« kdy: 13.02.2011, 14:30 »

Může revizní technik el. ručního nářadí a spotřebičů (E4/A) revidovat nástěnný plynový kotel po el. stránce? Nebo jí musí udělat revizní technik (E2/A)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.02.2011, 13:43 »

Může revidovat E/2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #2 kdy: 14.02.2011, 18:59 »

ANO.
A vedle toho i další přístroje, rozvaděče a stroje a to již od roku 1978.
Na tato vyjmenovaná zařízení je to plnohodnotný revizní technik. Nesmí se však pustit do instalací ani hromosvodů.... to přináleží až RT  E2...
                                                                      angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 20:41 »

Plynový kotel je spotřebič. Pokud má toto slovo RT napsáno na svém osvědčení, pak ho revidovat smí. Podle mého názoru je k tomu oprávněn i neelektrikář s §4. Já vím, vyhl. 73/10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 21:41 »

I elektrikář by za to dostal pokutu dle zákona č. 251 až 2 milióny.
Ale domnívat se, že revidovat pevný spotřebič může dělat i osoba poučená.  To je tedy úlet pane kolego...
Domníváte se svazy nic neumí. A co si o svých znalostech a Vámi oblíbených vzdělávacích agentůrách myslíte Vy?
                                                                     angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2011, 22:18 »

ANO.
A vedle toho i další přístroje, rozvaděče a stroje a to již od roku 1978.

Jen pro upřesnění - rozvaděče a stroje možná od roku 1978, ale rozhodně pouze do roku 1997!
Pak už neee!   nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.02.2011, 22:39 »

No nevím, kde tedy končí logika revize spotřebičů. Vypadá to, že kdyby RT E4 rozebral stávající elektroinstala ci, tak po dílech může všechno. Možná i včetně personálu.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.02.2011, 23:16 »

Pánové, zatim jsem ještě neviděl všechno, ale už jsem viděl i revize na klávesnice a myši od PC, revizi na podnikový, centrální  hodiny, dokonce i reproduktor na rozhlas po drátě,  když jsem šel na periodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.02.2011, 23:27 »

Pánové, zatim jsem ještě neviděl všechno, ale už jsem viděl i revize na klávesnice a myši od PC, revizi na podnikový, centrální  hodiny, dokonce i reproduktor na rozhlas po drátě,  když jsem šel na periodu

Nevěřím. Takový trouba, který by zaplatil za "revizi" dráťáku nemůže existovat!  nenene
No, možná u armády nebo policie. Ale ani to se mi nezdá.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.02.2011, 23:27 »

Záleží co máte na osvědčení napsáno. Pokud tam je uvedeno, revizní technik E4/A - elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2, pak nemůžete. Viz tato ČSN a její rozsah platnosti. Norma se vztahuje na nepřipevněné spotřebiče. Plynový kotel již je připevněn k podložce viz definice v článku 3.2.3.

Můžete nesouhlasit a tvrdit, že i LCD TV je v restauračním zařízení připevněn k podložce, ale uvědomme si, že po odpojení ze zásuvky a anténního kabelu, mohu TV vyháknout z držáku. Plynový kotel tak snadno neodmontuji z plynového a topného potrubí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #10 kdy: 15.02.2011, 00:12 »

Nevěřím. Takový trouba, který by zaplatil za "revizi" dráťáku nemůže existovat!  nenene
No, možná u armády nebo policie. Ale ani to se mi nezdá.  Škleb
Asi se nepohybujete na bývalých rekr.stř. a chatách ROH. Tady u Slapské přehrady je jich plno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.02.2011, 00:17 »

Asi se nepohybujete na bývalých rekr.stř. a chatách ROH. Tady u Slapské přehrady je jich plno

Ale ano, pár bývalých "rekreací ROH" mám v portfóliu.
Ale dráťáků, PC hryzců (myší),  klábosnicí ani píchaček si tam nikdo z mých předchůdců nevšímal.
Kolegové z vašeho okolí jsou asi hodně napřed.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 15.02.2011, 06:23 »

TO:Novák
Před dvěma lety na školení nám ukazoval pracovník SÚIPu protokol o revizi spotřebiče a byla to klávesnice,přenosný HDD....Bylo to v jednom soukomém podniku.....
Dělal kontrolu v tom podniku a to si vzal jako krásnou ukázku...asi ji ukazuje dodnes.....?
Byly tam i hodnoty proudů,izolace a atd..... Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.02.2011, 07:03 »

Už schází jen revize izolačního stavu podložky pod myš  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
provazník
« Odpověď #14 kdy: 15.02.2011, 10:46 »

Děkuji za vaše příspěvky k tematu E4/A  takžě tu revizi může vystavit revizní technik poze E1,E2. Končím toto téma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #15 kdy: 15.02.2011, 17:31 »

TO: Novák

A co se stalo v roce 1997?  Že by E4A nemohl revidovat stroje, rozvaděče a přístroje...
Vvyhláška č.50/1978 Sb. novelizována v roce 1997 nebyla...
viz poslední znění ze stránek TIČR: http://www.iti.cz/tabid/67/Default.aspx

Můžete  svůj názor  prosím pane Novák blíže vysvětlit.  Děkuji.       angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.02.2011, 17:55 »

S vyhl.č. 50/1978 Sb. to nikterak nesouvisí.

V roce 1997 přeci vešel v platnost zákon č.22.  podivej
A od té doby jsou rozvaděče a strojní zařízení "výrobky".  Mrknutí
Co je myšleno "přístroji" v této souvislosti nevím.
Vybavuji si snad jen pojem "zdravotnické elektrické přístroje (Medical electrical equipment)" a tam Osvědčení s E4 nestačí.  Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 16.02.2011, 12:17 »

Citace
Vybavuji si snad jen pojem "zdravotnické elektrické přístroje (Medical electrical equipment)" a tam Osvědčení s E4 nestačí.  Smutek

Proč myslíte,že by tam E4 na zdravotnické přístroje nestačilo?
Málo kdo má při revizích zdrav. přístrojů E2.....většino u stěží mají E4 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce