Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3729

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 08:09 » |
|
Budete předělávat elektroinstalaci...
To je činnost, která má jistá pravidla. 1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,... 2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,... 3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
Štěpán Valenta
I na Vás záleží....

Oblíbenost autora: -11
Offline
Příspěvků: 321

I na vás záleží....
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 21:35 » |
|
V takových případech na "přizemnění " využijete místní doplňující pospojování. Do něho zapojíte vodič PE (PEN), potrubí vody a plynu (je-li kovové); ústření topení... A věřte, že to není jen doporučené, ale naprosto nutné. Není to dávno co jsem an policii zastupoval jednoho elektrikáře, který to neudělal. Ke škodě na životech nedošlo, ale na majetku ano. Shořeli dva počítače... 
|
Český elektro svaz o.s. "Elektrotechnické společenstvo" s progresivním programem a atraktivními členskými výhodami.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marek Procházka
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2011, 18:41 » |
|
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
|
|
|
|
|
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @6
     
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 54
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2011, 20:02 » |
|
Budete předělávat elektroinstalaci...
To je činnost, která má jistá pravidla. 1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,... 2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,... 3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
Všem vám moc děkuji za odpověďi!! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Hudzík

Oblíbenost autora: 23
Offline
Příspěvků: 731

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2011, 20:37 » |
|
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
Moze a nemusi, zalezi na tom co na to vyrobca. Ale kazdopadne by som take riesenie ako moc stastne nevidel
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
|