Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?  (Přečteno 6593 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #15 kdy: 27.02.2011, 23:00 »

Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).

Pak může sluožit pouze jako PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #16 kdy: 28.02.2011, 16:58 »

Je možné použít jako přizemnění místa rozdělení PEN pospojování koupelny?
Mám na mysly zelenožlutý drát 6mm, který vede stupačkou v bytovém jádru. Na tento drát jsou napojeny neživé části v koupelně.
Když se povede ochranný vodič z nově vybudovaného rozvaděče,kde je rozdělen PEN a propojím ho s tímto drátem v bytovém jádru a zároven nově propojím neživé části v koupelně,docílím tak přizemnění?
Uvažuji správně?

Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.

Naopak si myslím že při poruše by to košér bylo.
V případě když se dostane napětí na vodič PE(PEN) v bytovém jádře tak je odvedeno přes nově vybudovaný rozvaděč na svorkovnici PEN.

Kam tedy připojit neživé části v koupelně?
Na stávající vodič,který vede všemi podlažími v bytovém jádře?
A nebo pouze na ochranný vodič, který vyvedu z nově vybudované rozvodnice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #17 kdy: 01.03.2011, 17:56 »

Chápu to tedy dobře,že se nesmí propojit zemnící vodič pro ochranné posojování vyvedený z nově vybudované rozvodnice se zelenožlutým drátem vedoucí skrz panelákovou šachtu,který byl dříve spojený s neživými částmi v koupelně?  

 to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #18 kdy: 03.03.2011, 18:33 »

Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #19 kdy: 03.03.2011, 22:00 »

Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... Hněv

Když máte dnes ten svátek  na zdravi, tak to zkusíme nějak rozmotat.

Spojit místo rozdělení TN-C/TN-S se zemničem je rozhodně vhodné. Důvody už byly popsány výše.
U paneláků je to ovšem trochu problém.
Co jsem měl možnost vidět, tak se to v nejlepším případě dělá tak, že se z první stoupačkové odbočovací svorkovnice (zpravidla v 1.PP nebo 1.NP) napojí ze svorky PEN další vodič a ten se vede paralelně až do posledního patra.
To ovšem zcela ztratí smysl v případě, že by došlo k přerušení vod. PEN před touto první svorkovnicí.
Takže přizemnit ano, ale opravdu na zemnič.  pozor

Snažit se suplovat tento způsob spojení s potenciálem země nějakým spojováním s PB vodičem ve stoupačkách (o kterém nevíte jestli vůbec někam vede) není rozumné.  nenene
Dnes může být tento pospojovací vodič funkční, ale zítra jej může při rekonstrukci v bytě pod vámi kdokoli střihnout....  Smutek


BTW: jaké že to neživé části byste rád v bytové koupelně pospojoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #20 kdy: 04.03.2011, 17:59 »

V koupelně plánuji pospojit ocelovou vanu.

Drát v šachtě nehodlám využít jako přizemnění místa rozdělení PEN,ale chci ho využít proto,aby bylo vše uvedeno na stejný potenciál.
Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě a s vanou.
Rozhodně tím přece nic nemohu pokazit. Nebo ano?

To:Kamil Novák - Taky vše nejlepší k včerejšímu svátku  Úsměv  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #21 kdy: 04.03.2011, 22:20 »

Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě 


Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod vámi přeruší, odběry nad vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #22 kdy: 05.03.2011, 18:52 »

Nové zjištění.
Zelenožlutý drát v šachtě byl propojen i s vodičemi PEN v acidurce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #23 kdy: 05.03.2011, 19:17 »

Takže  ten novej zelenožlutej z rozvodnice asi propojím s vanou i s tím drátem v šachtě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
simonide


Email
« Odpověď #24 kdy: 10.03.2011, 23:46 »

Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod vámi přeruší, odběry nad vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?
k tomuto propojení tak jak tak dojde při připojení plynové varné desky, plynová hadice má v sobě vodivý výplet. Takže propojení je realizováno přes vodič PE z bytové rozvodnice-ochranou svorku na varné desce-plynovou hadici-pospojení plynového potrubí ve stoupačce, takže obchozí proud při poruše vodiče PEN na přívodu k bytové rozvodnici teče přes plynovou hadici a ochranný vodič varné desky (průřez od výrobce 1mm) Již jsem to zde řešil,ale špatně jsemto vysvětlil, tak snad teď to bude jasné když se řeší podobný problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 21 dotazů.