Autor Téma: Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?  (Přečteno 21925 krát)
Insuh
« kdy: 23.02.2011, 18:45 »

Kupoval jsem prodlužovačku s několikanásobn ým koncem (asi šestinásobným) a upamatovav se na poučku, že na zásuvky patří 16 A a průřez 2,5 mm2,
požadoval jsem prodlužovačku s použitím uvedeného průřezu.
Prodavač mi řekl, že je to naprosto zbytečné, že stačí 1,5 mm2 nebo klidně i 1 mm2.
Poradil mi správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2011, 18:53 »

Kupoval jsem prodlužovačku s několikanásobn ým koncem (asi šestinásobným) a upamatovav se na poučku, že na zásuvky patří 16 A a průřez 2,5 mm2,
požadoval jsem prodlužovačku s použitím uvedeného průřezu.
Prodavač mi řekl, že je to naprosto zbytečné, že stačí 1,5 mm2 nebo klidně i 1 mm2.
Poradil mi správně?

Měl pravdu a neměl.
Prodlužovací rozbočka za prvé není určena k trvalému použití!
Prodlužka se má používat na nezbytně nutnou dobu, než zajistíte pevné zásuvky. To, že top náš národ dělá jinak není v pořádku.
Pokud v násobném psovi budete mít spotřebiče typu nabíječka mobilních telefonů bude průřez 1mm2 OK.
Pokud vád napadne připojovat olejové radiátory (snad ne) tak si připravujete obydlí na zátop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Insuh
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2011, 19:09 »

Měl pravdu a neměl.
Prodlužovací rozbočka za prvé není určena k trvalému použití!
Prodlužka se má používat na nezbytně nutnou dobu, než zajistíte pevné zásuvky. To, že top náš národ dělá jinak není v pořádku.
Pokud v násobném psovi budete mít spotřebiče typu nabíječka mobilních telefonů bude průřez 1mm2 OK.
Pokud vád napadne připojovat olejové radiátory (snad ne) tak si připravujete obydlí na zátop.

No terminologicky nevím, co je prodlužovací rozbočka a co prodlužka.
Mám na mysli "prodlužovačku" neboli "prodlužovací šňůru",  skládající se ze zástrčky, ohebného kabelu (zde o délce 4 m) a šesti zásuvek v jednom plastovém "rámečku". Rámeček má dva otvory skrz na skrz k přichycení na zeď.
Ohebný kabel prodlužovačky je veden relativně volně (přichycen jen hřebíčky, nezakrytý) kolem dveří od zásuvky na jedné straně dveří na druhou stranu dveří, kde je skříňka sloužící jako kuchyňský koutek. Prodlužovačka (její konec je přichycen na zeď) napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2011, 19:23 »

No terminologicky nevím, co je prodlužovací rozbočka a co prodlužka.
Mám na mysli "prodlužovačku" neboli "prodlužovací šňůru",  skládající se ze zástrčky, ohebného kabelu (zde o délce 4 m) a šesti zásuvek v jednom plastovém "rámečku". Rámeček má dva otvory skrz na skrz k přichycení na zeď.
Ohebný kabel prodlužovačky je veden relativně volně (přichycen jen hřebíčky, nezakrytý) kolem dveří od zásuvky na jedné straně dveří na druhou stranu dveří, kde je skříňka sloužící jako kuchyňský koutek. Prodlužovačka (její konec je přichycen na zeď) napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).
Ještě si tam zapojte myčku a průtokový ohřívač. Pane bože blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Insuh
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2011, 19:26 »

Ještě si tam zapojte myčku a průtokový ohřívač. Pane bože blboune

Takže co radíte Vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2011, 19:28 »

... napájí indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici a modem. Zbylé dvě zdířky jsou jako rezerva, i když asi prakticky nevyužitelná (leda třeba pro nabíječku apod.,  topení je ústřední plynové).
Prodlužovačka je samozřejmě jen na nezbytně dlouhou dobu, tj. do nejbližší rekonstrukce, ovšem nejsem schopen říci, za kolik desetiletí nastane (poslední větší podle mého názoru proběhla cca před 20 lety).

OK, chápu, že si z nás utahujete.
Toto soudného člověka nenapadne.

Doporučuji téma ukončit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Insuh
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2011, 19:34 »

OK, chápu, že si z nás utahujete.
Toto soudného člověka nenapadne.

Doporučuji téma ukončit.

Ne, neutahuju, taková je realita. Mám to nafotit? Nakonec jsem tedy rady dotyčného prodavače neuposlechl (a sehnal něco s větším průřezem). Ale skutečně mi toto poradil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Insuh
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2011, 19:38 »

A ještě doplňuji, že pravděpodobnos t, že by současně běželo více spotřebičů (pominu-li modem, který je samozřejmě v provozu stále),  je velmi nízká, i s ohledem na skutečnost, že se dotyčné spotřebiče (kromě modemu) nacházejí na poměrně malé pracovní ploše (moc odkládacího prostoru už tam není, ale odstup cca 10 cm od mikrovlnka apod. se dá dodržet).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.02.2011, 19:42 »

Prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2 je použitelná do 10A, což cca 2200 - 2300W.
Ale pozor:
- kabel musí být volně, tedy nesmí zůstat navinutý na bubnu!
- musí být uložen "na vzduchu",  tedy nikoliv pod kobercem, v liště,...!
- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Insuh
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2011, 19:48 »

Prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2 je použitelná do 10A, což cca 2200 - 2300W.
Ale pozor:
- kabel musí být volně, tedy nesmí zůstat navinutý na bubnu!
- musí být uložen "na vzduchu",  tedy nikoliv pod kobercem, v liště,...!
- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!

- kabel je volně, byl délkově dimenzován jen s nutnou malou rezervou
- je na vzduchu (na okraji dřevěných obložek dveří, přichycen hřebíčky),  není ničím zakryt ani zaklopen
- okolní teplota je chodbová, resp. pokojová, čili kolem 20 stupňů, max do 25 stupňů

Jaký průřez by tam tedy měl být, aby se konec použít jako "průměrná" standardní zásuvka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Insuh
« Odpověď #10 kdy: 23.02.2011, 19:50 »

- okolní teplota by neměla být výrazně vyšší než 30 stupňů Celsia, takový černý kabel na slunci, to není šťastné řešení, kabel uložený v blízkosti topidla je taky špatně,...!

Kabel je bílý a není uložen v blízkosti topidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.02.2011, 20:39 »

Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  Smích Škleb Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #12 kdy: 23.02.2011, 22:48 »

Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  Smích Škleb Smích

Snad ne, nemalujte lucifery na stěnu  Zlej Zlej

Jinak k původnímu dotazu: Tak když už máte jinou prodlužku (doufám taky od jiného prodavače) a není to provokace, tak už to neřešte. Zapojit tohle na takovou "šňůru" je celkem na  zle Fackovaci
Zajímalo by mě, jak mi zaručíte, že se nesejde v provozu víc těchto spotřebičů Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 23.02.2011, 23:07 »

Pokud jste koupil novou prodlužku, musí mít tato na sobě přece štítek s dovoleným proudovýn zatížením. Pak snadno spočítáte, kolik proudu jí protéká po zapnutí jednotlivých spotřebičů.

Druhou záležitostí je použití tohoto prodloužení, které není určeno k trvalému provozu, zrovna pro tyto poměrně "žravé" spotřebiče. Je to typické provozorní řešení na "furt". Bohužel výběr provedení je špatný. Podle vašeho dotazu to máte zájem řešit, tak pozvěte elektrikáře a upravte to tak, aby to bylo možno používat trvale bez nebezpečí úrazu, nebo požáru.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Insuh
« Odpověď #14 kdy: 24.02.2011, 15:01 »

Nevím proč, ale tak mě napadlo, zda pod nickem Insuh není pan Kolesa  Smích Škleb Smích

Ne, Kolesa se opravdu nejmenuji.

Jinak k původnímu dotazu: Tak když už máte jinou prodlužku (doufám taky od jiného prodavače) a není to provokace, tak už to neřešte.

Bylo to v tzv. hobbymarketu a vyřešil jsem to (prosím neděste se) tak, že jsem si koupil oba konce a nechal odmotat 4 m kabelu 3 x 2,5, Č+M+ŽZ.

Šlo mi o to, zda moje prvotní úvaha, že když chci pro zásuvku 16 A (a ne jen 10),  tak to má být průřez 2,5 mm2. Pomíjím co s tím udělá to vedení mezi jističem a zásuvkou, ze které je prodlužovačka vedena.

Zajímalo by mě, jak mi zaručíte, že se nesejde v provozu víc těchto spotřebičů Nerozhodný

No, to opravdu nezaručím.

Druhou záležitostí je použití tohoto prodloužení, které není určeno k trvalému provozu, zrovna pro tyto poměrně "žravé" spotřebiče. Je to typické provozorní řešení na "furt". Bohužel výběr provedení je špatný. Podle vašeho dotazu to máte zájem řešit, tak pozvěte elektrikáře a upravte to tak, aby to bylo možno používat trvale bez nebezpečí úrazu, nebo požáru.

Ano, je to v podstatě provizorní řešení na furt. Prodlužovačka tam byla už dřív, jenže už byla dosti "rozpadlá",  určitě neměla víc než 1,5 mm2, na konci bylo málo zásuvek (byla "málonásobná",  takže by to určitě někdo vyřešil všelijakejma rozdvojkama) a konec nebyl přidělávací na zeď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.02.2011, 15:06 »

A co takhle dát to vedení do lišty, připojit napevno do té zásuvky ze které je to napojeno, a na konci v místě "kuchňské linky" osadit 2x dvojzásuvku do krabice na povrch?? Nevypadalo by to lépe?
Když teda pominu kolik je zásuvek před tou zásuvkou ze které je to napojeno a v jakém stavu je vedení k ní. Ale jestli je to panelákový byt, tak bych hodně divil kdyby na zásuvky byl jistič 16A, ale může to být pravdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.02.2011, 15:09 »

A co takhle dát to vedení do lišty, připojit napevno do té zásuvky ze které je to napojeno, a na konci v místě "kuchňské linky" osadit 2x dvojzásuvku do krabice na povrch? Nevypadalo by to lépe?
Když teda pominu kolik je zásuvek před tou zásuvkou ze které je to napojeno a v jakém stavu je vedení k ní. Ale jestli je to panelákový byt, tak bych hodně divil kdyby na zásuvky byl jistič 16A, ale může to být pravdou.

V mnoha panelbytech jsou zásuvkové okruhy na 16A jističích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?