Autor Téma: Jak správně připojit teplotní snímač?  (Přečteno 17609 krát)
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.03.2011, 10:34 »

K diferenčnímu termostatu Solar02 (das-elektro) potřebuji připojit dva teplotní snímače. Problém je v délce vedení (20 m) a ve společném uložení vodiče od čidla ve společném plastovém kanálu (100x40) se silovými vodiči.

Pokud se rozhodnu pro stíněný vodič, tak jakým způsobem se zapojí stínění? V rozvaděči na svorku PE? (rozvaděč Hager FL173A, oceloplechový IP 65). Kam ale na straně čidla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.03.2011, 15:35 »

Na straně termostatu se stínění připojí na PE, co nejblíže termostatu.
Na opačném konci se nepřipojí nikam.

Jen tak na okraj - solidní výrobce by v návodu uvedl doporučení, jaký kabel je pro takové účely vhodný - jak s ohledem na rušení, tak s ohledem na chybu měření vnesenou impedancí kabelu. Což takhle zeptat se jich?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.03.2011, 20:29 »

Na internetu jsem našel návod na Solar02 a podle něho se dodává i s 20ti metrovými kabely u čidel a ve schématu zapojení stínění není uvedeno. Tzn. pokud prodloužíte kabel k čidlu obyčeným dvouvodičovým kabelem, od originálu se to nijak neliší.

Čidlo bude reagovat na změnu teploty změnou odporu, takže prodloužením kabelu si každopádně trochu změníte naměřenou hodnotu teploty od skutečné, ale vzhledem k účelu použití to není podstatné. Pokud čidlo připojíte bez prodloužení a potom s ním, snadno poznáte, o kolik vám prodloužení mění naměřenou hodnotu.

Pokud chcete použít stíněný kabel, v rozvaděči ho připojit na kostru rozvaděče a na čidle ho asi nemáte kam zapojit ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.03.2011, 20:56 »

,
děkuji za vaše reakce. Výrobce jsem samozřejmě oslovil. Právě on mi použití stíněného kabelu navrhnul.
Ještě bych požádal o upřesnění. Z hlediska rušení je vhodnější stíněný vodič v provedení jeden stíněný vodič nebo dva vodiče ve společném stínění?

Poznámka k aplikaci (mimo téma). Loni jsem založil diskusi na téma větrání garáže. Byly mi doporučeny různě složité systémy. Zcela náhodou jsem jsem se dostal k řídícím jednotkám k solárním kolektorům. Pomocí tohoto modulu (solar02) lze větrání elegantně vyřešit. Vždy bude-li venkovní teplota vyšší než vnitřní teplota o nastavenou hodnotu, termostat sepne. Pro zjednodušení neuvažuji sledování rosného bodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.03.2011, 23:48 »

To Fuk Tomáš:
Nás teda učili, že zem připojit co nejblíže zdroji signálu a to je v rozvaděči....
Signál jde z rozvaděče do termostatu z toho bych usuzoval, že stínění spojit v rozvaděči se zemí a nechat v , ,luftě´´ / nespojit s ničím / u termostatu.
Jinak stínění může být pro oba vodiče společné, asi nebude problém, stejně se musí spojit v jednom místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.03.2011, 07:11 »

Reaguji na nepřesnost v odpovědi pana Hejčla. Diferenční termostat se bude nacházet v rozvaděči (provedení na DIN lištu, 6 modulů). Otázkou je, zda lze hovořit o tom "že signál přichází" v případě kdy je použito odporové čidlo. Spíš se mi jednalo o to jakým způsobem by souběh vedení o poměrně velké délce ovlivnil výsledek měření (indukční vazba) nebo by alespoň mohl ovlivnit. Zda tuto okolnost zohlednit nebo zkusit vedení k čidlům umístit odděleně od silových vodičů. I když to samozřejmě nebude možné splnit na 100 % (třeba vedení v rozvaděči).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #6 kdy: 25.03.2011, 07:36 »

Koukal jsem na váš regulátor - moc mne nepřesvědčil. Ale budiž. Použijte stíněný kabel, ale hlavně - uvnitř kroucený. Nemá smysl stínit každou žílu zvlášť, stínění připojte v rozvaděči. Je úplně jedno o jaký kabel půjde, s oblibou používáme instalační kablíky k zabezpečovačká m, nebo v nouzi i stíněné UTPčko.  Jinak doporučuji za pozornost fy. Logitron (zastoupení nějakých italů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.03.2011, 08:23 »

Děkuji za odpověď. solar 02 jsem už koupil, ale zatím nepřipojil. Takže zatím nemám praktickou zkušenost. Díval jsem se na uvedený Logitron.
Je to aplikačně shodný termostat.
Je sice menší o dva moduly, ale zase nemá grafický displej. Navíc mi výrobce Solaru02 upravil (za mírný příplatek) zobrazovaný text na displeji, což v případě Logitronu není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.03.2011, 09:47 »

To Fuk Tomáš:
Nás teda učili, že zem připojit co nejblíže zdroji signálu a to je v rozvaděči....
Signál jde z rozvaděče do termostatu...
Měřicí signál jde z termostatu k čidlům.
(vzhledem k tomu, že v tomto konkrétním případě je termostat v rozvaděči, není co řešit  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.03.2011, 10:05 »

 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 26.03.2011, 00:06 »

Použijte stíněný kabel, ale hlavně - uvnitř kroucený. Nemá smysl stínit každou žílu zvlášť, stínění připojte v rozvaděči.
Naprostý souhlas zkrut je důležitější než stínění.
Je úplně jedno o jaký kabel půjde, s oblibou používáme instalační kablíky k zabezpečovačká m, nebo v nouzi i stíněné UTPčko. 
Tak to úplně nesouhlasím, kolega Rajmont si nevšiml, že píšete o těsném souběhu se silovými kabely, takže i ten datový kabel musí mít elektrickou pevnost pláště stejnou jako silový kabel. Tudíž zbývá JYTY, speciální dvouplášťové LAM Datapary, SYKFY některých výrobců a podobné kabely s alespoň 1kV pevností plášť - žíly. Rozhodně ne UTP a FTP klasické  kabely. Pokud by šlo o  oddělení PELV nebo SELV napětí pro termostat, pak musí mít kabel izolaci o pevnost 4kV a to s hodně blbě shání v datovém zkrouceném a případně i stíněném provedení, to mají fialové kabely pro Profibus a podobné speciality bratru 40Kč za metr..
Jinak doporučuji za pozornost fy. Logitron (zastoupení nějakých italů).
Já také, kromě nemožnosti použít (-) pól čidla u 4-20mA shodný s napájecím (-) pólem a napájením jen 12V místo 24V nemají Logitrony na jednoduché regulace chybu. Ani cenovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.03.2011, 19:24 »

,
pane Kůrko děkuji za vyčerpávající odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.