| | |-+  Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?  (Přečteno 24994 krát)
Veselý2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.03.2011, 21:31 »

 podivej Byt ve 4 patře, ER v přízemí.
Stávající přívod AYKY 2x6 pod omítkou jištění 25A / po revizi/.
Byt je v soukromém vlastnictví a ostatní vlastníci dalších bytů neuvažují s rekonstrukcí elektroinstala ce a tudíž ani o přívodu do bytu.  
SEKAT, NESEKAT?
Asi budu muset!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.03.2011, 11:23 »

Já osobně bych ho vyměnil ale to hodně záleží na tom jaké máte spotřebiče. Běžná moderní domácnost se dnes už neobejde bez třífázového připojení. Pokud se týká toho, jaký tam dát kabel? To bych nechal na místnímu projektantovi, který obhlédne situaci a rovněž záleží co máte za distributora!
Já bych použil CYKY 5CX10, navíc bych nátahl CYKY 5CX1,5 jako ovládání! Ale nebyl jsem tam berte to jako informativní!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.03.2011, 13:50 »

Já bych použil CYKY 5CX10, navíc bych nátahl CYKY 5CX1,5 jako ovládání! Ale nebyl jsem tam berte to jako informativní!
5x10??? Pán píše, že má byt, soustružníckou dílnu (v uvozovkách). Pro běžný byt v bytovém domě musí bohatě stačit 5x6. Případně dle velikosti a náročnosti instalace by mohla vyjít i 5x4mm. Ten kabel na ovládání není od věci. Ale pokud je zaveden plyn, tak si myslím že by byl i zbytečnej (ale pro jistotu bych ho dal).
 Jinak když už teda dávat 10mm2, proč proboha 5x?? Nestačila by 4x10 + CY16mm na uzemění?

Pro tazatele. Nechte to zkouknout projektatem a on vám určitě navrhne nějaké kloudné řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2011, 13:57 »

Bohatě postačí CYKY 4x6, ale pod podmínkou, že od stoupačky k elektroměru budou nataženy vodiče o stejném průřezu (6mm Cu). Dál bych natáhl CYKY 3x1,5 pro případné budoucí HDO. Elektroměrovou skříň je nutné uvést do stavu, jaký nařizují aktuální připojovací podmínky distributora.

Zkuste přesvědčit ostatní v domě, že by bylo výhodné to provést u všech bytů. Vyjde to na byt levněji a nebude se muset sekat pokaždé, kdy si sousedka vymyslí sklokeramickou sporákovou desku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2011, 14:23 »

Bohatě postačí CYKY 4x6,

Tohle je trochu diskutabilní - jestli hledat zdůvodnění proč mít průřez vodiče PEN v rozporu s "5-54"
podle mě 4x10mm2 nebo 5x6mm2 (plus vějaké ovládání, např. 3x1,5mm2),  kdo s tím dělal, jistě uzná, že se "šestkou" se dělá lépe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2011, 14:37 »

Když jsme u normy ČSN 33 2000-5-54, mrkněte no příloh na článek NA.19.2, který je ostatně citován i v připojovacích podmínkách distributora.

Rozdělení PEN na PE a N na svorkovnici u elektroměru sice není zakázané (u PRE to ale vidím jako sporné),  ale je dost nepraktické. Hlavně z toho důvodu, že je zaplombovaná a to komplikuje případné měření izolačního stavu mezi PE a N.

Já to diskutabilní nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2011, 15:11 »

Prosím môžete mi vysvetliť prečo radíte p. Veselýmu ať dá menší prierez vodiča ako 10mm2 keď je pravdepodobne, že vo svojej rozvodnici v byte bude rozdeľovať PEN na PE a N ? Neukladá norma minimálny prierez Cu vodiča 10mm2 pri rozdelení PEN ?
Ďakujem za vysvetlenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2011, 19:25 »

Prosím môžete mi vysvetliť prečo radíte p. Veselýmu ať dá menší prierez vodiča ako 10mm2 keď je pravdepodobne, že vo svojej rozvodnici v byte bude rozdeľovať PEN na PE a N ? Neukladá norma minimálny prierez Cu vodiča 10mm2 pri rozdelení PEN ?
Ďakujem za vysvetlenie.

Zde není co vysvětlovat. Pokud zde někdo z kolegů doporučuje kabel 5x, pak je jasné, že se s bodem rozdělení počítá už u "měření". Pak je procento jakékoli pravděpodobnos ti naprosto nezajímavé.
Pan Veselý ani neví, zda sekat nebo nesekat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2011, 19:40 »

Neukladá norma minimálny prierez Cu vodiča 10mm2 pri rozdelení PEN ?
Ďakujem za vysvetlenie.
Národní doplněk připouští průřez nižší. Viz můj předchozí příspěvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 27.03.2011, 22:42 »

Obecně platí, že u distributora ČEZ se PEN dělí před elektroměrem a k bytovému rozvaděči jdeme kabelem 5x (nebo3x)
Naopak u PRE to není podle jejich připojovacích podmínekl možné a PEN prochází elektroměrem.  U rekonstrukcí se PEN rozdělí za elektroměrem na svorkovnici a do bytu(RD) se použije kabel 5x, popřípadě3x. Ale i varianta se 2x(4x) je možná, za dodržení určitých podmínek.

Obecně asi platí, že AL vodiče patří spíše do sběru a osobně bych navrhnul použití CU vodičů do bytu od elektroměru. Jejich počet a průřez by měl posoudit elektrikář (projektant) přímo na místě, dle požadavků místního distributora a stupni elektrifikace v bytě, nebo RD s ohledem na možné dodatečné zatížení, například při koupi moderních spotřebičů, nejen k vaření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.03.2011, 22:31 »

Když jsme u normy ČSN 33 2000-5-54, mrkněte no příloh na článek NA.19.2....
Tam se píše, že bod rozdělení má být co nejblíže, ale tazatel píše, že ER je v přízemí a byt je ve 4.NP. To se mě nezdá jako úplně nejvhodnější a nejbližší místo. Chápal bych to u stupačkových rozvodů, kde je to z ER do bytového rozvaděče řekněme pár metrů v rámci patra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #11 kdy: 30.03.2011, 17:29 »

Také řeším problém s min.průřezem PEN vodiče.
Dělám novou elektriku v paneláku včetně přívodu.
Hlavní jistič bude 3x25A. Eon
Jaký kabel použít od hlavního stoupacího vedení k elektroměru(cca 1m) a od elektroměru k bytové rozvodnici(cca 8m)
Schválí revizák šestku průřez? To je vždycky dilema... Smutek Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2011, 17:39 »

Tak se ho zeptejte. Připojovací podmínky jste četl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #13 kdy: 30.03.2011, 17:53 »

Připojovací podmínky jste četl?
Ano četl. cituji:"Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu
o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu
16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N
nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2."

Divím se,že ani u dokumentů které eon poslal,není napsána o průřezu ani zmínka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 31.03.2011, 01:21 »

Pokud je stávající vývod z elektroměrovéh o rozvaděče AYKY 2 x 6mm2, do bytového rozvaděče, a je to po revizi,(předpokládám po periodické revizi),  nechal bych to tak jak to je.
Pokud ale někdo udělal na ten samý kabel výchozí revizi elektro, (tazatel neuvádí jaká revize to je),  tak je to špatně, a to hned z několika důvodů. Například to nesplňuje podmínku na nejmenší povolený průřez vodiče PEN pro Al vodiče!
Já osobně to vždy dělám tak, že vodič PEN rozděluji již v elektroměrovém rozvaděči. V působnosti dodavatele ČEZ to není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #15 kdy: 01.04.2011, 23:14 »

Já myslím, že přechod na TN-S je vhodné provést co nejblíže k místu napájení. A tím je podle mně vývod z elektroměrovéh o rozvaděče. S PRE sice zkušenosti nemám, ale u E.ONu a ČEZu jsem nikdy neměl problém provést vývod z ER v TN-S.
Navíc u bytových domů je právě svorkovnice PEN ve společných elektroměrovýc h rozvaděčích spojena s hlavních ochranným pospojováním v domě a hlavně s uzemňovacím přívodem. Proto je vhodné provést rozdělení PEN právě tam.
Nevidím nic lepšího v tom, že se dost často používá CYKY 4x6 nebo 4x10 a k tomu potom ještě CY10 nebo 16mm na přizemnění PEN a pospojování. Jednoduší a spolehlivější je síť TN-S. Takže 5x6 nebo 5x10. Přizemnění PEN je zajištěno v ER, a v bytě provedu pouze ochranné pospojování na PE vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 02.04.2011, 08:35 »

Také v regionu PRE lze udělat rozdělení PEN na PE a N již v elměrném rozvaděči, za předpokladu, že se použije typ mající výstupní řadové svorky v nezaplombované části. PRE má pouze požadavek, aby PEN procházel elměrem bez použití nulového můstku, co s ním uděláte po půlmetru vodiče už jim je jedno, což samozřejmě umožňuje bez potíží provést i přizemnění PE a dále již vést plný počet vodičů k BR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #17 kdy: 03.04.2011, 13:14 »

Pokud to situace umožňuje, je jistě vhodné vyměnit i přívodní kabel od elektroměrovéh o rozvaděče k podružné rozvodnici v bytu. Celkem vhodným kandidátem je kabel CYKY 5Cx 6, i v případě jednofázového připojení.
Nicméně netvrdil bych, že je výměna kabelu bezpodmínečně nutná, pokud se nemění jistič před elektroměrem.
Je tedy nutné dát pozor na správné připojení Al vodičů - většinou se nedají připojit přímo na jističe nebo na sběrnice. Osobně toto řeším většinou tak, že Al přívod připojím na řadové svorky, z těch potom pokračuji Cu vodiči.
Je vhodné být připraven na případnou pozdější bezproblémovou výměnu přívodu - toho se dá docílit například umístěním rozvodnice na zeď, která je z druhé strany ve společných prostorách domu (později stačí provrtat),  nebo trubkou, připravenou z rozvodnice a ukončenou opět někde ve společných prostorách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.