| | |-+  Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?  (Přečteno 2150 krát)
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 38


« kdy: 07.05.2011, 08:49 »


Obracím se na vás s otázkou, na kterou jsem nedostal kompletní odpověď ani na telefonní lince ČEZu, ani na jejich webových stránkách.
Potřebujeme jako hasiči trvale připojit dvě chatky v poli, vzdálenost od nejbližšího elektroměrového pilíře je 150m (majitel pilíře nejdříve projevil nadšení a souhlas s připojení chytek od něho, těsně před realizací a kopnutím do země si to rozmyslel). Zbývá tedy asi jen možnost legální přípojky (asi 170m). A tady je moje otázka - existuje nějaká možnost krátkodobého (duben - září) připojení odběrného místa?
Volal jsme na ČEZ, tam mi nejdříve řekli něco o "příležitostném odběru" - cena za připojení elm je 4.200 Kč, odpojení až 4.200 Kč, takže to nepřipadá v úvahu (navíc je to max. na měsíc). Určeno je to pro "kolotočáře".
Při druhém telefonátu mi řekli o "provizorním odběru". Je to na jeden rok, bez nutnosti platit za rezervovaný příkon, možná i bez měsíčního paušálu. K připojení je nutná revize, po roce další žádost a revize atd. Ale zo bude za 5 let, to nikdo neví. Nejsem si jist, zdali je tento typ určen pro nás, zdali není pro nějaké provizorní staveništní rozvaděče.

Nemáte někdo zkušenosti s těmito krátkodobými odběry? Nebo existuje ještě nějaká jiná legální možnost.
V pondělí se stavím na kontaktní místo ČEZu, ale potřeboval bych být nějak teoreticky připraven.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 929



« Odpověď #1 kdy: 08.05.2011, 19:18 »

A proč neuděláte trvalý odběr. Se sazbou D01, D02, C01, C02 nebudou náklady na "neprovoz" po těch šest měsíců nějak výnamné... např. pro hlavní jistič 25A   D01 68Kč/ měsíc, D02 140Kč/měsíc, C01 81Kč/měsíc, C02184Kč/měsíc....
Zaplatíte, ale při zřízení 500Kč/A při 3f odběru.

Nebo prozatimní, ale s tím, že budete každý rok znovu papírovat. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 38


« Odpověď #2 kdy: 08.05.2011, 20:48 »

Jo, legální trvalá přípojka je taky řešení, ale nechce se nám nacpat do nenasystného chřtánu polostátního gigantu peníze za projekt a 10.000 za rezervovaný příkon 3x20A. Uvidím, co mi zítra řeknou na zákaznickém oddělení ČEZu v Pardubicích. Nevím, zdali prozatimní odběr není vázán na dobu stavebního povolení. Zítra snad budu chytřejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #3 kdy: 08.05.2011, 20:54 »

Neznám přesně situaci ale je možné že je to jeden z případů kdy se centrála vyplatí pokud nejsou přehnané požadavky na příkon spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 38


« Odpověď #4 kdy: 09.05.2011, 09:54 »

Situace je taková, že u chatek je velmi skromný provoz, a to ještě od dubna do září. Jednou za 5 let hasičská soutěž, jinak čarodějnice a třeba ještě jedno podobné posezení. Budu-li kalkulovat v kWh na 10 let dopředu, tak čarodějnice a druhá podobná akce spolknou 1kWh, za 10 let 20 kWh, soutěž spotřebuje 43 kWh (a to počítám i 6kW 3f gril, který tam asi nebude), za 10 let 86 kWh, tzn. celkem za 10 let asi 100 kWh, tj. průměrně ročně 10 kWh. Když dáme za trvalou přípojku 13.000 (2.000 projekt, 10.000 za 20A rez. příkon, 1000 za revizi), tak nás 1kWh vyjde po dobu 10 let průměrně na 130 Kč, tedy nic moc.
V případě centrály to bude o dost méně, ale zase nevím jak se bude centrála tvářit na to, když ji zapneme 1-3x za rok. To máte olej, čerstvý benzín, aby nám ji někdo nezcizil, je hlučná, ...
Pořád mi vychází jako nejlepší varianta se připojit k někomu (po dohodě, která je v našem případě komplikovaná).
Zkusíme ještě dojednat připojení od jiného člověka, ale to je už 300m, namísto vypočítaného kabelu AYKY 4x16 to asi bude 4x25, navíc přes pole (teď je tam olejka), pole má postupně 6 majitelů, takže spousta jednání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2911


« Odpověď #5 kdy: 09.05.2011, 10:09 »

V případě centrály to bude o dost méně, ale zase nevím jak se bude centrála tvářit na to, když ji zapneme 1-3x za rok. To máte olej, čerstvý benzín, aby nám ji někdo nezcizil, je hlučná, ...

V rámci zefektivnění provozu to chce pravidelně dvakrát do měsíce upéct selátko či lornu kuřat proložených bůčkem a soudek piva. Centrála bude pak spokojená že maká, ale ne moc a moderní centrály už nejsou tak hlučné. Kolega osvětlení vyřešil tím že má rozvedeno 12V a na případnou malou muziku střídač 12VDC/230VAC, vždycky doveze dvě až tři čerstvě nabité starší autobaterie které už v zimě nebyly spolehlivé a kupodivu to na večer stačí. Gril ovšem kroutí ručně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2011, 14:43 »

"Pripojiť sa na niekoho" asi nebude legálne možné, pretože ten "niekto" pravdepodobne nemá oprávnenie elektrinu predávať. (Hmm, prečo je to do kelu tak? Ak si kúpim v stavebninách cement, nepredávajú mi ho s podmienkou, že jeho zvyšok nemôžem predať susedovi.)

Skúste sa na trvalé pripojenie pozrieť z optimistickej stránky: Súčasný stav je taký, že máte chatku, ale je málo využívaná ... lebo ani len elektrina tam nie je. Elektrifikáciou sa značne rozšíria možnosti využitia, a možno bude zrazu využívaná nie 2 mesiace v roku, ale 8 mesiacov. Áno, to "zrazu" bude možno trvať sezónu či dve a okrem elektrifikácie bude vyžadovať ďalšie vylepšenia, ale s dostupnou elektrinou pôjde všetko ľahšie: od navŕtania diery do steny, cez prikúrenie si infražiaričom až po domácu vodáreň. Vyriešite si  tak aktuálny problém, jednorazová investícia zabolí, ale o 5 rokov si už ani nebudete vediet spomenúť na časy, "keď tam ani elektrika nebola".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
René Damek
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 20


« Odpověď #7 kdy: 09.05.2011, 15:15 »

Trochu OT, ale už kvůli krádeži bych asi centrálu nenechával v boudě kdoví kde. A pokud ji budete mít ve zbrojnici, tak by asi nebyl problém jednou za měsíc ji protočit. A taky věřím, že se vám může hodit i při nějakém zásahu (světlo, čerpání vody apod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 09.05.2011, 18:58 »

Centrála pro trvalejší provoz....??no nevím jak bude majitel platit benzin??
Vyplatila by se, kdyby benzín stál tak 20.-....ale dnes stojí 36.- to už stojí na rozmyšlení...?
Trvalá..jak dlouho se bude na chatě..jaký výkon...po jakou dobu....to chce si sednout a počítat  jako
v první základní.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #9 kdy: 09.05.2011, 20:51 »

Kdyz jsem obdobnou dilemu resil u sebe na chalupe, tak s ohledem na cenu pripojky mi vyslo, ze pri uzivani 15 vikendu za rok bude pripojka levnejsi nez centrala pouze v horizontu 10 let a vice.  Ono je hezke rict, ze pripojka bude za 8 let levnejsi, ale kdyz ma clovek vyplaznout ctvrt milionu TED, nebo kazdy treti vikend tisicovku za benzin je asi volba dosti jednoznacna...

Mimochodem, kurna nejste nahodou hasici? Ja nevim jak ted, ale kdyz jsem u nas dobrovolnym hasicum nekdy leta pane  1994 delal nejake veci kolem vysilacek, tak si pamatuju ze 6kW trifazovou vojenskou elektrocentralu mel snad kazdy sbor a vnitro to sborum samo posilalo kdyz se rusili armadni sklady... A pokud se na vas tehdy nedostalo, tak se pres vnitro a prebytky z delimitaci ministerstva obrany daji sehnat hodne zajimavy veci za par penez...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #10 kdy: 09.05.2011, 21:01 »

A proč se nenapojíte prodlužovákem, jste hasiči, tak to máte i při té délce smotaný a rozmotaný raz dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #11 kdy: 10.05.2011, 06:51 »

A proč se nenapojíte prodlužovákem, jste hasiči, tak to máte i při té délce smotaný a rozmotaný raz dva.

 Škleb Pro Petra Filipi zřejmě jediné finančně únosné řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 38


« Odpověď #12 kdy: 10.05.2011, 09:45 »

Pomocí prodlužováků to řešíme teď, a jak píšu v jiném příspěvku, máme napojovací místo 160m, soustava TN-S. Jenže 5drátové prodlužováky na vesnici nikdo nemá, k čemu taky, když každý má jen 3f cirkulárku. Takže minule jsme vyřešil připojení na TN-S tak, že jsem musel proklemovat I-chránič, což pak, navíc ve spojení s impedancí vypínací smyčky, nemá s bezpečností nic polečného. Všichni to ale přežili, bylo sucho, spotřebiče (kompresor na pivo, RV konvice, zesilovač, ...) nebyly veřejně přístupné, vývody byly odjištěny normálními jističi. Kdybych měl chrániče, dal bych je tam taky. Ale nechci to opakovat příště, celkově jsem z toho neměl dobrý pocit, to jistě chápete.
Včera jsem byl na ČEZu, dost jsem je tam pobavil, ale žádná jiná možnost legální přípojky než trvalé připojení neexistuje. Krátkodobý odběr je pro kolotočáře (max. 30 dní, cena za montáž elm je 4.200 Kč, demontáž až 4.200 Kč), provizorní odběr je proti stavebnímu povolení (každý rok revize).
Jelikož prostě nechceme nacpat ČEZu do jejich nenasytné huby 10.000 za 3x20A, peníze za projekt a revizi (tu jedinou bychom si nechali udělat i když bychom to táhli od někoho, ale zase na ni nepotřebujeme razítko, takže to bude levnější), půjdeme cestou natažení delšího přívodu od jiného člověka. Bude to okolo 280 metrů. Pokud s tím budou souhlasit majitelé polí.

Pro M. Nováka - hasiči jsme, neměl byste nějaký kontakt na delimitačního úředníka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #13 kdy: 10.05.2011, 11:59 »

(kompresor na pivo, RV konvice, zesilovač, ...)

Jelikož prostě nechceme nacpat ČEZu do jejich nenasytné huby 10.000 za 3x20A,

Čo tak náročné sa skrýva za tými tromi bodkami, že tam potrebujete 3x20A? Na to, čo uvádzate, s prehľadom stačí 1x16A.

Mimochodom, tie nové kontrolné otázky precvičia u Slováka češtinu. Navrhujem kôli rovnoprávnosti dať tretinu kontrolných otázok - a odpovedí - v slovenčine.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.05.2011, 12:02 »

Člověk by si myslel, že zrovna hasiči vědí jaká je cena lidských životů.  Nerozhodný

Chci na dovolenou do jižních Čech, ale nechce se mi cpát prachy do nenasytné huby hoteliérů nebo kupovat žrádlo v podvodných potravinových řetězcích. Tak budeme spát v lese, pít vodu z potoka a jíst semínka ze šišek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?