Autor Téma: Lze umístit HOP do rozvaděče?  (Přečteno 6321 krát)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« kdy: 23.02.2011, 16:30 »

Uzemňovací přívod od uzemňovací soustavy (pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm) i přívodní kabel z plotu od elektroměrovéh o rozvaděče (CYKY4Bx25) ústí spodem do téměř shodného místa v chodbě přízemí 4.patrové vily.
1. varianta: umístít HOPku K12 do krabice KT250 ve zdi pod hlavní rozvaděč objektu - vše zapuštěné ve zdi.
2. variatna: umístit HOPku do rozvaděče
Výhodnější mi připadá, umístit HOPku do rozvaděče, ve kterém dojde k rozdělení soustavy TN-C-S.
vám taky? Nebo mi nějaké zjevné nevýhody unikají?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2011, 18:41 »

Nevýhody druhého řešení vám předvede první zásah blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.02.2011, 18:49 »

Za 1 bude schůdnější.... ...
Tam si blesk zamotá hlavu... Škleb Škleb Mrknutí Mrknutí
a nepodívá se do rozvaděče..... . Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2011, 19:00 »

pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm
Pokud budete mít kvalitní zemnič /svorkovnice podle označení  vypadá na kvalitního výrobce  Mrknutí /
tak to co půjde z blesku na tyto vodiče bude nejvíce 50kA a to by tyto průřezy ukotvené v betonu měly vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.02.2011, 20:15 »

Kdyby se na některou část zapojenou do HOP dostal bleskový výboj, je lepší, aby to, co nemusí, zbytečně neteklo přes rozvaděč nebo v jeho těsné blízkosti, aby se zbytečně neindukovalo přepětí do rozvodů nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.02.2011, 13:40 »

 Jsem taky pro variatu 2. Pokud s tím nebude mít problém nějaký interiérový architekt Úsměv tak to z hlediska toho co by se mohlo stát při úderu blesku, bude lepší když si ten bleskový proud "nezatáhnete" do rozvaděče.

 jen si ten pásek dobře v té krabici vyveďte, protože jak to bude zazděný tak s ním nikdo už nic neudělá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.