEN) je minimalny prierez PEN vodica 10mm2 Cu alebo 16mm2 Al. Pre 25A v dlzke 20m by Vam mal vyhovovat kabel 5x4mm2, alebo ak budete privod tahat v TN-C tak 4B10(16)mm2. Ale stale plati, ze nie ste opravneny pracovat na elektroinstalacii
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant

Oblíbenost autora: 154
Offline
Příspěvků: 5323

Chomutov, projekty, revize.
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2011, 16:48 » |
|
Jak použít 5 žil když v rozvaděči jsou použity jen 4.
Prostě to v té rozvodnici na začátku kabelu rozdělíte na 5 žil. Pak si to natáhněte třeba CYKY-J 5x4. Stejně byste to musel rozdělit na druhém konci kabelu v rozvodnici garáže. Pokud se v tom ani teď neorientujete, vyjde vás levněji elektrikář.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|