| | |-+  Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?  (Přečteno 2522 krát)
Evžen Man.


Email
« kdy: 25.02.2011, 09:21 »

Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Katona
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 45


« Odpověď #1 kdy: 25.02.2011, 14:57 »

Toto je vzorová otázka na ktorú je odpoveď: podľa projektu. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2011, 14:59 »

Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu

Mrknul bych v první řadě na připojovací podmínky toho, kterého dodavatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 181

238803637
Email
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2011, 15:26 »

Je to jak píší kolegové připojovací podmínky,projektant a šikovný elektrikář a tou 5x4 jste tomu moc nedal!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2011, 17:36 »

No jistěěěěěěě.............pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.
Ta uvádí typ kabelu, jeho průřez, trasu, způsob provedení uložení kabelu. V případě, že bude kabel uložený v zemi, pak je v PD uveden řez uložení, na kterém jsou jasně vidět vrstvy uložení atd.
Na váš dotaz se nedá odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2011, 21:59 »

Tady vám nedá nikdo správnou odpověď. Záleží na jištění, uložení i délce kabelu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Marek Procházka


Email
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2011, 22:04 »

Já se domnívám, že v otázce pana Evžena nešlo ani tak o průřez jako o soustavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 171



Email
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2011, 22:04 »

Je pravda, že to musíte připravit sám, ale to neznamená, že to budete dělat sám.  A pokud nejste odborník - podle dotazu vypadá, že opravdu ne - tak si požádejte odbornou firmu v místě Vašeho bydliště a oni vám  to udělají včetně všech potřebných dokladů.  Nesnažte se o to sám - příliš tím neušetříte, protože při revizi vám rev. technik řekne, že je to špatně a  budete to muset předělat - možná i s kopáním pro nový kabel. Takže pořádně udělat hned od začátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 23
Offline Offline

Příspěvků: 591


« Odpověď #8 kdy: 26.02.2011, 23:57 »

No jistěěěěěěě.............pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.

Mal som projekt na elektriku, bleskozvod, vodu, statiku, kúrenie, izolácie..... V každom jednom bola nejaká podstatná chyba. Nepovažujem to za náhodu, ale za systémový problém. Podstatné časti projektov sa iba mechanicky kopírujú od zákazky k zákazke. Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Procházka


Email
« Odpověď #9 kdy: 26.02.2011, 23:58 »

Pokud bych měl odpovědět na otázku ve smyslu zda volit soustavu TN-S nebo TN-C z pohledu dodavatele el. energie, tak je to dle mého názoru jedno, pokud budou dodrženy podmínky min. průřezu u vodičů Al, dané normou a samozřejmě s ohledem na In. Domnívám se, že žádný z dodavatelů el. energie v ČR striktně nenařizuje zda volit soustavu TN-S nebo TN-C v elektroměrovém rozvaděči v již měřené části. Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al je možné volit jak soustavu TN-C tak soustavu TN-S. Ale každá z těchto soustavu má svoje plus i mínus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #10 kdy: 27.02.2011, 00:19 »

Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Marek Procházka


Email
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2011, 00:27 »

Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al .....
Omlouvám se zde má být místo 10mm2 samozřejmě 16mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2011, 09:05 »

Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.

Výborně. Tak nám tedy sdělte, na co jiného se má Evžen spolehnout. Na své intuice, nebo na zde zmíněné rady? Každá stavba má být zastřešená projektovou dokumentací. PD je návodem, jak provést stavbu a její části. Pokud bude PD plná chyb, těžko to laik vyhodnotí. Eliminovat chyby může odborník v oboru. Jestliže si chce Evžen dělat elektroinstalaci svépomocí, měl by mít nad sebou někoho, kdo ho bude vést za ruku. V případě, že se rozhodl udělat si převážnou většinu sám, pak do toho musí jít s vědomým, že je tu veliká možnost, že bude něco špatně a ve finále se mu vlastně vše pekelně prodraží.
Tak to prostě chodí.

Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.

Např. tato rada. Co takovému laikovi řekne. Laik pomalu čůrá spokojeností, že mu konečně někdo poradil. Neví však, že je to rada tzv. vycucaná z prstu. Pan Oliver se nám tu rozdimenzoval a vlastně ani neví, k čemu má uvedená přípojka sloužit. Neví vzdálenosti, neví způsob uložení, neví el. příkon stavby, neví vlastně nic, ale už nám to tu sype z rukávu. Proč by také ne, že? Nic netratí. Jako anonym si zde může tlachat co chce.  Problém pak je, když se takové rady tazatel chytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2011, 11:00 »

Pavle   Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Marek Procházka


Email
« Odpověď #14 kdy: 27.02.2011, 11:08 »

Chápu, že nechcete poradit jaký průřez, neboť neznáte soudobý příkon, uložení, teplotu, atp. ale rozhodně je možné říct zda je lepší volit soustavu TN-C či TN-S. Má odpověď nikoho zdá se nepohoršovala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?