 Byt ve 4 patře, ER v přízemí. Stávající přívod AYKY 2x6 pod omítkou jištění 25A / po revizi/. Byt je v soukromém vlastnictví a ostatní vlastníci dalších bytů neuvažují s rekonstrukcí elektroinstalace a tudíž ani o přívodu do bytu. SEKAT, NESEKAT? Asi budu muset!
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Oblíbenost autora: 12
Offline
Příspěvků: 723

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2011, 13:50 » |
|
Já bych použil CYKY 5CX10, navíc bych nátahl CYKY 5CX1,5 jako ovládání! Ale nebyl jsem tam berte to jako informativní!
5x10?? Pán píše, že má byt, soustružníckou dílnu (v uvozovkách). Pro běžný byt v bytovém domě musí bohatě stačit 5x6. Případně dle velikosti a náročnosti instalace by mohla vyjít i 5x4mm. Ten kabel na ovládání není od věci. Ale pokud je zaveden plyn, tak si myslím že by byl i zbytečnej (ale pro jistotu bych ho dal). Jinak když už teda dávat 10mm2, proč proboha 5x?? Nestačila by 4x10 + CY16mm na uzemění? Pro tazatele. Nechte to zkouknout projektatem a on vám určitě navrhne nějaké kloudné řešení
|
Revizní technik začátečník :-) Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HTC Wildfire a diakritika se tam píše blbě :-)
|
|
|
| |
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant

Oblíbenost autora: 154
Offline
Příspěvků: 5323

Chomutov, projekty, revize.
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2011, 13:57 » |
|
Bohatě postačí CYKY 4x6, ale pod podmínkou, že od stoupačky k elektroměru budou nataženy vodiče o stejném průřezu (6mm Cu). Dál bych natáhl CYKY 3x1,5 pro případné budoucí HDO. Elektroměrovou skříň je nutné uvést do stavu, jaký nařizují aktuální připojovací podmínky distributora.
Zkuste přesvědčit ostatní v domě, že by bylo výhodné to provést u všech bytů. Vyjde to na byt levněji a nebude se muset sekat pokaždé, kdy si sousedka vymyslí sklokeramickou sporákovou desku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
|
|
|
Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3729

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2011, 14:23 » |
|
Bohatě postačí CYKY 4x6,
Tohle je trochu diskutabilní - jestli hledat zdůvodnění proč mít průřez vodiče PEN v rozporu s "5-54" podle mě 4x10mm2 nebo 5x6mm2 (plus vějaké ovládání, např. 3x1,5mm2), kdo s tím dělal, jistě uzná, že se "šestkou" se dělá lépe...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Oblíbenost autora: 282
Offline
Příspěvků: 3128

Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2011, 19:25 » |
|
Prosím môžete mi vysvetliť prečo radíte p. Veselýmu ať dá menší prierez vodiča ako 10mm2 keď je pravdepodobne, že vo svojej rozvodnici v byte bude rozdeľovať PEN na PE a N ? Neukladá norma minimálny prierez Cu vodiča 10mm2 pri rozdelení PEN ? Ďakujem za vysvetlenie.
Zde není co vysvětlovat. Pokud zde někdo z kolegů doporučuje kabel 5x, pak je jasné, že se s bodem rozdělení počítá už u "měření". Pak je procento jakékoli pravděpodobnosti naprosto nezajímavé. Pan Veselý ani neví, zda sekat nebo nesekat!
|
Provádím: -projektování el. zařízení a hromosvodů -projekce domovních a bytových el. instalací -návrhy a výpočty osvětlení objektů -projektování osvětlení sportovišť Revizní technik E2/A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Oblíbenost autora: 14
Offline
Příspěvků: 1994

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 31.03.2011, 01:21 » |
|
Pokud je stávající vývod z elektroměrového rozváděče AYKY 2 x 6mm2, do bytového rozváděče, a je to po revizi,(předpokládám po periodické revizi), nechal bych to tak jak to je. Pokud ale někdo udělal na ten samý kabel výchozí revizi elektro, (tazatel neuvádí jaká revize to je), tak je to špatně, a to hned z několika důvodů. Například to nesplňuje podmínku na nejmenší povolený průřez vodiče PEN pro Al vodiče! Já osobně to vždy dělám tak, že vodič PEN rozděluji již v elektroměrovém rozváděči. V působnosti dodavatele ČEZ to není problém.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|