Autor Téma: Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?  (Přečteno 24870 krát)
Martin Kafka
*
Offline Offline



« kdy: 07.04.2011, 19:46 »

Postupná rekonstrukce el.instalace.
Ve spojovacích krabicích od jednotlivých místnostích jsou jak světelné i zásuvkové obvody.
(v jedněch krabicích - vím že je to prasárna, ale už je to pod štukem)
Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce.
N vodiče a L vodiče jednotlivých vodičů OK.
Já jsem do zdědil po "kolegovi" který mně už bohužel nepomůže (není mezi námi).
Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.04.2011, 10:22 »

Postupná rekonstrukce el.instalace.
Ve spojovacích krabicích od jednotlivých místnostích jsou jak světelné i zásuvkové obvody.
(v jedněch krabicích - vím že je to prasárna, ale už je to pod štukem)
Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce.
N vodiče a L vodiče jednotlivých vodičů OK.
Já jsem do zdědil po "kolegovi" který mně už bohužel nepomůže (není mezi námi).
Co vy na to?


Jednoduché, vysekat ještě jednu krabici a rozdělit to. Musíte si to umět zdůvodnit před majitelem, dva okruhy v jedné krabici jsou holt nepřehledná čuňárna a spojování vodičů PE dvou okruhů mi nepříjde profesionální.
Navíc jestli je to postupné tak se tam určitě objeví zedníci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2011, 11:12 »

Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce.

Nedalo by sa to chápať ako normou nepredpísané, ale dobrovoľne vykonané miestne doplnkové ochranné pospájanie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.04.2011, 11:56 »

Nedalo by sa to chápať ako normou nepredpísané, ale dobrovoľne vykonané miestne doplnkové ochranné pospájanie?
Apríl už byl, ne?
Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.04.2011, 12:24 »

Apríl už byl, ne?
Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).
Otázku som pochopil tak, že sú tam všetky vodiče, čo majú byť, len naviac sú ešte PE navzájom prepojené pomocou Wago svorky

V kúpeľni sa tiež nachádzaju všetky potrebné vodiče a naviac sú ešte navzájom spojené PE vodiče kolíkov zásuviek a ešte aj neživé vodivé časti zariadení, atď.

Preto tam určitú analógiu naozaj vidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.04.2011, 13:26 »

Otázku som pochopil tak, že sú tam všetky vodiče, čo majú byť, len naviac sú ešte PE navzájom prepojené pomocou Wago svorky
Na to by nám musel odpovědět p. Kafáč. Ale tuším, že kdyby to tak opravdu bylo, tak by se vůbec neptal. Že v něm vyvolalo pochybnosti hlavně to, že těch PE vodičů je nějak míň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.04.2011, 13:50 »

Skutečně nejde o doplňkové pospojování.Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady. Ostatní tak jak má být. Krabice KT (KP?) 125. Po štuku a malování. Podobně ještě ve dvou pokojích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.04.2011, 13:55 »

Důležité je, jestli je "počet" vodičů PE stejný jako počet okruhů.
Bylo by špatně, kdyby pro několik okruhů byl jen jeden přívod PE a ten byl rozdělen, pak by byl problém s jeho průřezem.

Další důležitá věc je, aby to byly ve všech případech opravdu vodiče PE, aby se tam nezatoulal nějaký vodič PEN!
Pokud jsou to opravdu jen vodiče PE, je to sice nestandartní řešení, ale nějaké akutní nebezpečí bych v tom nehledal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.04.2011, 14:12 »

...Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce...
Co vy na to?

Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady.
Jestli dobře počítám, tak to je 11 kabelů.
11 PE vodičů asi v jedné Wago svorce nebude? Já alespoň znám max. 8-vodičové.

Anebo jste to myslel tak, že příchozí jsou dva dvoužilové kabely v TNC a odchozí jeden třížilový a jeden čtyřžilový, oba v TNS? (a k čemupak slouží ta 4. žíla v zásuvkovém kabelu?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Krýdl Petr
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2011, 14:48 »

Tuto akci vám nezávidím, ale co to vyřešit pomocí 2 nebo 3 pozičních WAGO svorek a vytvořit vždy samostatný spoj L - N - PE (přívod - odvod) jednotlivého okruhu. Tzn. světla zvlášť, zásuvky zvlášť. Bude to sice vosí hnízdo, ale budete mít kabely v podstatě naspojkované, ale hlavně rozdělené. Jestli jsem to pochopil dobře tak máte větší krabici 125 mm, tam by se to mohlo vše vejít. Doporučuji na víčko zevnitř popsat jednotlivé propoje, aby se  v tom popřípadě mohl vyznat někdo jiný i po vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2011, 15:01 »

Jestli to správně chápu, ta krabice KO 125 je v podstatě rozbočovací, jsou do ní připojeny přívody z rozvodnice a vývody k jednotlivým okruhům. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.04.2011, 15:13 »

Ano přesně tak. (2 vagoky8 spojené)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.04.2011, 16:26 »

Apríl už byl, ne?
Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).

Ne, ne doplnkové pospojení (jeho podmínky) vznikají v obvyklé instalaci "automaticky" vlastní instalací napájecích vedení, dráty navíc nastupují, až když by byl odpor mezi neživými částmi větší, než připouští norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 08.04.2011, 19:32 »

Nechápu, co tady řešíte. V krabici s věnečkem taky spojíte všechny PEčka dohromady. V konečném důsledku tak nejlepší PEčko pomůže těm horším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.04.2011, 19:43 »

Nechápu, co tady řešíte. V krabici s věnečkem taky spojíte všechny PEčka dohromady. V konečném důsledku tak nejlepší PEčko pomůže těm horším.

Tady se jedná o vodiče PE různých okruhů a ty spojovat či nespojovat v krabici mezi sebou znamená znát dokonale místní podmínky instalace (např. možné spojení neživých částí zařízení s delší dobou odpojení a ochranného kolíku zásuvky, kde je předpokládáno odpojení v době kratší).
Z tohoto pohledu je vaše odpověd "nebezpečná".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 08.04.2011, 20:38 »

Skutečně nejde o doplňkové pospojování.Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady. Ostatní tak jak má být. Krabice KT (KP?) 125. Po štuku a malování. Podobně ještě ve dvou pokojích.

TO: Kafáč

Spojovat dva různé obvody v jedné společné krabici je v rozporu s předpisy ČSN.

Co se týče středních vodičů N různých obvodů,  ty se nesmí nikde v instalaci spojovat. Jediné místo spojení vodičů N různých obvodů je rozváděč z kterých jsou kabely vyvedeny.

Co se týče spojování samostatných ochranných vodičů PE různých obvodů,  ty se mohou spojovat a měly by se spojovat na příslušných svorkovnicích - např. HOP a pod.
V souladu s ČSN může být jeden ochranný vodič PE, za určitých podmínek, společný i pro více obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.04.2011, 20:46 »

Vzhledem k tomu, že p.Kafáč hovoří o kabelech (předpokládám pod omítkou),  je použití jediné krabice na více okruhů možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.04.2011, 21:04 »

Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?