Autor Téma: Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?  (Přečteno 22738 krát)
Tomáš Krejčí
« kdy: 25.03.2011, 09:15 »

Budu předělávat koupelnu, kde mám průřez vodiče 1,5 mm.
Doteď to bylo dostačující, utáhlo to pračku, občas nějaký ten fen.
Teď když to budu předělávat tak tam bude samozřejmě taky pračka a taky ještě jeden kombinovaný radiátor a taky světlo nad zrcadlem.
 
Jak jsme vyčetli z tabulek - průřez 1,5 mm by měl utáhnout výkon až 3kW.
A jelikož pračky mají běžně okolo 1kW (max.) a radiátor má výkon takových 600-800W a světlo nad zrcadlem nemá skoro nic, takže si myslím, že nebudu muset měnit elektřinu v koupelně.
Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PETR STROMAJER
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.03.2011, 13:52 »

Ohledně vašeho dotazu je dobré a především pro vás poradit se s odborníkem a u koupelen je nutná znalost ČSN 33-2000-7-701.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.03.2011, 14:04 »

Já bych se podíval do normy pro domovní rozvody ČSN 33 2130, ed.2, ta doporučuje pro zásuvkové obvody 3x2,5 mm2 a to je kabel, který je běžně dostupný, jeho cena není až tak šílená proti slabšímu, tak proč právě na koupelně šetřit a hledat nějaké vyjímky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.03.2011, 14:06 »

To Tomáš Krejčí:
Pračky mají udávanou spotřebu kolem 1 kWh, což je průměrná spotřeba za hodinu, ale topná tělesa jsou obyčejně na 2kW. Špičkový příkon může být vyšší, tak kolem 2,4kW, při ohřevu vody a praní.  Mrknutí
Takže raději samostatný přívod 3x2,5 mm2 pro pračku a druhý pro ostatní spotřebiče a obojí musí být chráněno chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2011, 08:16 »

Já bych se podíval do normy pro domovní rozvody ČSN 33 2130, ed.2, ta doporučuje pro zásuvkové obvody 3x2,5 mm2
Pokud se bude používat nový kabel, jednoznačně 3x2,5 mm2 .

Jak jsme vyčetli z tabulek - průřez 1,5 mm by měl utáhnout výkon až 3kW.
takže si myslím, že nebudu muset měnit elektřinu v koupelně.
Nebo se pletu?

Hodnota 3kW je maximální hodnota pro ideální podmínky ...
Tato hodnota se snižuje podle reálných (pracovních) podmínek kabelu. Výpočet maximálního proudu vychází např. z toho, na jakém podkladu (nebo v čem) je kabel uložen. . Taky se musí vzít do úvahy souběžnost kabelů - tj. pokud vedou vedle sebe dva (a více) kabelů schopnost odebírat teplo se snižuje a hodnota max proudu taky. V případě, že souběžný kabel krmí jen nějakou 60W žárovku, tak je toto snížení max proudu  zanedbatelné. Pokud souběžný kabel přenáší 2kW, tak se to někde musí projevit ... Takové maličkosti řeší projektant (a musí znát každý normální elektrikář) .

vysvětlení proč :
Průchodem proudu se vodič zahřívá (má nějaký odpor, který je závislý na materiálu vodiče, průřezu a jeho délce a taky na jeho teplotě) a přes izolaci kabelu a podklad na kterém je kabel uchycen se musí teplo dostat ven - jinak se teplota vodiče zvyšuje, zvyšuje se odpor vodiče a při velkém proudu se z kabelu stane radiátor a v extrémním případě to končí požárem.
Další parametr snížení max. hodnoty proudu je čas. Pokud proud 16A protéká kabelem 5 minut denně, tak to není tak velké zatížení, jako když kabelem teče trvale (24 hod) 5A - u radiátoru v zimě může nastat.
 
Jenže u vás může nastat i situace => radiátor 0,5kW (až 1kW) + autom.pračka 1kW (při ohřevu i 2,5kW) + fén nebo žehlička na vlasy 1kW (spíše 2kW) ... zle zle zle

K zásuvce s přívodním kabelem CYKY 3x1,5 mm2 se používá jistič 13A/B . Proudový chránič s jističem 13A (pokud se vyrábí) bude asi dražší než 16A verze (používá se asi nejvíce) .

Rozdíl v ceně kabelů je nějakých 5Kč na metr - tak proč zbytečně laškovat s osudem  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.03.2011, 21:38 »

Asi před 10ti lety jsem si znepřátelil jistou paní. Zavolala že má nějaký problém v koupelně a že pro mně přijede. Na místě jsem v koupelně narazil na zetě té paní ,že koupelnu předělává a potřebuje poradit s elektrikou.Pan í jsem důrazně požádal aby mně zase odvezla protože radit jak si má někdo natahat a zapojit elektriku v koupelně to nejsem šílenec. Dotyčný moji dobře míněnou radu blbě pochopí přijde obkladač něco nebude fungovat a přijde jiný elektrikář a jsem za blbce,jelikož jsem blbě poradil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.03.2011, 22:04 »

Již citovaná ČSN 33 2130 ed.2, říká, že pokud použijeme na zásuvky prúřez 2,5mm2, tak nemusíme v podstatě nic řešit. Při použití slabšího kabelu, musíme vše ověřit nejen měřením, ale i výpočty. Tam jsou různé koeficienty, které vám mohou snížit, podle uložení a dalších podmínek (teplota, počet kabelů ve svazku a atd.) dovolené zatížení kabelu klidně na polovinu. Proto se lehce může stát, že by jste měl kabel potom správně chránit maximálně 6A, 10A ,  nebo 13A jističem. Kde jsou potom vaše 3kW??
Maximální dovolené zatížení platí jen tam, kde k tomu má kabel vhodné podmínky k chlazení.

Osobně si myslím, že ušetřit na kousku kabelu je spíš zoufalost a bastlení. Předpokládám, že žádný rozumný elektrikář to takto nemůže udělat. Těch pár ušetřenejch korun za to nestojí nikomu rozumnýmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Krejčí
« Odpověď #7 kdy: 28.03.2011, 06:13 »

Tady nejde o ušetřené peníze. Tady jde o to, že všechno už máme relativně nové, hezké, jenom koupelnu chceme předělat a nechci si kvůli elektroinstala ci rozkopat polovinu domu. Zvlášť, když v celém domě máme vodiče průřezu 1,5 a rodiče o patro níž už nějakých 20 let "jedou" v té samé koupelně, s těmi samými dráty a vše je OK. Ale samozřejmě máte pravdu ......... 2,5 je asi nutnost.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.