| | |-+  Jak zapojit zvonkové trafo?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit zvonkové trafo?  (Přečteno 4911 krát)
NavratilJan


Email
« kdy: 15.03.2011, 15:15 »

Jak zapojit zvonkové trafo pro klasický drátový zvonek? Jde o klasické trafo starší výroby , trafo 3-5-8V 0156. Mohl byste mi prosím někdo nakreslit schéma zapojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 15.03.2011, 18:39 »

Zapojení zvonku dovede ? prý malé dítě..! tanecek

Ne ! Pokud tomu nerozumíte zavolejte elektrikáře...!Pracujete z napětím 230V a to není hračka... Mrknutí
Jak vám začne probíjet tlačítko na 24V ,kde vám někdo zapojí 23OV......to je na pořádný kopanec do
zad..nice!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 591


« Odpověď #2 kdy: 15.03.2011, 19:19 »

Ja som tipoval, že dva dni nepríde žiadna odpoveď a potom bude nasledovať opakovaná otázka, či skutočne nikto z prítomných nevie zapojiť zvonkové trafo  Smích


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peterek


Email
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2011, 20:10 »

U tohoto trafa máte nad cívkou 2 šroubky = přívod a pod cívkou 3 šrouby= do zvonku. Mezi 1. a 2. šroubem vzniká napětí 3V. Mezi 2. a 3. šroubem vzniká napětí 5V. Pro klasický zvonek jako mám třeba já, je potřeba 6-8V. Tzn.: Na horní 2 šrouby přivedete fázi a nulu od jističů (jedno jestli fázi dáte na levý či pravý). Co se týče připojení dole, fázi a nulu od zvonku dáte na 1. a 3. šroub ( 3V+5V=8V).Který kam je jedno. Nulu vedete přímo do zvonku, fázi vedete do zvonku přes tlačítko někde u vchodu. Doporučuje se jištění např. 6A jističem, kdybyste chtěl zvonek vypnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2011, 20:14 »

Já zvonek vypínám kolíbkovým lampičkovým vypínačem na dvojlince. Jistič na vypínání by doma neprošel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Kafáč
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 115


Email
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2011, 20:15 »

Peterek je vrah!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 12
Offline Offline

Příspěvků: 192


Email
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2011, 20:25 »

Pane Peterek poradit laikovi, aby si zapojil fázi přes zvonkové tlačítko,to ho asi moc rád nemáte co?Napájení 230V vždy přímo na zvonkové trafo a malé napětí 3-5-8V podle typu zvonku poslat jeden drát přímo do zvonku a druhý přes tlačítko do zvonku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kafáč
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 115


Email
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2011, 20:29 »

Ano přesně tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 159

348348826
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2011, 20:31 »

Pane Peterek poradit laikovi, aby si zapojil fázi přes zvonkové tlačítko,to ho asi moc rád nemáte co?Napájení 230V vždy přímo na zvonkové trafo a malé napětí 3-5-8V podle typu zvonku poslat jeden drát přímo do zvonku a druhý přes tlačítko do zvonku.

řekl bych, že pan Peterek neradil špatně... Jeho rada vyznívá ve smyslu toho, že výstup ze sekundáru považuje za "fázi" a "nulu" (ovšem s napětím 8V!).. špatně to jen popsal.. otázkou je, jak by to laik pochopil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2011, 20:39 »

...pan Peterek...výstup ze sekundáru považuje za "fázi" a "nulu" (ovšem s napětím 8V!)...
Čímž do věci zavádí chaos a jeho výplody mohou být pochopeny životu nebezpečným způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Mudra
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 159

348348826
« Odpověď #10 kdy: 15.03.2011, 20:46 »

Čímž do věci zavádí chaos a jeho výplody mohou být pochopeny životu nebezpečným způsobem.


S tím souhlasím, ale to spíše v případě profesně deformovaného pohledu... (neberto to prosím nijak zle, pán to popsal pro "blbce" a myslím si, že "blbec" /bez urážky/ to pochopí správně)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #11 kdy: 15.03.2011, 20:47 »

Myslíte-li pojmem "blbec" laika, který nedokáže zapojit zvonkové trafo, právě jste urazil člověka, který dotaz položil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 12
Offline Offline

Příspěvků: 192


Email
« Odpověď #12 kdy: 15.03.2011, 20:52 »

řekl bych, že pan Peterek neradil špatně... Jeho rada vyznívá ve smyslu toho, že výstup ze sekundáru považuje za "fázi" a "nulu" (ovšem s napětím 8V!).. špatně to jen popsal.. otázkou je, jak by to laik pochopil
I to malé napětí střídavé má fázi a nulu, ale laikovi takto prezentovat způsob zapojení je velice nebezpečný!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 159

348348826
« Odpověď #13 kdy: 15.03.2011, 20:56 »

Myslíte-li pojmem "blbec" laika, který nedokáže zapojit zvonkové trafo, právě jste urazil člověka, který dotaz položil.

Slovo "blbec" jsem dal do uvozovek záměrně, bez záměru urazit... ale prostě tam to slovo taknějak nejvíc sedí  Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář
Jakub Drbohlav
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 58



Email
« Odpověď #14 kdy: 15.03.2011, 21:00 »

Drobný podtřeh - email uživatelů NavratilJan a Peterek je stejný (fireman99@seznam.cz). Že by nás navštívil kolega VTIPÁLEK?? Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.