Oprava jedná se o vodič PE. Soustava je TN-S a vodiče L1,L2,L3, N + PE. Při použití 4 vodičů L1,L2,L3 a PE nelze tento vodič PE použít jako pracovní, ale jen jako ochranný. A naopak vodič N nelze použít jako ochranný.
Ano, tak to je použito, stykač je ovládán spínačem L - PE. Na starých instalacích to fungovalo, ale přesně to splňuje podmínky pro vybavení chrániče. Nejschůdnější řešení je zatím vyměnit přívod a koncovky za 5ti žílový a potom předělat zbytek elektroinstalace pily.
|
|
|
|
|
| |
Lukáš Rejnart
Neverifikovaný uživatel @2

Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 5
|
 |
« Odpověď #18 kdy: 24.02.2011, 08:47 » |
|
Přesně jsem se z touto situací minulý týden setkal při revizi nového RD... Zásuvka 400V chráněná 30mA chráničem na dvorku....také cirkulárka na dřevo,jenže to nešlo asi majiteli zapojit, tak všechno popřepojované tak aby 4 žilový kabel mohl napojit... Zásuvka 32A ještě bez krytu...kolem děti ...! No hrůza!  Pán je asi kaskadér-hazardér. Já pouze přepojil vodiče stykače, tím jsem vlastně dal PE svou funkci ochrany v souladu s chráničem. Žádná dráteničina, nic odkryto a pod.
|
|
|
|
|
Lukáš Rejnart
Neverifikovaný uživatel @2

Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 5
|
 |
« Odpověď #19 kdy: 24.02.2011, 08:55 » |
|
Když tam je 4P chránič a instalace je 2 roky stará, tak tam někde N na tuty bude.
N přivedu pouze pro potřeby ovládání stykače/spouštěče. Je na netu dokumentace k motorovým spouštěčům a motorové ochraně?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
elmohomola1
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 24.02.2011, 20:24 » |
|
Ale páni kolegové,tazatel nikde nepíše z jaké zásuvky to má napojeno.(čtyř nebo pěti)Pokud je instalace 2roky mladá,tak jen asi trouba by nedal k mot.zás.5* kabel a to i přesto že má třebas (ikdyž nelogicky) namontovaný čtyřkolík.Toto nám měl tazatel sdělit jako první a potom mu můžeme relevantně poradit a ne hned měnit stykače atd.
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Oblíbenost autora: 58
Offline
Příspěvků: 1729
|
 |
« Odpověď #24 kdy: 24.02.2011, 20:29 » |
|
To elmohomola1 : Stačí číst: Poslal: Lukáš Rejnart Ano, tak to je použito, stykač je ovládán spínačem L - PE. Na starých instalacích to fungovalo, ale přesně to splňuje podmínky pro vybavení chrániče. Nejschůdnější řešení je zatím vyměnit přívod a koncovky za 5ti žílový a potom předělat zbytek elektroinstalace pily. A ještě: Ano, to se nesmí, tím vybaví chránič. V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit? Pravda je taková, že informace tazatele z něho lezou jak z chlupaté deky. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Oblíbenost autora: 14
Offline
Příspěvků: 1994

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #25 kdy: 24.02.2011, 20:36 » |
|
TO: Vít Rotrekl Kdybyste si přečet můj příspěvek, tak uvádím skoro to samé, akorát bez toho ovladače nouzového vypnutí. Ten je také dobré použít.  TO: Pavel Stránský 111 Mýlíte se. Vodič „N“ se na strojním zařízení smí používat. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3729

|
 |
« Odpověď #26 kdy: 24.02.2011, 22:17 » |
|
Ano, to se nesmí, tím vybaví chránič. V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit?
Proč by nemohl být? Chybou je, když je v kabelu (pohyblivém přívodu) PEN vodič. PE jako ochranný ano, ale nesmím si z toho "ukradnout potenciál středu soustavy" a použít to pro stykač, osvětlení,... jako vodič N Pokud střední vodič N potřebuji, musím ho mít samostatně již v kabelu, pokud je to za chráničem, musí být pětikolíková zásuvka, pětižilový kabel, kde je již PE samostaně a N přes chránič taky samostatně.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|