Milan K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.03.2011, 22:34 »

Poradí někdo, jak nejlépe zapojit záložní zdroj pro jednu fázi do rozvaděče tak, aby při výpadku proudu se proud nedodával zpět do sítě a zároveň se uvedl v činnost záložní zdroj? A naopak?
Jedná se o rodinný domek, záloha je pro plynový kotel, čerpadlo a osvětlení kvůli častým výpadkům energie.
Jedná se o měnič 2 kW, krátkodobě 4kW. Kapacita bateríí 1000Ah. Vše musí proběhnout automaticky bez zásahu lidské ruky. Nikdo z okolních montážníků to ještě neřešil.
Prosím o nakopnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Holeček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.03.2011, 21:43 »

Asi bych začal tím, jak vlastně takový záložní zdroj funguje. Na vstup se přivádí 230V ze sítě a na výstupu se odebírá 230V zajištěných. Při výpadku napájecí sítě, se po určitou dobu může odebírat napětí z výstupu, které se vytváří pomocí měniče v UPS pomocí nabitých akumulátorů. Takže pro váš případ: Zařízení, které chcete zálohovat oddělte od ostatních, samostatnou větví, s vlastním jištěním s výstražnou cedulkou, že na tomto vývodu, může být napětí i po vypnutí hlavního přívodu.
Dalším faktorem je konstrukce UPS. V zásadě se dělají tři typy: off line, line-interactiv a on-line. První dva jmenované typy, jsou poměrně levné, napájí standartně zálohované zařízení napětím sítě, které je filtrované. Při výpadku, přepnou na měnič, který většinou dodává sice 230V ale obdélníkového charakteru. UPS on-line, napájí výstupní zařízení neustále z měniče a to napětím se sínusovým průběhem. Při výpadku tedy není žádná prodleva. Proč píšu o těch výstupních průbězích? Pokud chcete zálohovat oběhové čerpadlo a máte čerpadlo moderní konstrukce, velice pravděpodobně ho při napájení obdélníkovým napětím upečete a odpravíte do věčných lovišť. Mám to vyzkoušené, spousta zákazníků nevěří, proto jim půjčuji klasickou of-line UPS aby si to vyzkoušeli - na vlastní triko samozřejmě.
Vzhledem k výkonu který požadujete zálohovat vám stejně nezbyde než použít on-line zdroj a to je docela vysoká cenová kategorie. Mohu vám nabídnout alternativu - repasovanou UPS 1,5kVA - on-line. Více info případně přes meil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Richard H.
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.03.2011, 23:46 »

Pro podobný účel používám relé s 2x přepínacím 16A kontaktem a cívkou na 230V. Cívka relé je připojena na primární zdroj energie (ve vašem případě rozvodná síť),  napětí sítě tak udržuje relé sepnuté. Na "střední" kontakty relé je připojen spotřebič, na NO kontakty je připojen primární zdroj (síť),  na NC kontakty je připojena UPS.  V případě výpadku napájení relé odpadne a zátěž se přepojí na záložní zdroj.
Já osobně to používám trošku naopak - jako bypass k UPS - v případě poruchy UPS dojde k okamžitému přepnutí mimo UPS, v případě nutnosti údžby UPS vypnu vypínač který je zařazen před cívku relé, čímž se provoz převede na rozvosnou síť a UPS je možné servisovat, v případě déletrvajícího výpadku proudu a nutnosti provozu zařízení z benzinového agregátu (ze kterého leze bůh ví co a mnoha UPSkám to nechutná) bypass odpojím od rozvodné sítě (ze zásuvky),  připojím na agregát přepnu na provoz ze sítě (z agregátu, mimo UPS). Experimentálně jsem vyzkoušel, že "počítačová" zátšž cca 1kW (počítače, síťové prvky) takovéto přepínání sítí bez problému za provozu ustojí, ale docela by mě zajímal názor místních odborníků na tuto záležitost.

Před samotné relé by asi bylo vhodné ještě zařadit časové relé tak, aby k připojení zpět došlo až po nějaké chvíli (nw při každém náznaku napětí v síti)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.04.2011, 09:58 »

Jedno profi riešenie, ktoré používa jedna slovenská firma zaoberajúca sa výrobou záložných zdrojov je v prílohe. V zapojení je použitá dvojica vzájomne elektricky a mechanicky blokovaných stykačov.

Je to bežné zapojenie a stykače vyrába napr. ABB.


* Prepínanie sietí.JPG (25.01 KB, 599x384 - prohlédnuto 18803 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2011, 10:19 »

Jedna věc je funkce, druhá věc je bezpečnost.

Běžné UPS menších výkonů s výstupem na zásuvku nejsou výrobcem určeny pro napájení pevného rozvodu.

Zpravidla tyto UPS mají "izolovaný výstup",  takže se zařízení za UPS dá provozovat buď jako síť IT, nebo jako ochrana elektrickým oddělením.
Síť TN na výstupu elektrocentrál y je možná jen pokud máme k dispozici dostatečně účinnou uzemňovací soustavu (nezávislou na uzemnění PE potenciálu přívodu sítě) a centrála má dostatečný výkon k tomu, aby byly splněny požadavky ČSN na dostatečně rychlé odpojení od zdroje v případě izolační závady. (velké centrály např. pro napájení nemocnice, serverové farmy,... to "umí")

Ochrana elektrickým oddělením - jakmile se budeme bavit o čerpadle u kotle nebo podobném spotřebiči, jsou neživé části uzemněné a to u této ochrany není možné.
Síť IT má neživé části uzemněné, ale tam je problém s "hlídáním" stavu rozvodů, pro "domácí využití"  může být problém s odstraněním "první izolační závady".

Pevný rozvod za UPS, jiný režim využití UPS než doporučuje výrobce, nevidím jako dobré řešení z hlediska bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.04.2011, 08:52 »

Zapojenie, ktoré som uviedol, je vhodné do rozvádzača, tak ako požadoval nakopnúť autor otázky.
Zálohovanie obehovky kotla robieva kolega do samostatnej skrinky s relátkami a meničom 12V/230V do auta (napr. pre napájanie prenosného TV v aute).
Zapojenie je však neštandardné - hoci spoľahlivé - a nie je vhodné do rozvádzača RD.

Riešení je veľa, ale správnych a profesionálnyc h veľa neostáva. Väčšinou sú to hotové dodávky záložných zdrojov, kde sa napojí iba vstup a výstup UPS/generátora v rozvádzači. Zbytok zabezpečí dodávateľ záložného zdroja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.04.2011, 23:23 »

Díky za nakopnutí  Mrknutí tak nějak jsem si to představoval. Jinak nejedná se o klasickou UPS ale  měnič napětí sinusový a trakční baterie 12V 240Ah 4x
Pokud počítám správně měl by být provoz na aku při odběru 1000W na 10h provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 06.04.2011, 07:05 »


 Jinak nejedná se o klasickou UPS ale  měnič napětí sinusový a trakční baterie 12V 240Ah 4x
Pokud počítám správně měl by být provoz na aku při odběru 1000W na 10h provozu.


Pokud má váš měnič účinnost zhruba 85% a akku plnou kapacitu, tak by to mohlo vydržet těch 10 hod.

Když tady čtu, že máte 4 akku, nebylo by možné použít měnič  s napájením 24V a baterie zapojit serioparalelně? Snížil by se tím proud v obvodu baterií a tím pádem ztráty. Výkonově na tom budete stejně (nebo nepatrně lépe - o ty nižší úbytky na vodičích).

Úplně nejlepší by bylo zapojení baterií sériové na 48V, měnič by se ale musel použít nejspíš z drážních vozidel, tam byly dříve motorgenerátor ové, nyní už jsou (snad) elektronické. To by mohl vědět kol. Schwarz. To mě tak napadlo v souvislosti, že moje zkušenosti s paralelním zapojením akumulátorů nejsou dlouhodobě nejlepší, hlavně v okamžiku, kdy začnou jednotlivé baterie stárnout a mají rozdílné samovybíjení, tak se o tu elektriku mezi sebou "přetahují".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.