Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak dosáhnout dobrého uzemnění?  (Přečteno 4297 krát)
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« kdy: 20.04.2011, 19:55 »

Na prostoru o rozměrech 8x2m (víc k dispozici není) potřebuji zřídit co možno nej. uzemnění,
v plánu mám pásek ve spojení s tyčemi délky 1,5m zatlučených po 2m.
Bylo by možno takto provedené uzemnění ještě vylepšit zasypáním výkopu Fe odpady od soustruhů?.
Na zemnič chci použít nerez A4.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*

Oblíbenost autora: 78
Offline Offline

Příspěvků: 709


Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2011, 21:10 »

Zkuste si vypočítat odpory s různými délkami tyčí a uvidíte. Předpoklad je změřit rezistivit přímo na místě. Asi dvakrát v životě jsem řešil obdobný problém, a pokaždé jsem se s odporem, který jsem vypočetl, moc od reálu při měření po jeho zhotovení nesekl.

Výpočet odporu jedné zemnící tyče R=0,9 * ro/l kde ro je rezistivita půdy al je délka zemnící tyče

Páskový zemnič se vypočte jako R=2*ro/l kde ro je měrný odpor půdy a l je délka pásku.

Jsou to zjednodušené vzorečky.


Soustava tyčových zemničů spojených páskovým zemničem:
odpor se počítá podle vzorce
R = 1/[(0,9.h.n)/R1 + 1/R0] ,
kde
R1 …zemní odpor tyčového zemnice
n …počet tyčí
h …koeficient využití tyčí (pro malé vzdálenosti mezi tyčemi je až 0,3, při
velkých vzdálenostech až 0,8)
R0 …zemní odpor pásku bez tyčí

Jinak s těmi šponami nevím jestli by to mělo vliv. Musely by být ale taky z nerezu, jinak za pár let tam nebudou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2011, 21:24 »

Obvod stavby je 20m. Co tak obehnat kolem dokola páskem FeZn, ehm, pardon vaším oblíbeným antikorem 30x4? Špony se vám za pár měsíců promění v oxid železitý a ten opravdu vodivost nevylepší. Tyče už asi taky moc nepomohou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Jiří Buben
*

Oblíbenost autora: 78
Offline Offline

Příspěvků: 709


Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2011, 21:26 »

Obvod stavby je 20m. Co tak obehnat kolem dokola páskem FeZn, ehm, pardon vaším oblíbeným antikorem 30x4? Špony se vám za pár měsíců promění v oxid železitý a ten opravdu vodivost nevylepší. Tyče už asi taky moc nepomohou.
Obávám se, že se nejedná o obvod stavby, ale nějaký dvoreček, či něco podobného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Online Online

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2011, 07:16 »

Pásek je uložen jako okruhový zemnič?  Připojil jste i kari síť v základové desce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2011, 07:52 »

Před časem jsem řešil uzemnění v jisté lokalitě na skalnatém terénu a pískovém loži. Cca 30 metrů pásoviny mělo hodnotu uzemění cca 28 ohmů a víc se prostě z toho nedalo vycucat.
Když jsem v téže lokalitě dělal druhý zemnič, nechal jsem pískovou zeminu vytěžit a odvést, a navezl jsem hlínu s vysokým obsahem jílu, která se do výkopu zavezla. Tou se nový pásek zahrnul. Výsledná hodnota je 1.6 ohmu při cca 24 metrech nerez pásku.

P.S. Jediná nevýhoda je, že v zimě v mrazech ten jíl má jinou roztačnost a nadzvedává chodník, po oteplení se chodník opět posadí do původní výšky  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3


Email
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2011, 08:32 »

Jíl má trvale vysoký obsah vody, proto jeho použitím dojde k výraznému zlepšení zemního odporu, ovšem také reaguje na mráz, což má za následek zdvihání chodníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 21.04.2011, 09:21 »

Pokud není půda kamenitá, respektive neobsahuje moc kamenů, je možné zatlouct skládané zemnící tyče.
Mrkněte se na konec mojí aktuální přednášky IP ILPC.
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek
Tyto tyče, samozřejmě pokud je zatloukání za pomoci trojnožky, jdou zatlouct až do hloubky 9 m.
Tady je animace o zatloukání:
http://www.kniska.eu/animace/animace-dehn/Eintrieben%20von%20Tiefenerdern.wmv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 21.04.2011, 10:08 »

Mám pocit, že na vylepšení odporu existuje nějaký gelový roztok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 21.04.2011, 10:27 »

Našel jsem v jedné diskusi:

Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @6
******
   
Re: Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2005, 07:03 »    Odpověď s citací Změnit zprávu Smazat zprávu Rozdělit téma

Na rozvodnom závode VSE v Rožňave skúšali španielský prípravok "Želé Conductiver Plus". Nemám adresu dovozcu, ale má to byť nejaká bratislavská firma. Pri predvádzaní podľa pracovníkov boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky. Dodáva sa vo vedierku a riedi sa vodou a roztok sa vlieva do jamy elektródy, resp. zemniča. V prospekte sa píše, že želé je ekologické a:
- je schopné vytvárať častočne ionizované elektrolity
- zvyšuje vodivosť pôdy na 200% pre žrážkový úhrn 700l/m2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #10 kdy: 21.04.2011, 11:01 »

Gel Conductiver Plus prodává firma, která zároveň prodává aktiváky. Takže je otázka, zda ten gel nebude fungovat jako ten aktivák (efekt placeba).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
František Janeček
*

Oblíbenost autora: 39
Offline Offline

Příspěvků: 196



Email
« Odpověď #11 kdy: 21.04.2011, 11:09 »

Pamatuji, že se používalo v písčité půdě zalití zemničů ve výkopu rozmíchaným bentonitem s vodou.Bentonit je nějak upravený (snad vypálený a rozemletý jíl) jinak se používá do směsí písku pro formování ve slévárenství.Je to tedy v podstatě jíl bez přísad, takže inertní a výsledky byly dobré a dlouhodobě stabilní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 21.04.2011, 11:26 »

http://at3w.com/site/pdf_producto/AT-010L_I.PDF
Počkáme na kolegu Hájka, co on k tomu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.04.2011, 11:52 »

Jednou jsem zatloukal tři tyče 1,5m hloubka 2m, kamenité to nebylo, odpor na hraně. Tak jsem ten výkop ze zvědavosti prolil několika kýblema vody, ta se celkem rychle vsákla. Odpor uzemnění se nezměnil ani o trošku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Jozef BABJAK


Email
« Odpověď #14 kdy: 21.04.2011, 13:01 »

Tak jsem ten výkop ze zvědavosti prolil několika kýblema vody, ta se celkem rychle vsákla. Odpor uzemnění se nezměnil ani o trošku.

A koľko soli ste dali do tej vody?  Mrknutí

Ak si dobre pamätám, na škole nás učili o zemničoch prevedených pomocou dierovanej rúry, naplnenej soľou; ako nevýhoda sa uvádzala potreba soľ pravidelne dopĺňať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení