Autor Téma: Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?  (Přečteno 20435 krát)
Miroslav Dvořák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.02.2011, 23:53 »

Dělám rekonstrukci v patře rodinného domu a občas potřebuji vypnout zásuvky nebo světla.
Vždy to udělám na jističích co jsou na patře (viz foto).
Při nahazování mi ale většinou vylítne prouďák.
Navíc dnes mi vylítl i při vytažení fritovacího hrnce za zásuvky.
Na fotkách přikládám foto jističů a proudového chrániče.


* Obraz075.jpg (45.87 KB, 640x480 - prohlédnuto 949 krát.)

* Obraz076.jpg (96.62 KB, 640x853 - prohlédnuto 1325 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 07.02.2011, 08:15 »

Jste si jistý, ze to je proudový chránič, ten spodní obrázek?
Zdá se mi to, nebo vespod vidím drátek od plomby?

Rekonstrukci čeho, Doufám že i elektroinstala ce  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.02.2011, 08:30 »

Dělám rekonstrukci v patře rodinného domu a občas potřebuji vypnout zásuvky nebo světla.
Vždy to udělám na jističích co jsou na patře (viz foto).
Při nahazování mi ale většinou vylítne prouďák.
Navíc dnes mi vylítl i při vytažení fritovacího hrnce za zásuvky.
Na fotkách přikládám foto jističů a proudového chrániče.

Vše co píšete je jednoznačně důvodem k návštěvě odborníka - elektrikáře!
Myslím, že jističe IJ mají svůj zenin dávno za sebou a to co vydáváte za proudový chránič je patrně také již vyřazeno z boje.
Fotografie nedovoluje identifikovat o co jde, nicméně události, které popisujete hovoří jednoznačně pro mé doporučení v úvodu.

A odpověď na vaši otázku?
Buď ten prvek není proudový chránič, nebo nefunguje korektně. Případně je problém druhotně i obvodech elektroinstala ce, což opět směruje řešení k návštěvě elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 07.02.2011, 08:36 »

Je to proudový chránič z bývalé NDR, před 40 lety jsem ho montoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2011, 08:41 »

Pokud to není napěťový chránič (v síti TN-C),  pak je určitě po smrti. Magnet, který drží spoušť zapnutou časem ztrácí na síle, a výrazně ochotněji spoušť pustí. Stačí "bouchnout dveřmi".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2011, 08:41 »

Unikající proud z elektroinstala ce bude na hraně vašeho proudového chrániče. Pak stačí připojit vedení nějakého okruhu, dojde k narušení rovnováhy a proudový chránič vybaví.

Buď může jít o jeden poškozený kabel nějakého obvodu (vlhko v odbočné krabici atp...),  nebo může být nevyhovující izolační odpor celé zřejmě letité elektroinstala ce.

Příčin může být i více, vypadávání RCD je součtem všech. Dohledávání pak může být velmi pracné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 07.02.2011, 09:57 »

Fotografie je špatná...ale je to proudový chránič z NDR..jak píše kol.Doležal..
Dodnes funguje a kupodivu má dobré hodnoty při revizi..!!
Byli to první chrániče co jsme dávali na zubní vrtačky do ordinací...!Byli sice 3fázové ale po propojení svorek fungovali jako 1 fázové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #7 kdy: 07.02.2011, 12:44 »

Je to proudový chránič z bývalé NDR, před 40 lety jsem ho montoval.

Tak to jo, přiznávám, že na tyhle věci jsem moc mladej, trochu mě to zmátlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2011, 14:25 »

V našem regionu (JM) je tento typ chrániče stále poměrně často k vidění. Pokud vím, tak za minulého režimu snad ani jiný nebyl u nás dostupný. Podle mých zkušeností jsou tyto chrániče poměrně spolehlivé, přestože jsou v někde v provozu i více než 30 let, při pravidelných revizích obvykle vykazují stále vyhovující parametry.
V popsaném případě bude spíše nějaký problém v instalaci, doporučuji prohlídku, nejlépe revizním technikem, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji (a vědomostmi).
Zaměřil bych se zejména na kontrolu izolačních stavů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.02.2011, 14:43 »

opravdu je to Fíčko. Co se týče toho vypadávání tak to bude spíše nějaký mechanický problém jak píše kol Jirka Š. Svejkovský.
 Naopak si nemyslím že to bude problém s izolačním stavem instalace jak píše Lubomír Jindra. To by ten chránič vypadával častěji než při nahazování jističe. Spíš to vidím na nějakou vadnou zářivku nebo něco takového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2011, 16:31 »

Vaše elektroinstala ce po rekonstrukci by měla mít provedenou revizi. Ten proudový chránič bude vypínat velmi rychle, díky svému stáří (stárnutí permanentního magnetu jako protiváze pružiny),  hádám tak do 12ms. Podívejte se do revizní zprávy. Předpokládám, že jste nové kabely uložil do drážky ve svazku (nejsou rozloženy pod omítkou). Vzhledem ke kapacitě kabelů při zapnutí nějakého jističe, nebo většího spotřebiče dochází ke kapacitnímu svodu proti PE a dochází k nežádoucímu vypnutí FI. Tyto stavy jsou převážně do 20ms. Pokud znáte izolační stav rozvodů vaší sítě a připojených spotřebičů a stav FI, zůstává vám pouze výměna FI za chránič G. Je to FI se zvýšenou spolehlivostí, který svou funkcí je schopen tyto nežádoucí stavy ignorovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 07.02.2011, 16:44 »

Myslím, že jističe IJ mají svůj zenin dávno za sebou a to co vydáváte za proudový chránič je patrně také již vyřazeno z boje.
Jasnovidectví? nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 07.02.2011, 17:06 »

. . .  Naopak si nemyslím že to bude problém s izolačním stavem instalace . . .
Ještě by to chtělo navíc uvést seznam spotřebičů se spínanými zdroji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 07.02.2011, 18:41 »

Ještě by to chtělo navíc uvést seznam spotřebičů se spínanými zdroji.

Byl to "obyčejný" chránič....až se někdy divím že šlapal....dnes u stejných zařízení si lámeme hlavu a dáváme tam různé "špécia" třeba s "G" charakteristik ou a podobně... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
elmohomola1
« Odpověď #14 kdy: 07.02.2011, 21:39 »

Pane Kubíčku,kde je v FI 40/4 permanentní magnet o kterém se zmiňujete?Tyto chrániče opravdu fungují spolehlivě po více jak dvacei letech provozu a vykazují bez problému štítkové hodnoty.Mnohdy je vyp.proud pod udanou hodnotou jako u nových mech.či elektronických přístrojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.02.2011, 23:39 »

Jasnovidectví? nenene

To asi ne, seč bych mnohdy rád Úsměv
Spíš názor, přesněji řečeno z příspěvku jeden z názorů.

Kdybych byl jasnovidcem, klidně bych mohl tazateli napsat, že je vadné např. to druhé svítidlo, takhle si jej bude muset najít sám Úsměv

Ne vážně, pokud podle indicií klegů není nutně důvod předpokládat zhoršenou funkci FI, pak nezbývá než odpojením napájeného obvodu a opětovným připojováním jeho dílčích částí najít problém a vyřešit. Je to jedna z možných cest, neříkám ale, že ta nejprozíravějš í.

Také by napájené obvody, tedy jejich kabeláž mohly představovat při odpojených zátěžích kondenzátor, jehož nabíjením po zapnutí jističe by čistě teoreticky mohlo dojít k vybavení FI, zvláště pokud bych pro toto tvrzení použil názor, že FI může svým stářím reagovat o poznání rychleji.
 
Stále platí co jsem psal už dřív. Pozvat elektrikáře a mít klid.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?